GUIDA DIDATTICA :installare impianto fotovoltaico ad isola, Chiamiamola Guida/Aiuto
FinePagina

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 11:27:25

Purtroppo nel mio caso l'inverter nel migliore dei casi ,ossia con selettore in posizione 7 si disconnette dalla batteria a questi valori 28,0 V Max 22,0V min , e nei casi successivi 27V max 21V min , 26V Max 20V min praticamente in tutti e tre si stacca in condizioni tali da rovinare le batterie .Poi sempre l'inverter che considerando i valori della batteria automaticamente si collega ad Enel.



Modificato da emilio - 13/02/2017, 12:27:06
 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 12:24:10

emilio l'utente calcola ti sta suggerendo proprio di non far gestire la commutazione dall'inverter. Essendo un UPS tenta di alimentare le utenze fino alla fine, fino a quando le batterie non sono scariche.
Praticamente tutti i regolatori hanno un'uscita LOAD, per comandare un carico. Tanti regolatori permettono di configurare questa uscita in base alla tensione del banco batterie. Si può usare questa uscita per controllare un relè che attiva/disattiva la rete enel in ingresso all'inverter (funzionamento bypass o da batterie).



Modificato da Luca450Mhz - 13/02/2017, 12:57:58


---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 12:52:27

Ok , a suo tempo ho chiesto informazioni al venditore dell'inverter a Bologna e mi aveva consigliato in base al carico di casa di selezionare il selettore in posizione 7 e fino ad inizio dicembre e per quasi due anni , tutto regolare ,non vorrei come già detto che la causa fosse della bassa temperatura dei giorni scorsi, . Comunque oggi dovrei telefonare anche per avere informazioni su disolfatizzatore (tra l'altro già inviato mail )L'ultima volta circa tre settimane fa la tensione della batteria era superiore a 26V con carico inverter . quindi tutto da ricontrollare alla prossima visita sperando di farmi sentire con ottimismo .Grazie Luca . Per un eventuale relè ne riparleremo .

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 15:10:24

Il selettore deve essere posizionato sullo 0 e la commutazione deve gestirla il regolatore di carica. Altrimenti dovrai cambiare batterie ogni due anni, risparmi a lasciare tutto collegato dell'Enel.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 15:11:40

Strano che il venditore ti abbia consigliato questa impostazione senza avvisarti delle conseguenze alle quali andavi incontro.
Fino ad ora ti è andata bene (d'estate il problema critico in quanto se la capacità della batteria è sufficiente non arrivi a scaricare il banco troppo).
Ma in questi due anni hai scaricato troppo le batterie, e se ora ti danno scarse prestazioni, dipende da quello.
Ora non ricordo bene quale sia il problema, ma tieni conto che è vero che il freddo influisce, ma il mio banco ha lavorato anche con temperature di 2-3 gradi, si la capacità è diminuita, ma il banco funzionava.
I desolfatori (o desolfatatori) non fanno miracoli, e lavorano in tempi lunghi, ma se il problema è che hai scaricato troppo le batterie fino ad oggi, non spendere neanche soldi per acquistarlo; il problema non sta nel softato nelle batterie



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 15:41:43

I tecnici Vectron oggi sono assenti ,tutto rimandato ,ho chiesto a Marcosnout che ha un impianto diciamo " simile " al mio .con lo stesso tipo di inverter, solo più potente 48V 6000 W in che modo sta funzionando aspetto sua risposta .
L'unica speranza è quella di avere letto l'ultima volta prima di spegnere l'inverter e tutto collegato ad Enel , la tensione della batteria era superiore ai 26V . Ma ??? chi vive sperando .......poi si vedrà!!

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 15:49:23

Io ho lo stesso identico inverter di Marco, e la ditta non è la Victron. La ditta Victron produce altri prodotti



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 16:27:15

Buongiorno a tutti

@Emilio, se per te va bene ti rispondo qua...

Il mio impianto è strutturato esattamente come quello di Luca450Mhz, con il quale ho anche in comune l'utilizzo dello stesso modello di regolatore di carica.

