Buonasera a tutti,anche a me hanno proposto la Lyra .Col nocciolino si risparmia veramente senza compromettere il buon funzionamento della stufa ? A che situazioni/problemi mi devo aspettare ? Grazie | |
| | Biomass
| Inviato il: 13/09/2018 20:15:36
|
Non buono
Il tubo tra caldaia e collettori deve essere almeno dn26 se multistrato o dn22 se rame.
Dn 20 è insufficiente. Da cambiare subito.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 13/09/2018 20:16:58
|
Un buon nocciolino può costare come un pellet A2.
A sto punto per non tribolare, meglio in pellet A2
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | Mpetro7924
Watt Gruppo:Utente Messaggi:27
Stato:
| Inviato il: 13/09/2018 21:04:08
|
Al ritorno dei termosifoni ho messo un defangatore ,subito dopo un filtro a y e dopo una valvola di non ritorno tutto da 3/4 ottonato.mentre alla mandata ho messo sia un manometro di pressione che di temperatura sempre 3/4 ottonato.puo' andar bene? | | | | Biomass
| Inviato il: 13/09/2018 21:07:45
|
CITAZIONE (Mpetro7924, 13/09/2018 21:00:30 )
Grazie dei consigli biomass farò immediatamente questa modifica.invece il carico acqua lascio tubo da 1/2?
si il carico acqua non ha importanza.
(io non l'ho messo...)
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 13/09/2018 21:12:59
|
CITAZIONE (Mpetro7924, 13/09/2018 21:04:08 )
Al ritorno dei termosifoni ho messo un defangatore ,subito dopo un filtro a y e dopo una valvola di non ritorno tutto da 3/4 ottonato.mentre alla mandata ho messo sia un manometro di pressione che di temperatura sempre 3/4 ottonato.puo' andar bene?
3/4 è dn26 multistrato o dn22 rame
si io ho messo termometro e manometro in andata e utilissimo il termometro in ritorno.
Così si sa se aumentare o no la potenza della caldaia, in base al ritorno
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 13/09/2018 21:15:58
|
ti dirò...
molti storceranno il naso
probabilmente anche il dn26 multistrato o il dn22 rame, sono sottodimensionati se sono presenti curve o valvole...
quindi è tutto da vedere con l'idraulico
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 13/09/2018 21:17:45
|
io ho 6 termosifoni, una dozzina di metri tra caldaia e collettori, un pò di curve e valvole e tubo multistrato dn26.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|