GUIDA DIDATTICA :installare impianto fotovoltaico ad isola, Chiamiamola Guida/Aiuto
FinePagina

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 10:29:36

Siamo d accordo che nelle cabine TM il centro stella è a terra ma negli impianti si fa la messa a terra separata non sul neutro

E io trovo molto piu sicuro una terra separata dal giallo verde x l impianto FV

stiamo attenti quando spieghiamo le cose non tutti capiscono o hanno le conoscenze tecniche necessarie e l errore e dietro l angolo perche rischiare quando hai il 100% di sicurezza?

E se il teleruttore si guasta?
La sicurezza di un neutro/messa a terra separata e innegabile

Poi ogniuno e libero di fare come vuole



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 10:35:04


CITAZIONE

Siamo d accordo che nelle cabine TM il centro stella è a terra ma negli impianti si fa la messa a terra separata non sul neutro

Non mi riferivo alle cabine di media tensione, ma ai gruppi elettrogeni e alle utenze domestiche quando ad isola.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 10:40:18

Fammi capire la soluzione che ho proposto e sbagliata? La ritieni non sicura? O ...?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 11:02:34

Semplicemente, questa è una affermazione inesatta:

CITAZIONE

allora maii collegare messa a terra giallo verde a neutro a parte che e vietato enel


e questo collegamento non credo proprio sia a norma, anzi, temo che se non si è abbastanza lontani dalla cabina enel, in caso "loro" dovessero scaricare a terra...
CITAZIONE
il collegamente che dico io di fatto e un neutro a se stante che funzina anche in presenza di rete


in presenza di rete è vietato avere il neutro a terra



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 11:18:48

CITAZIONE (marcosnout, 22/03/2017 11:02:34 ) Discussione.php?214335&12#MSG196

Semplicemente, questa è una affermazione inesatta:

CITAZIONE
allora maii collegare messa a terra giallo verde a neutro a parte che e vietato enel


e questo collegamento non credo proprio sia a norma, anzi, temo che se non si è abbastanza lontani dalla cabina enel, in caso "loro" dovessero scaricare a terra...
CITAZIONE
il collegamente che dico io di fatto e un neutro a se stante che funzina anche in presenza di rete


in presenza di rete è vietato avere il neutro a terra
io non ho detto di collegare il neutro al giallo verde che e la terra ma di ricavare un neutro da una puntella separata e questo non e vietato l enel lo fa ogni tot metri sulle linee per diminuire la resistenza del neutro verso terra
Poi negli impianti civili e industriali e vietato collegare il neutro a terra (giallo verde) nulla vieta di collegarlo a un neutro (blu) separato fisicamente dalla terra(gi ve) ma a terra

Poi al fatto di isola o meno gia il fatto di non rispettare i colori sarebbe fuori norma

Tranquillo che se enel scarica a terra non succede nulla se no ogni volta che succede moriremmo tutti fulminati perche i contatori rimangono comunque in linea e comunque il problema si presenta solo nel caso l inverter passa a linea enel



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 11:42:06

Parafrasandoti...

Fammi capire la soluzione (che ho proposto) TN è sbagliata? La ritieni non sicura? O ...?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 11:53:23

CITAZIONE (marcosnout, 22/03/2017 11:42:06 ) Discussione.php?214335&12#MSG198

Parafrasandoti...

Fammi capire la soluzione (che ho proposto) TN è sbagliata? La ritieni non sicura? O ...?
:)


nel caso da te proposto se vi e un malfunzionamento del generatore o si va a staccare un gaillo verde nel posto sbagliato ...e pericoloso anche se funziona ma trovo rischioso collegare il giallo verde al neutro FV solo perche ci sono gli elettrodomestici e se tocchi una fase scoperta e metallo elettrodomestici diventi una resistenza senza intetruzione da parte del magneto termico che ti vede come una lampadina XD .....questo e uno scenario drammatico lo so ma evitiamolooo
a prescindere



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 11:56:50

P.s. Una cosa del genere l ho vista in un locale mentre un tecnico riparava la lavastoviglie ...
Li c era il salvavita con neutro e fase separati enel.... I denti pero li batteva lostesso
XD



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

pippo123456789012

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 12:30:25

cricca col destro e apri in altra pagina



Immagine Allegata: solare schema per batterie foto.pdf
 
ForumEA/Q/solare schema per batterie foto_1.pdf

 

pippo123456789012

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 12:43:31

ditemi come mandarlo che ve lo rimando ciao a tutti pippo

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 13:04:15

Prova a fare allega file e non immagine



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 13:14:04

Che, dopo aver isolato l'inverter dalla rete interrompendo L,N, si possa collegare N in uscita con la terra, è pacifico e permesso. Il problema semmai è se è indispensabile usare una seconda linea verso terra o si possa usare quella della terra dell'edificio. Su questo punto i pareri sono discordanti.

Di sicuro, se ho la possibilità di posizionare un secondo dispersore di terra molto lontano dal primo, è evidente che male non può fare, ma se il nuovo dispersore è distante pochi metri da quelli già esistenti della casa, quale potrà essere la differenza di potenziale tra i due dispersori? Sicuramente poca se non nulla. Altra riflessione, se mi compro un ground box che svolge ed è certificato a svolgere la funzione a me desiderata, per funzionare richiede due linee di terra? No, vuole la stessa terra dell'impianto di casa, quindi deduco che, collegare il neutro alla terra esistente, quando si è in isola, lo si possa fare.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 13:55:30

Lo puoi fare e funziona ma ti trovi ad avere il frigo in comune con neutrooo
Se ce un malfunzionamento ? Se sul neutro gira una corrente parassita?

Ecco perche sono 2 messe a terre diverse anke a 1 metro ce differenza per l impianto

Toccando frigo e fase ci rimani mentre con 2 separati scatta il salvavita sicuro

In piu sei protetto in caso di manlfunzionamenti



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 13:57:29

A questo punto perche non colleghiamo il neutro enel invece di fare le messe a terra??? Tanto sempre a terra stanno... Xk in quel caso i dispositivi di sicurezza non funzionano adeguatamente effetto lampadina umana



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 22/03/2017 14:00:55

Se non ti fidi fai il collegamento e metti lampadina filo 1 sul frigo filo 2 in presa e vedi che sucede



---------------