Vorrei realizzare un impianto ad isola
FinePagina

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 11:14:31

Grazie ITA815, stamattina alle 9 l'inverter dava un input dai pannelli di 900 w, poi si è un po annuvolato ed è sceso a 400/500 w.
La cosa che non capisco è perché appena esce il sole si alza subito a 800/900 w e poi persistendo ancora la stessa insolazione scende sui 400/500 w, è molto ballerino il display.
Sarà un problema dei pannelli?

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 12:28:44

Generalmente non dovrebbe fare così.
Sei sicuro di leggere l' input dei pannelli ?
Perché generalmente l' input lo leggi in ampere ... in watt leggi solo il carico applicato all' inverter.
Che inverter hai preso ?
Mandami un link di collegamento a qualche pagina con delle descrizioni del tuo inverter.

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 18:31:44

Questa la pagina di Watchpower, alle 15,00 con cielo nuvoloso.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/N/IMG_1800.JPG

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 18:33:17

Il massimo oggi è stato di 900 watt erogati dai pannelli.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 19:32:26

Non sapevo che usavi un software esterno all' inverter.
Io parlavo del solo display dell' inverter.
Non conosco il software ... lo dovrei studiare.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 19:49:34

Ico59 metti il CutOff a 42V, pari a 10.5V batterie totalmente scariche altrimenti ti falsa la % di carica, se lo metti a 42V segnerà 100% circa a 52.2V-52.3V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 19:51:47

CITAZIONE (Claudio, 20/11/2016 19:49:34 ) Discussione.php?214028&10#MSG144

Ico59 metti il CutOff a 42V, pari a 10.5V batterie totalmente scariche altrimenti ti falsa la % di carica, se lo metti a 42V segnerà 100% circa a 52.2V-52.3V


Claudio, a quanto lo devo mettere?
Perché a 42V c'è già.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 19:52:50

Puoi mettere la schermata dei settaggi??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 20:04:02

In questo momento non ho il Pc disponibile, sto scrivendo dall' iPad, comunque rispetto al default ho modificato il bulk portandolo a 57,6 V , il float portandolo a 54,9 ( le specifiche danno per le gel che ho da 2,27 a 2,30, ho fatto una media)
Il cutt off è di default 42v e l'ho lasciato così.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 20:12:50

Ho capito, è strano che dia 100% a 51.06, di solito scatta a 52.2V o poco più.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 20:40:10

Si, infatti pare strano anche a me, forse dipende dal fatto che le batterie non siano proprio efficienti?
Praticamente su dodici batterie ce ne sono 2 che vanno sotto i 2v.
Il resto come ti sembra, è normale in questo periodo una resa così bassa?

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 21/11/2016 08:05:26

Che tu abbia una bassa resa è normale.
Hai una inclinazione dei pannelli estiva e siamo in inverno.
Da oggi sino a al 21 gennaio avrai una resa molto bassa causa l' inclinazione.
Poi da febbraio inizierà ad aumentare e andrai a regime da fine aprile in poi.
Il cutoff è troppo basso ... non sono delle batterie Plantè ... mettilo a 46 volt.
La tensione massima di carica la metti a 56,2 volt.
Metti a 52 volt lo stazionamento.
Per quello che riguarda le due batterie che vanno sotto i 2,00 volt ... bisogna vedere anche le altre a che tensione sono ... se ci sono pochi centesimi di volt di differenza è tutto ok.
Devi misurare le tensione delle batterie quando sei vicino al cutoff ed è importante misurare la tensione delle batterie quando sono sotto carico ... mai senza carico ... senza carico si alzano di tensione e si allineano.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 21/11/2016 08:30:52

Se le due batterie che stanno sotto i 2 volt sono le batterie dove vi sono collegati i cavi che vanno all' inverter sembra che sia una cosa normale ... sto studiando un problema simile che ho su una prototipo Plantè.
Una prova che puoi fare per vedere se quelle 2 batterie hanno dei problemi è spostarle ... individui 2 batterie che hanno la tensione più alta quando sei vicino al cutoff ... una volta che le hai individuate le scambi con quelle che hanno la tensione più bassa.
Dovranno fare una decina di cicli prima di sapere se è un problema di batterie o un problema di posizionamento.
Nella mia batteria a 12 volt Plantè ho 2 celle che restano più basse ... la cella 1 dove vi è collegato il cavo positivo e la cella 6 dove vi è collegato il cavo negativo e ho sempre avuto questo problema anche con altre batterie che mi ero costruito.
Tu hai 24 batterie in serie ... magari hai lo stesso problema ma in posizioni diverse ... per questo motivo ti consiglio di scambiare la posizione delle batterie.

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 21/11/2016 08:49:13

Le batterie le avevo individuate prima di collegarle all'impianto, dopo averle caricate più volte col caricabatterie, ho provato a cambiargli posto, ma il risultato è stato lo stesso.
Per quanto riguarda le impostazioni di ricarica, la casa costruttrice dice 2,40 per il bulk, e 2,27/2,30 per il float, dici di modificarlo ugualmente?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 21/11/2016 10:18:25

Ita815 il CutOff del 4048 è il limite di emergenza con il quale lui calcola, cerca di calcolare, la percentuale di carica, il ritorno ad ENEL è il Back to Grid Voltage che io setterei a 49V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 