Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 26/05/2017 12:44:12

CITAZIONE (inventoreinerba, 26/05/2017 09:01:02 ) Discussione.php?214515&31#MSG499

Xriccardo : se serve uno step down isolato per una corrente così bassa come 0,2A penso di poterlo procurare a un costo modesto (tipo 2€)

ho guardato lo schema ma ci ho capito poco
sei sicuro di aver girato i fotoaccoppiatori (dei quali non si riesce al leggere la sigla)nel verso giusto?
perchè i mosfet (dei quali non si riesce a leggere la sigla) hanno il diodo nel disegno se dici che ci vogliono senza diodo?
nel disegno ci sono molti incroci di fili e non si capisce dove vanno a finire i gate di q6 q7 e q8

Potresti spiegare a grandi linee il funzionamento del circuito?

Per lo step down ho risolto basta utilizzare un comunissimo alimentatore ng per modem 230/22 v 300-400mA(magari non tutti i modelli funzionano)
Il software che uso per il disegno ha il diodo integrato nel simbolo(ma c'è la nota) non c'è scritta la sigla è uno schema di principio ancora.
I mosfet funzionano da semplici interruttori e il foto accoppiatore fa da separazione galvanica



Modificato da Riccardo - 26/05/2017, 21:05:18


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 26/05/2017 15:49:39

per lo step down sono daccordo. possono andare bene molti alimentatori switching.
lo schema se fosse disegnato a mano sarebbe più leggibile e più facile da capire.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 26/05/2017 20:58:35

Questo schema dovrebbe risolve il problema della carica simultanea di più batterie contemporaneamente.Il WeMos D1 MINI (livello 3,3v) o altro può controllare la carica di una batteria alla volta Attenzione da utilizzare solo con step down isolati entrata/uscita
Rev1.2



Immagine Allegata: VER1,2.JPG
 
ForumEA/Q/VER1,2.JPG



Modificato da Riccardo - 26/05/2017, 21:02:29


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 27/05/2017 11:26:55

Per me questo circuito non funziona. Tu per caso l'hai realizzato?

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 27/05/2017 11:40:21

CITAZIONE (inventoreinerba, 27/05/2017 11:26:55 ) Discussione.php?214515&32#MSG507

Per me questo circuito non funziona. Tu per caso l'hai realizzato?

Sperimentalo tu dato che non dai una motivazione del "perchè".Poi la potrai dare!



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 27/05/2017 11:52:02

Senza guardare lo schema, solamente da un punto di vista concettuale, il circuito può funzionare, ovviamente va accettata la condizione di poter Equalizzare una sola cella per volta (al massimo si potrebbe utilizzare una tecnica di switching per Equalizzare "virtualmente" più celle rispettando i giusti dead Time) tuttavia l'aumento di complessità circuitale e software, insieme ad un non irrisorio aumento dei costi rendono, a mio avviso, questa soluzione poco vantaggiosa.

Per me o si va su una equalizzazione passiva o si realizza Homemade un DC-DC con ingresso 80 V e 4 uscite isolate a corrente costante per celle da 12 Volt più 1 uscita a tensione costante a 5 Volt per il micro.

Mi sembra più facile realizzare un DC-DC che il tuo circuito con tutta la parte software per gestirlo...

Considera che se vuoi fare un DC-DC Homemade ci sono degli integrati che fanno tutto loro, devi solo contornarlo di qualche componente esterno e di un piccolo trasformatore con ferrite autocostruiti, magari recuperato da un alimentatore PC guasto.

Trovi molta documentazione a riguardo, se procedi in questa direzione realizzaresti davvero un buon equalizzatore !!!

In più avresti tutto il mio appoggio altrimenti ti faccio aiutare da inventoreinerba

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 27/05/2017 11:55:50

Riccardo Q4, ad esempio, vede una tensione di gate di 24 + 12 Volt, credo sia un po' troppa...

Devi utilizzare un partitore !

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 27/05/2017 11:57:02

Questa versione 1.3 risolve il problema di un possibile ritardo sull'alimentazione della parte logica



Immagine Allegata: VER1,3.JPG
 
ForumEA/Q/VER1,3_1.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 27/05/2017 12:04:11

ma i mosfet una volta messi in conduzione continuano a condurre finchè la corrente di drain =0 come può funzionare?

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 27/05/2017 12:04:11

CITAZIONE (BellaEli, 27/05/2017 11:55:50 ) Discussione.php?214515&32#MSG511

Riccardo Q4, ad esempio, vede una tensione di gate di 24 + 12 Volt, credo sia un po' troppa...

Devi utilizzare un partitore !

