quello che non capisco è

la imposti a 21º e arriva a 25º
dopo quante ore?
a che potenza la metti?
l'hai messa in uno stanzino?
segna 25,5º ma ci sono effettivamente o no?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 08/02/2017 20:48:12

CITAZIONE (Biomass, 08/02/2017 17:05:44 ) Discussione.php?213963&9#MSG121

quello che non capisco è

la imposti a 21º e arriva a 25º
dopo quante ore?
a che potenza la metti?
l'hai messa in uno stanzino?
segna 25,5º ma ci sono effettivamente o no?

è montata in coridoio arriva a quella temperatura di 25 gradi per via del scirocco che c'è in questi periodi è sta in modulazione. quello che dico io è se sta a 21 tarata e il valore delta lo metto a 3C significa che arrivata a 24C per un tot di tempo in cui è tarata dovrà andare in spegnimento per riaccendersi a 21C o 20C perché lei va in spegnimento è finita la fase di raffreddamento si riaccende quando ancora segna la temperatura ambiente a 25C???
ho reso l'idea questa volta?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 08/02/2017 21:11:02

CITAZIONE (Biomass, 08/02/2017 17:05:44 ) Discussione.php?213963&9#MSG121

quello che non capisco è

la imposti a 21º e arriva a 25º
dopo quante ore?
a che potenza la metti?
segna 25,5º ma ci sono effettivamente o no?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 09/02/2017 11:53:01

CITAZIONE (Biomass, 08/02/2017 21:11:02 ) Discussione.php?213963&9#MSG123

CITAZIONE (Biomass, 08/02/2017 17:05:44 ) Discussione.php?213963&9#MSG121
quello che non capisco è

la imposti a 21º e arriva a 25º
dopo quante ore?
a che potenza la metti?
segna 25,5º ma ci sono effettivamente o no?

si ci sono 25C al 200% e poi anche se non ci fossero i 25C lei se ne legge 25 non dovrebbe andare in accensione perché la sonda che gestisce la temperatura è unica

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 09/02/2017 17:52:46

hai anche un boiler?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 18:46:09

allora vi aggiorno ci abbiamo capito qualcosa.
io imposto la temperatura ambiente a 23C° ora avendo messo un valore delta di 3C° lei modula mah arrivata a 26C° ambiente dopo 10min va in standby.
lo standby dura fin quando un valore di temperatura ambiente o acqua scende al disotto del valore impostato, quindi inizia la fase di spegnimento ma terminata la fase si verifica a che che la temperatura dell'acqua sia scesa sotto i 47C° facendo spegnere il circolatore è lei va subito in riaccensione.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 20:31:24

circolatore?
quindi è una idro?

tutto normale allora


io non l'avevo capito che è una idro, l'ho capito adesso...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 14/03/2017 21:12:39

CITAZIONE (Biomass, 10/03/2017 20:31:24 ) Discussione.php?213963&9#MSG127

circolatore?
quindi è una idro?

tutto normale allora


io non l'avevo capito che è una idro, l'ho capito adesso...

Quindi la funzione standby nn la posso usare nn ho capito

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/03/2017 23:24:48

a quanto è impostato lo start circolatore?
può essere troppo basso e scarica in calore dell'acqua in caldaia.

se lo alzi un po', può essere che il circolatore stacchi a 50º evitando l'accensione per reintegro, ma faccia l'accensione per la chiamata sonda



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 15/03/2017 11:18:39

CITAZIONE (Biomass, 14/03/2017 23:24:48 ) Discussione.php?213963&9#MSG129

a quanto è impostato lo start circolatore?
può essere troppo basso e scarica in calore dell'acqua in caldaia.

se lo alzi un po', può essere che il circolatore stacchi a 50º evitando l'accensione per reintegro, ma faccia l'accensione per la chiamata sonda

appena posso mi dedico a trovare il parametro ed impostarlo a 50C°, non ho capito solo cosa intendi per: ma faccia l'accensione per la chiamata sonda

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 15/03/2017 13:16:34


CITAZIONE

appena posso mi dedico a trovare il parametro ed impostarlo a 50C°

nella maggior parte delle stufe/caldaie che montano centraline micronova non trovi il parametro per regolare lo stop del circolatore, trovi solo il parametro che regola lo "start pompa".
Lo stop è pari allo start -3° ( in pratica, se nella tua stufa il circolatore si ferma a 47° è perché lo star è impostato a 50°).



