| Inviato il: 20/01/2017 20:55:39
|
Scordavo, dalle batterie da 260Ah in c20 puoi prelevare massimo 1/20 quindi 13A che a 48V fanno massimo 650W, non ci fai molto. Le batterie per i nostri impianti è meglio che siano con scarica in C5, in tal caso potevi prelevare 2400W. Temo che siano batterie adatte per impianti fotovoltaici senza inverter.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | Claudio
| Inviato il: 21/01/2017 01:50:14
|
Skynet, dai retta a calcola, stai più alto che puoi con lo scambio ad ENEL 47V/48V, ogni ora di autonomia rinunciata non è persa ma sono mesi preziosi di durata batterie recuperati, se le spremi loro ti spremono il portafoglio.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Skynet
| Inviato il: 21/01/2017 12:57:35
|
Ciao Calcola, sono pienamente daccordo con te, ma devo dire che il mio carico massimo di casa, in assenza di sole è di circa 500 watt ( frigo 250+Tv 100+2 decoder 40+modem 15+ventole stufa pellet 100+lampade led....)
Dovrebbero andare bene.
Modificato da Skynet - 21/01/2017, 14:24:41
| | | | Skynet
| Inviato il: 21/01/2017 14:30:58
|
Per l'acs ho trapiantato una serpentina di rame nella stufa a pellet,con tanto di vaso a espansione e motore pompa acqua (quella delle lavatrici 35 watt ) | | | | Skynet
| Inviato il: 21/01/2017 19:54:03
|
CITAZIONE (Claudio, 21/01/2017 14:30:58 )
Skynet, dai retta a calcola, stai più alto che puoi con lo scambio ad ENEL 47V/48V, ogni ora di autonomia rinunciata non è persa ma sono mesi preziosi di durata batterie recuperati, se le spremi loro ti spremono il portafoglio.
Ho regolato il relè driver morning star a 46,50... Credo che basti.. | | | | Claudio
| Inviato il: 21/01/2017 22:38:09
|
CITAZIONE (Skynet, 21/01/2017 19:54:03 )
CITAZIONE (Claudio, 21/01/2017 14:30:58 ) Skynet, dai retta a calcola, stai più alto che puoi con lo scambio ad ENEL 47V/48V, ogni ora di autonomia rinunciata non è persa ma sono mesi preziosi di durata batterie recuperati, se le spremi loro ti spremono il portafoglio.
Ho regolato il relè driver morning star a 46,50... Credo che basti..
46,50???? si, basta per arrivare forse a fine anno, ma daiiiii 11.62V più del 80%, non resistono nemmeno le OPZS a tale stress.
Modificato da Claudio - 22/01/2017, 00:56:26
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/01/2017 00:54:52
|
Percentuale di scarica varie tipologie di batteria.
Immagine Allegata: Percentuale di scarica.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/01/2017 01:12:27
|
Paragone acido libero e AGM o GEL
Immagine Allegata: Cilo di vita.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | calcola
| Inviato il: 22/01/2017 13:51:03
|
Non meno di 48V meglio di più, ma con quelle batterie vuol dire che commuterà di continuo al minimo carico, purtroppo le batterie che hai scelto sono piccole ed inadeguate allo scopo.
CITAZIONE
Per l'acs ho trapiantato una serpentina di rame nella stufa a pellet,con tanto di vaso a espansione e motore pompa acqua (quella delle lavatrici 35 watt )
? ?
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | Skynet
| Inviato il: 22/01/2017 14:30:54
|
Calcola....Io le trojan t125 che sono 240 ah in c20 mi sono durate 3 anni e mezzo....E senza relè driver, scambiavo a Enel quando lo sentivo suonare, vale a dire quando sull'inverter si leggeva 43 volt.. | | | | Skynet
| Inviato il: 22/01/2017 14:38:21
|
Per acs (acqua calda sanitaria) ho messo un boiler ibrido ,elettrico e con attacco tubi laterali ( tipo quelli dei pannelli solari termici)
Di inverno non c'è molto sole ma accendo la stufa per riscaldarci .
Ottengo il risultato che ho casa calda e acqua a 70 gradi nello scaldino.
Di estate invece ho stufa spenta ma molto sole e quindi accendo elettrico per avere acs. | | | | Skynet
| Inviato il: 22/01/2017 14:43:22
|
Ora solo non so come dovrò posizionare I deep switch con queste batterie.
Se potete aiutarmi
Sono le NBA 6 volt 260 ah.
Se riesco posto una foto.
Non trovo il data sheet | | | | Skynet
| Inviato il: 22/01/2017 14:47:23
|
Questa
Immagine Allegata: schermata_2015-12-23_alle_15.05.05.jpg | | | | Claudio
| Inviato il: 22/01/2017 14:47:52
|
CITAZIONE (Skynet, 22/01/2017 14:30:54 )
Calcola....Io le trojan t125 che sono 240 ah in c20 mi sono durate 3 anni e mezzo....E senza relè driver, scambiavo a Enel quando lo sentivo suonare, vale a dire quando sull'inverter si leggeva 43 volt..
3 anni e mezzo portandole a 43V=5.375V a batteria, o capita 5/6 volte l'anno o permettimi di non crederti, anzi permettici di non crederti.
PS.
Sono durate moltissimo, usate così sarebbero dovute soccombere 2 anni fa.
Modificato da Claudio - 22/01/2017, 14:53:02
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Skynet
| Inviato il: 22/01/2017 14:58:27
|
Scusa Claudio 44 volt ho sbagliato a scrivere.
Lo giuro sulla mia vita o se mi dite come posso dimostrarlo.
Non credo di essere un troll.
Ancora stanno lavorando ma come va via il sole non reggono la carica. circa due ore con solo carichi piccoli ( frigo ,pc, lampade, tv led, pompa acqua stufa) | |
| | |
|