Il mio impianto funziona proprio come ti hanno descritto e consigliato sia calcola sia lo stesso Luca (dei quali io ho solamente seguito le impronte).

Vero è che i tecnici Vectron (di Bologna) che oltre a commercializzare i prodotti Advance, ne fanno anche assistenza, indicano come impostazione la numero sette del selettore (nel caso di batterie ad acido libero), ma è altrettanto vero che un banco batterie gestito con quelle soglie è destinato ad avere vita breve.

Anche a me, a seguito di un intervento di riparazione sull'inverter, hanno detto (anzi...scritto sulla scheda di riparazione) che bisogna utilizzare le impostazioni come da manuale......



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 17:53:26

quindi su che punto si trova il selettore del tuo inverter ??infine come dice pure Luca ,come faccio per far si che sia il regolatore a escludere l'inverter dalle batterie visto che sono tutti in parallelo batteria con regolatore ed inverter, un eventuale relè dovrebbe disconnettere l'inverter ad un certo livello della tensione batt. e contemporaneamente collegare tutto ad Enel ,in tal caso come sfruttare la carica della batteria . avete un schema a riguardo .?? poi chiederò anche a Luca insomma per fortuna posso rivolgermi a voi ...in seguito poi chiederò a Bologna delucidazioni date non troppo convenienti visti i risultati ..

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 18:07:22

Il mio selettore è su 0 (zero)

cito Luca che ha spiegato come far gestire lo switch al regolatore (se ha una funzione che lo permette)

CITAZIONE

emilio l'utente calcola ti sta suggerendo proprio di non far gestire la commutazione dall'inverter. Essendo un UPS tenta di alimentare le utenze fino alla fine, fino a quando le batterie non sono scariche.
Praticamente tutti i regolatori hanno un'uscita LOAD, per comandare un carico. Tanti regolatori permettono di configurare questa uscita in base alla tensione del banco batterie. Si può usare questa uscita per controllare un relè che attiva/disattiva la rete enel in ingresso all'inverter (funzionamento bypass o da batterie).

se non ti è chiaro qualche passaggio chiedi pure



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 18:22:05

Sto cercando di realizzare lo schema di un circuito con relè per gestire la commutazione dal regolatore ,intanto sarà necessario un relè 24 V 100A dalla scatola relè dei camion , con probabilmente contatto di scambio , ma come collegarlo ci sto provando , voi avrete certamente tutto già risolto .il selettore su punto zero di Marcosnout lo avevo già notato ,credevo fosse ancora in fase di elaborazione .



Modificato da emilio - 13/02/2017, 18:27:47
 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 18:42:29

Che regolatore di carica hai?

Ha un'uscita load impostabile secondo la tensione delle batterie?


CITAZIONE

sarà necessario un relè 24 V 100A

più che un relè, per tagliare la fase enel in ingresso all'inverter, sarebbe necessario un contattore (io taglio sia la fase sia il neutro con un contattore da 63A che ha due contatti NO e due NC)...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 20:37:16

il regolatore è tedesco della SOLAR 24V 80A , riguardo all'uscita non ho ben compreso se si tratta quella dove sta segnato uscita lampade tuttavia ho pensato prima di decidere verificare la situazione ,perché nel caso le batterie fossero danneggiate ,secondo il tuo consiglio sarà meglio tornare all'impianto senza batteria di riserva , comunque sempre bravi e scusate voi tutti se vi ho disturbato insistentemente . grazie ancora .



Modificato da emilio - 13/02/2017, 20:40:17
 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 20:49:40

emilio non ti devi scusare, non c'è motivo sì l'uscita load è proprio quella con l'icona della lampada. Vedi tu se ti serve qualche consiglio o simili sai che qui puoi chiedere senza problemi



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 21:13:01

CITAZIONE (Luca450Mhz, 13/02/2017 20:49:40 ) Discussione.php?214335&6#MSG103

emilio non ti devi scusare, non c'è motivo sì l'uscita load è proprio quella con l'icona della lampada. Vedi tu se ti serve qualche consiglio o simili sai che qui puoi chiedere senza problemi

quoto



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 