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 16:53:17

CITAZIONE (marcosnout, 15/03/2017 13:16:34 ) Discussione.php?213963&9#MSG131


CITAZIONE
appena posso mi dedico a trovare il parametro ed impostarlo a 50C°

nella maggior parte delle stufe/caldaie che montano centraline micronova non trovi il parametro per regolare lo stop del circolatore, trovi solo il parametro che regola lo "start pompa".
Lo stop è pari allo start -3° ( in pratica, se nella tua stufa il circolatore si ferma a 47° è perché lo star è impostato a 50°).

ok e su questo sei molto chiaro.
ora la mia domanda è la funzione standby al raggiungimento della temperatura ambiente come la possiamo far funzionare in modo da diminuire lo spreco di pellet?
purtroppo se la stufa va in spegnimento ed ha fine del ciclo di pulizia che fa scende al di sotto dei 47C° andando in riaccensione non trovo nulla di economico in questo, per me è più spreco di pellet

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 18:53:45

CITAZIONE (epry, 08/02/2017 07:16:51 ) Discussione.php?213963&8#MSG120

allora vi aggiorno avendo provato ad impostare lo standby T-E
la stufa è andata in accensione questa mattina presto ed appena è finita la fase di accensione se spenta perché la temperatura misurata era 21,5C° è non ne voleva sapere di ripartire.
poi controllando i parametri mia moglie ieri sera l'aveva alzata a 23C° temperatura ambiente quindi avendo impostato un valore delta di 3,5C° se non erro mi sa che li calcola al contrario cioè si spegne prima 23 ed avendo una tolleranza di 3,5 dovrebbe ripartire a 19,5.
quindi da quello che ci ho capito non funziona più al superamento dei 3,5C° dal valore di temperatura impostata. è non penso che vada bene cosi. comunque rimango anche in attesa dell tecnico che mi ha detto che si rileggeva il manuale tecnico in caso era variata qualcosa.
vi aggiornerò

ricordavo questo tuo post....

Ricapitolando, la funzione T-E fa lavorare la stufa sulla temperatura ambiente, corretto?

Se è corretto ti conviene usare questa funzione regolando un valore di isteresi minore (3,5° è troppo!), considerando che il valore sarà sia positivo (spegnimento), sia negativo (riaccensione) rispetto alla temperatura che vuoi mantenere in casa.

Esempio pratico:
Imposti il termostato ambiente a 22° è imposti il valore di isteresi a 2, cosa succede?
Succede che quando in casa ci saranno 24° (22+2) la stufa si spegnerà per riaccendersi quando la temperatura sarà scesa a 20° (22-2).

Farla lavorare sulla temperatura dell'acqua tecnica è un problema a meno ché non si imposti un valore di isteresi molto alto.

Ipotesi: T H2O tecnica 65°, valore di isteresi 10, la stufa si spegne quando l'acqua arriva a 75 e si riaccende quando scende a 55°.
Considera però che ci vuole molto più tempo a passare dai 65 ai 75° che da 75 a 55°



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 19:59:12

la funzione T-E dello standby è per avere un termostato ambiente a parte, esso viene usato se la stufa è montata in uno stanzino o vano tecnico.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 20:13:47

Come già spiegato, la caldaia segue la sua logica.
Ora, è pacifico che cosi, il settaggio dei parametri è sballato.
Non è cosi che do rebbe funzionare lo standby.

Nella mia, il crono la spegne (o per l'orario o per la t impostata raggiunta).

Si ferma con acqua a 55
Poi se il boiler o il crono chiama, parte il circolatore.
Quando il circolatore si ferma perché la caldaia è più fredda del boiler, si accende


Bisogna capire la logica.
Hai verificato i parametri?



---------------