Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:91

Stato:



Inviato il: 09/12/2016 13:23:03

Non mi raccapezzo più ma perchè sul mio 4048 SMD se inserisco una stringa di tre pannelli su un ingresso 1 mi da 132 A (ingresso due nessun pannello)inserisco su ingresso 2 altra stringa da tre pannelli e mi da stringa ingressi 1 72 A stringa ingresso 2 44 A .Mentre se inserisco ingresso solo ingresso 2 (ingresso 1 nessun pannello ) mi fornisce 156 A.
Grazie



---------------
In cerca di aiuto per impianto isola 3000w PIP4048MS 8 batterie fiam 12FGL205

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 09/12/2016 15:32:16

controlla la polarità dei cavi stringa singolarmente e verifica di aver collegato la stringa 1 + al + ingresso 1 del campo fotovoltaico pv controlla che il negativo sia collegato all'ingresso 1 come dallo schema del manuale che riporto qui

!!!come 132A tre pannelli in serie al massimo arrivi a 8A no è che stai fornendo energia e la stringa è collegata con polarità errata



Immagine Allegata: pv.jpg
 
ForumEA/P/pv.jpg



Modificato da gruppo - 09/12/2016, 15:39:31


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

liokko

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:91

Stato:



Inviato il: 09/12/2016 17:57:55

Hai ragione sono watt comunque ho capito non assorbendo carico i pannelli non producono ,non sapevo funzionava con questa logica ora tutto ok grazie Gruppo per la tua disponibilità .



---------------
In cerca di aiuto per impianto isola 3000w PIP4048MS 8 batterie fiam 12FGL205

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 10/12/2016 13:29:13

e si purtroppo questo è il tallone di achille degli impianti offgrid soprattutto in estate dove i pannnelli praticamente smettono di produrre prematuramente causa batterie cariche.
in realtà si potrebbe continuarea far produrre collegando altre batterie e immagazzinare ma causa costi si deve accettare un compromesso.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

fotosettore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:751

Stato:



Inviato il: 10/12/2016 14:01:43

CITAZIONE (gruppo, 10/12/2016 13:29:13 ) Discussione.php?213815&7#MSG94


in realtà si potrebbe continuarea far produrre collegando altre batterie e immagazzinare ma causa costi si deve accettare un compromesso.

chi ha il 4048 o simili può usare il modo "surplus" di lucibus
non è il top, ma è già qualcosa ...



Modificato da fotosettore - 10/12/2016, 14:07:28


---------------
LUCIESP - Il display solare che arreda !
Compatibile con :
Inverter -- Zucchetti/Sofar/Voltronic
Bms -- Pylontec/Weco/Seplos
https://www.luciesp.com

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 11/12/2016 09:54:56

ma caro fotosettore, ho visto il tuo applicativo, ma fa in realtà un altra cosa, il surplus che intendi nel programma è diverso
e se applicato ad un sistema automatico
mi da l'idea che le batterie non si caricherebbero mai bene come devono.

Quello di cui stò parlando è l'effetiva energia non utilizzata e che sarebbe inevitabilmente persa se non richiesta.
Faccine/idea.gifL'uovo di Colombo ce l'hai sotto gli occhi, è la tensione del campo fotovoltaico che è disponibile come dato
basta dare la possibilità nei settaggi dell'applicativo della tensione MPPT del campo solare.

Basandoti sulla curva di funzionamento dei moduli puoi effettivamente sapere quando hai potenza disponibile in surplus.
esempio:
se ho tre pannelli poli in serie da 60 celle e più di 90v di tensione del campo sicuramente ho surplus ma se ho 80V non avrò surplus.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 11/12/2016 10:30:39

ricetta per 1 inverter 4048
1 arduino
1 convertitore rs232 ttl
1 fotek ssr
programmazione q.b.

modalità slave o master
slave : non richiede nulla ascolta la comunicazione e cattura il dato relativo alla tensione PV
master: fa la richiesta da solo e cattura il dato della tensione PV

fa passare 1 o più sinusoidi basandosi sulla tensione di stringa.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/12/2016 10:48:34

CITAZIONE (gruppo, 11/12/2016 09:54:56 ) Discussione.php?213815&7#MSG96


mi da l'idea che le batterie non si caricherebbero mai bene come devono.



