Se sei già registrato           oppure    

Orario: 05/05/2024 12:45:58  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Accumulatori

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (6)   1   2   3   4   [5]   6    (Ultimo Msg)


2pzb200, Scarica 225wh /450wh
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 01/08/2017 21:03:08


CITAZIONE

20 alle batterie 20 alle utenze.


Non credo che sia così, é un regolatore da 20A in totale, quindi al massimo circa 800Wp di pannelli, se colleghi più pannelli... preparati a sostituirlo. Come minimo ti sevirebbe un 30A, meglio più grosso per tenere conto dei picchi di produzione a pannello freddo.

CITAZIONE
In pratica cosi configurato il rele servirebbe per chiudere il circuito comandato dal "software" del regolatore di carica.


Non hai alternative, non si può collegare l'inverter all'uscita load solo led e simili, non a caso il simbolo dell'uscita load é proprio una lampadina.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 01/08/2017 21:14:12

Correggo, dalla scheda tecnica del tuo regolatore: max 520W a 24V. Hai tratto conclusioni affrettate. Ti consiglierei, se si può mettere in parallelo l'uscita, di dividere i pannelli su due regolatori uguali, in nessun caso collega l'inverter al load. Prima peró verifica se, le uscite dei due regolatori verso le batterie, si possono mettere in parallelo.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 01/08/2017 21:14:17

Il regolatore é un epever tracer 2210a, il manuale indica 1100watt picco con 520w max per la carica(24v x 20a)



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 01/08/2017 21:15:09

Manuela link

Scarica allegato

UM-TRACER-A-IT (1).pdf ( Numero download: 879 )



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 01/08/2017 21:36:56

Io ho letto questo manuale LINK

E vi é scritto, max PV input power 520W (24V)



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 02/08/2017 06:52:40

http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Technical/downloadF/id/678


Direttamente dall' produttore

Comunque la ISC dei pannelli e 4,11.
Se sono 3 paralleli da una serie di 2 abbiamo max 12a in ingresso.

In questi giorni con 4 pannelli(2 serie 2 parallelo) arrivo a 500w abbondanti a 69v che mi danno circa 7a lato FV.

Che si tramutano il 15/17 lato batterie.


Detto questo sono batterie c5 180ah, spannometricamente potrei pensare siano 200ah c10 e 220ah c20.

Sbaglio qualcosa?



Modificato da emuland - 02/08/2017, 06:56:50


---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 02/08/2017 08:24:51

Allora il regolatore é adatto, il manuale che avevo trovato era tradotto male.

Per le batterie non le conosco, grossomodo i tuoi calcoli sono esatti e dovresti ricaricarle con max 20A, fai la prova con il densimetro ed imposta le soglie di commutazione.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 02/08/2017 08:33:58

Impostare i dati di carica e scarica regolandosi sulla densità dell' acido ?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 02/08/2017 09:12:03

Certo, tensione e densità dell'acido sono direttamente proporzionali ed é il sistema più sicuro per trovare le soglie per le proprie batterie. Quando é possibile chi vende batterie si basa sulla densità e non sulla tensione, le due grandezze sono proporzionali, ma il coefficiente di proporzionalità non è sempre lo stesso per tutte le batterie, dipende dalla tecnologia costruttiva. Infatti tutte le schede tecniche contengono i grafici per risalire alla tensione dal grafico acido e viceversa. Se Emulad non dispone dei grafici non può che costruirsene uno di massima.



Modificato da calcola - 02/08/2017, 13:35:40


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 02/08/2017 10:33:37

CITAZIONE (calcola, 02/08/2017 09:12:03 ) Discussione.php?214483&5#MSG68

Certo, tensione e densità dell'acido sono direttamente proporzionali ed é il sistema più sicuro per trovare le soglie per le proprie batterie. Quando é possibile chi vende batterie si basa sulla densità e non sulla tensione, le due grandezze sono proporzionali, ma il coefficiente di proporzionalità non è sempre lo stesso per tutte le batterie, dipende dalla tecnologia costruttiva. Infatti tutte le schede tecniche contengono i grafici per risalire alla tensione dal grafico e viceversa. Se Emulad non dispone dei grafici non può che costruirsene uno di massima.

Ok

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 02/08/2017 17:54:36

CITAZIONE (calcola, 02/08/2017 09:12:03 ) Discussione.php?214483&5#MSG68

Certo, tensione e densità dell'acido sono direttamente proporzionali ed é il sistema più sicuro per trovare le soglie per le proprie batterie. Quando é possibile chi vende batterie si basa sulla densità e non sulla tensione, le due grandezze sono proporzionali, ma il coefficiente di proporzionalità non è sempre lo stesso per tutte le batterie, dipende dalla tecnologia costruttiva. Infatti tutte le schede tecniche contengono i grafici per risalire alla tensione dal grafico acido e viceversa. Se Emulad non dispone dei grafici non può che costruirsene uno di massima.


ci vuole un densimetro particolare o va bene quello per la birra? (se arriva a fondo scala a 1,2 e rotti



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 02/08/2017 23:10:49

Non va bene, il densimetro deve avere una scala da 1 a 1280 g/L inoltre hanno una scala cromatica per mettere in correlazione la densità con la % di carica. Si comprano nei negozi di accessori per le automobili e utensileria. Costano pochi euro.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 03/08/2017 11:06:08

CITAZIONE (calcola, 02/08/2017 23:10:49 ) Discussione.php?214483&5#MSG71

Non va bene, il densimetro deve avere una scala da 1 a 1280 g/L inoltre hanno una scala cromatica per mettere in correlazione la densità con la % di carica. Si comprano nei negozi di accessori per le automobili e utensileria. Costano pochi euro.

Una scala cromatica ... hai una foto di tale densimetro ?

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 03/08/2017 13:18:58

https://www.amazon.it/Bottari-24143-Densimetro-Per-Batteria/dp/B008Q6NT9O
?



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 03/08/2017 13:58:00

Il mio é così

LINK

Comprato su una bancarella, al mercato a meno di 2 euro, funziona bene, ho confrontato in laboratorio la densità letta con quella di una soluzione standard ed é preciso.

@ita815
I densimetri per batteria sono tutti con doppia scala, in kg/L e cromatica sull'asta.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (6)   1   2   3   4   [5]   6    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum