Se sei già registrato           oppure    

Orario: 06/05/2024 15:12:33  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico


corrente di pannelli
FinePagina

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 07/03/2016 12:09:02

per avvicinarci il più possibile al voltaggio massimo che un regolatore può sopportare dai pannelli cosa bisogna considerare la
Tensione a Pmax (Vmp): 30.54V o la
Tensione di circuito aperto (Voc): 37.86V
mi serve saperlo per fare poi le stringhe dei pannelli

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 07/03/2016 13:13:58

Sempre la Voc, in caso superassi la tensione massima ammissibile dal regolatore, rischi di danneggiarlo irrimediabilmente.

Luca

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 07/03/2016 13:56:53

CITAZIONE (iw3gx, 07/03/2016 13:13:58 ) Discussione.php?213563&1#MSG1

Sempre la Voc, in caso superassi la tensione massima ammissibile dal regolatore, rischi di danneggiarlo irrimediabilmente.

Luca


Esatto, quella è la tensione che i pannelli potrebbero raggiungere quando le batterie sono cariche è non richiedono più energia, la corrente tende a zero e la tensione al massimo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 07/03/2016 20:07:14

ok grazie cosi so come fare le stringhe l'importante che non superi la tensione massima del regolatore

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 08/03/2016 00:15:34

Giusto, se il regolatore accetta 150V 37.86 x 3 = 113.58 quindi 3 pannelli in serie, per tenere la tensione più alta possibile.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 