I settaggio Surplus entra in funzione solo se le batterie sono in mantenimento e quindi ormai cariche, non prima e si sgancia se la corrente di mantenimento va al di sotto del settaggi che tu decidi di dare.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fotosettore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:751

Stato:



Inviato il: 11/12/2016 10:58:58


CITAZIONE

Quello di cui stò parlando è l'effetiva energia non utilizzata e che sarebbe inevitabilmente persa se non richiesta.

esattamente quello che fa lucibus da una versione di almeno 6 mesi fa ...forse l.ho spiegato male nelle istruzioni ...



Modificato da fotosettore - 11/12/2016, 11:03:19


---------------
LUCIESP - Il display solare che arreda !
Compatibile con :
Inverter -- Zucchetti/Sofar/Voltronic
Bms -- Pylontec/Weco/Seplos
https://www.luciesp.com

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/12/2016 11:01:03

Come vedi a 96,8V di pannelli e le batterie a 51V non sono sicuramente cariche bilancia rossa, ci avevamo già pensato ma la tensione pannelli non è un elemento valido che determina lo stato di carica delle batterie che per noi è interesse primario.
Solo il raggiungimento del Float ci garantisce che le batterie sono cariche e quindi si può dirottare l'eventuale energia Surplus verso altro utilizzatore, destinando però un minimo di Ampere per il mantenimento.
Per il mio banco da 400A ho destinato almeno 5A di mantenimento, sotto tale soglia non vi e Surplus e il SonOff si sgancia.

PS.
Si sgancia anche perché le batterie non ricevendo più energia, ma erogandone, escono dallo stato di Float.



Immagine Allegata: Tensione pannelli.JPG
 
ForumEA/P/Tensione pannelli.JPG



Modificato da Claudio - 11/12/2016, 11:17:56


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fotosettore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:751

Stato:



Inviato il: 11/12/2016 11:28:54

Claudio mi ha preceduto. Nella eventuale programmazione del software di arduino devi mettere in conto anche uno degli ultimi bit (a memoria non ricordo quale) del QPIGS O del QPIRI, che ci dice il bulk-float delle batterie indipendentemente dalla tensione dei pannelli. In questo modo non rischi di sottrarre nulla alle batterie principali, che hanno priorità assoluta su qualsiasi altro utilIzzo dell.energia fornita dai pannelli.
nell.algoritmo del surplus di lucibus la tensione dei pannelli non la prendo proprio in considerazione... da lunghe prove effettuate, in questo caso, ci sarebbe un valore farlocco per il valido funzionamento del caso specifico.
Maggiori info sul "mio" surplus si trovano QUI



Modificato da fotosettore - 11/12/2016, 11:37:08


---------------
LUCIESP - Il display solare che arreda !
Compatibile con :
Inverter -- Zucchetti/Sofar/Voltronic
Bms -- Pylontec/Weco/Seplos
https://www.luciesp.com

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 11/12/2016 12:51:07

scusate ma se la tensione pannelli nel mio caso mppt 90v a 1000 rad.sol. W/m e 84v a 800watt rad.sol./m
se io prendo come riferimento la tensione superiore a 90v non leverò mai potenza alle batterie perchè l'mppt per qualche motivo non stà prelevando.
ovviamente con un timeout di 1 minuto per dare tempo al mppt di regolarsi.

ma con il sonoff non puoi parzializzare giusto?.
con un ssr SI
ovviamente dove il carico può essere parzializzato, esempio la resistenza del boiler.

per sfruttare i pannelli e prelevare il massimo bisogna parzializzare. e seguire il panettone della produzione .
vedi un grafico qualsiasi di un impianto grid tie.