Elix

Non mi sembra proprio cosi:tu dei 24v devi sottrarre i 12v e quindi hai la piena conduzione e bassa dissipazione del componente



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 27/05/2017 12:13:20

CITAZIONE (BellaEli, 27/05/2017 11:52:02 ) Discussione.php?214515&32#MSG509

Senza guardare lo schema, solamente da un punto di vista concettuale, il circuito può funzionare, ovviamente va accettata la condizione di poter Equalizzare una sola cella per volta (al massimo si potrebbe utilizzare una tecnica di switching per Equalizzare "virtualmente" più celle rispettando i giusti dead Time) tuttavia l'aumento di complessità circuitale e software, insieme ad un non irrisorio aumento dei costi rendono, a mio avviso, questa soluzione poco vantaggiosa.

Per me o si va su una equalizzazione passiva o si realizza Homemade un DC-DC con ingresso 80 V e 4 uscite isolate a corrente costante per celle da 12 Volt più 1 uscita a tensione costante a 5 Volt per il micro.

Mi sembra più facile realizzare un DC-DC che il tuo circuito con tutta la parte software per gestirlo...

Considera che se vuoi fare un DC-DC Homemade ci sono degli integrati che fanno tutto loro, devi solo contornarlo di qualche componente esterno e di un piccolo trasformatore con ferrite autocostruiti, magari recuperato da un alimentatore PC guasto.

Trovi molta documentazione a riguardo, se procedi in questa direzione realizzaresti davvero un buon equalizzatore !!!

In più avresti tutto il mio appoggio altrimenti ti faccio aiutare da inventoreinerba

Elix

Bella Eli per una mia realizzazione posso farlo,ma vedo difficile la replica.Lavorare su bobine e non su componenti già fatti è sempre problematico,sia nel reperire i componenti sia nella costruzione



Modificato da Riccardo - 27/05/2017, 13:04:45


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 27/05/2017 12:22:49

mi sembra che nelle tue intenzioni il wemos dovrebbe caricare a scelta l'elemento scarico .ma non c'è nulla in questo schema che rilevi la tensione di ogni cella della batteria.Come fa il wemos a sapere qual è l'elemento scarico?

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 27/05/2017 12:39:18

Col fatto che cancelli e riposti i messaggi fai un casino...

Se puoi evita le cancellazioni e fai "modifica messaggio" !

Se hai difficoltà a caricare allegati chiedi pure...


CITAZIONE (Riccardo, 27/05/2017 12:04:11 ) Discussione.php?214515&32#MSG515

Non mi sembra proprio cosi:tu dei 24v devi sottrarre i 12v e quindi hai la piena conduzione e bassa dissipazione del componente

Partiamo da una parte di schema:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Q/riccardo.jpg



Scusa, forse mi sbaglio, ma quando il fotoaccoppiatore è in conduzione avremo:

- Sul Gate di Q8 una tensione di 24 Volt: la tensione di 24 Volt viene presa sull'Anodo del Diodo Zener D4 e tramite il Fotoaccoppiatore in conduzione portata sul Gate di Q8. Il suo Source è collegato al Catodo del Diodo Zener D4, quindi tensione Gate-Source 24 Volt;

- Sul Gate di Q4 una tensione di 36 Volt: la tensione di 24 Volt viene presa sull'Anodo del Diodo Zener D4 e tramite il Fotoaccoppiatore in conduzione portata sul Gate di Q4. Il suo Source è collegato alla "+" della batteria da 12 Volt la cui "-" è collegata al Catodo del Diodo Zener D4, quindi tensione Gate-Scource 36 Volt (24 + 12).

Perchè dici che i 12 volt della batteria devono essere sottratti ??? Secondo me vanno aggiunti, non sottratti !

Elix



Modificato da BellaEli - 27/05/2017, 12:42:33


---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 27/05/2017 12:41:21

CITAZIONE (Riccardo, 27/05/2017 12:13:20 ) Discussione.php?214515&32#MSG516

Bella Eli per una mia realizzazione posso farlo,ma vedo difficile la replica.Lavorare su bobine e non su componenti già fatti pe sempre problematico,sia nel reperire i componenti sia nella costruzione

Per questo ci siamo qui noi...

Dai... provaci... sennò non impari mai nulla !!!


CITAZIONE (inventoreinerba, 27/05/2017 12:22:49 ) Discussione.php?214515&32#MSG517
mi sembra che nelle tue intenzioni il wemos dovrebbe caricare a scelta l'elemento scarico .ma non c'è nulla in questo schema che rilevi la tensione di ogni cella della batteria.Come fa il wemos a sapere qual è l'elemento scarico?

Questo schema è solo la parte che si occupa di "caricare" la batteria + scarica, la parte di controllo è tutta da disegnare...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 27/05/2017 12:44:02

se tu metti due generatori uno da 12v e uno da 24v in opposizione la tensione sul componente è di 12v la differenza



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 
 InizioPagina
 

Pagine: (39)  < ...  19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   [32]   33   34   35   36   37   38   39    (Ultimo Msg)