Modificato da gruppo - 11/12/2016, 12:59:44


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/12/2016 13:02:59

Prova, può essere che il tuoi pannelli siano diversi dai nostri.
Dati pannello FV ho 4 stringhe da 3 pannelli



Immagine Allegata: Pannello FV.jpg
 
ForumEA/P/Pannello FV.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fotosettore

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:751

Stato:



Inviato il: 11/12/2016 13:18:50

Con il 4048 funziona così... occorre solo leggere i dati e utilizzarli secondo necessità.
col tuo inverter, il tuo regolatore ed i tuoi pannelli non so.
col SONOFF parzializzi in modo differente, utilizZando gli ampere come soglia.
nulla vieta di utilizzare al suo posto l.unica uscita-entrata analogica presente su un D1-mini con a Valle un ssr. In questo modo puoi "parzializzare" tutto quello che vuoi. Il problema comunque è del SONOFF,non di lucibus che in ogni caso adotta un sistema di calcolo non basato sulla tensione dei pannelli ma sulle reali necessità delle batterie e dei carichi.
se ho carica bulk non debbo dare alimentazione se non alle batterie, anche se i pannelli mi danno 90V. per il 4048 conta il bulk-float, non i volt pannelli.

tienici aggiornati sugli sviluppi del tuo sistema



Modificato da fotosettore - 11/12/2016, 13:26:23


---------------
LUCIESP - Il display solare che arreda !
Compatibile con :
Inverter -- Zucchetti/Sofar/Voltronic
Bms -- Pylontec/Weco/Seplos
https://www.luciesp.com

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 11/12/2016 14:49:08

claudio perchè diverso?
io leggo 29,27 x 3 = 87,81V a palmi siamo li vorrà dire che invece di inserire 90V inserirai 88V cioè il sistema farà in maniera che questa tensione non venga superata dirottando così la potenza in eccesso e solo quella in eccesso in quanto vi è una retroazione sulla tensione pv.

fotosettore anche il tuo sistema apparentemente funziona, ma non considera tutte le casistiche perchè, proprio come è studiato a mio parere non dovrebbe assolutamente limitare la corrente sulle batterie che devono essere gestite dal caricatore stesso e lui deciderà se dare 4 o 5 o 6 o 7 A anche perchè il SOC del 4048, permettetemi il termine è come non esistesse.
Inoltre dipende dagli impianti ci potrebbe essere le batterie in carica ma avere produzione in eccesso esempio banco batterie piccolo e 3000Watt di fotovoltaico.
esempio pratico.
100Ah 48V limitati a 20A come ricarica batt. nelle impostazioni di watchpower
3000watt di campo pv
che possono fornire benissimo da 35 a 40A nelle ore centrali fino ad un massimo di circa 55A a maggio giugno luglio
con batterie ancora scariche il tuo sistema non da il consenso.
perchè è parzialmente errato il concetto.
eppure è così semplice.
esempio 1
mettiamo che l'inverter sta erogando in uscita 230 250Watt quindi 6A circa se ne vanno qui, altri 20A sulle batt limitati dalle impostazioni e siamo a 26A le batterie sono ancora in carica ma in realtà ho la tensione sull'ingresso pv che supera i 100V perchè l'energia solare sui pannelli è superiore al richiesto e l'mppt non sapendo dove dirigerla limita il prelievo facendo salire inevitabilmente la tensione.

Il concetto base a regime è
1)se la tensione è superiore ai dati di targa della serie dei pannelli abbiamo sicuramente un eccesso di produzione

2) se ho certificato un eccesso lo sfrutto al massimo per rientrare prima dei costi dell'impianto

il resto è complicarsi la vita perdendo di vista lo scopo.



---------------