Piccolo impianto senza batteria insieme ad arduino
FinePagina

dumper
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 10:12:47

Salve a tutti! Visto la mia ignoranza sull'energia solare e poco sull'elettronica (amo molto il fai da te) chiedo a tutti voi un aiuto! A breve mi regalano un pannello solare da 250W e considerando che sono stato sempre affascinato dai sistemi fotovoltaici, volevo realizzare un piccolissimo impianto (molto economico). La mia testa, che qualche rotella fuori posto ce l'ha, si sta immaginando questo: Ipotizziamo che devo far lavorare un dispositivo con un assorbimento di 170W e se è possibile, vorrei sfruttare il pannello solare, collegato direttamente all'inverter. Ora vi domanderete che centra arduino? Con arduino vorrei che mi controllasse la tensione, e al momento che scende ad una certa soglia mi facesse uno switch con la rete elettrica, attraverso un relè per alimentare il dispositivo. Questo è possibile senza compare batterie e regolatore di carica?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 11:14:48

La risposta classica è No, però sperimentando, forse qualcosa si potrebbe fare. Occorre però sperimentare e vedere se il gioco poi vale la candela.

Ti dico questo solo perchè affermando
CITAZIONE

La mia testa, che qualche rotella fuori posto ce l'ha,
penso che sei propenso a sperimentare soluzioni nuove, quindi un tentativo si potrebbe fare.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

dumper
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 11:27:51

CITAZIONE (calcola, 25/03/2017 11:14:48 ) Discussione.php?214530&1#MSG1

La risposta classica è No, però sperimentando, forse qualcosa si potrebbe fare. Occorre però sperimentare e vedere se il gioco poi vale la candela.

Ti dico questo solo perchè affermando
CITAZIONE
La mia testa, che qualche rotella fuori posto ce l'ha,
penso che sei propenso a sperimentare soluzioni nuove, quindi un tentativo si potrebbe fare.


Grazie della risposta! volevo sapere il motivo al livello tecnico del no...Senza batterie non è possibile alimentare qualcosa?

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 12:12:50

La risposta e Ni con un pannello da 250wp che eroga al massimo 250w a 30volt circa puoi accendere delle luci dipende dai momenti 2 o 3 a 12 volt in serie perche la tensione sul pannello e un po instabile quel tanto che basta per bruciare le lampadine o tenerle accese

Ecco perche si usa pannello-caricabatteria-batteria
E da questa preleviamo 12 24 o x volt che ci servono poi certi inverter riescono a prelevare direttamente da FV ma con circuiti tampone/conversione interna ad alta tensione ..1.pannello e da escludere



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 12:21:18

se non metti le batterie metti un regolatore di tensione che ti dà 12v
indipendentemente dalla tensione dei pannelli.
eliminando le batterie elimini i componenti soggetti ad usura.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 12:30:51

Inventore collegando 1 pannello diretto su l inverter anche con regolatore di tensione quanto dici tirera fuori? 100watt tra le 10 e le 13 forse



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

dumper
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 12:50:14

CITAZIONE (Vincent, 25/03/2017 12:12:50 ) Discussione.php?214530&1#MSG3

La risposta e Ni con un pannello da 250wp che eroga al massimo 250w a 30volt circa puoi accendere delle luci dipende dai momenti 2 o 3 a 12 volt in serie perche la tensione sul pannello e un po instabile quel tanto che basta per bruciare le lampadine o tenerle accese

Ecco perche si usa pannello-caricabatteria-batteria
E da questa preleviamo 12 24 o x volt che ci servono poi certi inverter riescono a prelevare direttamente da FV ma con circuiti tampone/conversione interna ad alta tensione ..1.pannello e da escludere


Gentilissimo! Questo è quello che volevo sapere! Quindi direttamente è impossibile visto che un pannello sta sui 30v in uscita. In teoria se ho capito bene il regolatore di carica serve per mantenere stabile la tensione stabile 12 o 24v per le batterie e al momento che le batterie sono cariche fa uscire la tensione 12/24v direttamente? E se comprando un regolatore di carica economico e "facendogli credere" che le batterie sono sempre cariche e poi utilizzando arduino per lo scambio con la rete elettrica?

 

dumper
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 12:53:32

CITAZIONE (Vincent, 25/03/2017 12:30:51 ) Discussione.php?214530&1#MSG5

Inventore collegando 1 pannello diretto su l inverter anche con regolatore di tensione quanto dici tirera fuori? 100watt tra le 10 e le 13 forse


quindi se ho un assorbimento di 150W con un pannello da 250wp sole diretto dalle 9 di mattina fino alle 16 di pomeriggio non riesco ad arrivare a 150w di potenza?????

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 12:59:47

CITAZIONE (dumper, 25/03/2017 12:53:32 ) Discussione.php?214530&1#MSG7


quindi se ho un assorbimento di 150W con un pannello da 250wp sole diretto dalle 9 di mattina fino alle 16 di pomeriggio non riesco ad arrivare a 150w di potenza?????


I regolatori non funzionano senza batteria, infatti si chiamano regolatori di carica, qualcosa devono caricare, metti una batteria piccola, sarà subito carica.
Poi strada facendo fai gli aggiustamenti.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 13:18:28

CITAZIONE (dumper, 25/03/2017 12:59:47 ) Discussione.php?214530&1#MSG7

CITAZIONE (Vincent, 25/03/2017 12:30:51 ) Discussione.php?214530&1#MSG5
Inventore collegando 1 pannello diretto su l inverter anche con regolatore di tensione quanto dici tirera fuori? 100watt tra le 10 e le 13 forse


quindi se ho un assorbimento di 150W con un pannello da 250wp sole diretto dalle 9 di mattina fino alle 16 di pomeriggio non riesco ad arrivare a 150w di potenza?????


250wp sono al massimo nel migliore dei casi 250 watt conta l inclinazione del pannello e fissa al massimo avrai 240w per 30 min
Questi si traducono in V x A 30v x 8A ..
Ma nel caso ideale in realta il sole non e fermo ma si muove nel cielo ... In realta e la terra lo sappiamo
Quindi tu avrai quel picco solo in una certa fascia oraria

Ti allego un grafico per capire meglio

Alle 8 l impianto funziona a 1/5 del suo valore nominale alle 12:29 raggiunge il suo picco che e 1750 w su 2250w come vedi lontano dal picco teorico
Dalle 11 ale 12:20 1 nuvola ...50% del nominale



Immagine Allegata: P_20170325_131355.jpg
 
ForumEA/Q/P_20170325_131355.jpg



Modificato da Vincent - 25/03/2017, 13:22:16


---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

dumper
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 13:53:56

CITAZIONE (Vincent, 25/03/2017 13:18:28 ) Discussione.php?214530&1#MSG9

CITAZIONE (dumper, 25/03/2017 12:59:47 ) Discussione.php?214530&1#MSG7
CITAZIONE (Vincent, 25/03/2017 12:30:51 ) Discussione.php?214530&1#MSG5
Inventore collegando 1 pannello diretto su l inverter anche con regolatore di tensione quanto dici tirera fuori? 100watt tra le 10 e le 13 forse


quindi se ho un assorbimento di 150W con un pannello da 250wp sole diretto dalle 9 di mattina fino alle 16 di pomeriggio non riesco ad arrivare a 150w di potenza?????


250wp sono al massimo nel migliore dei casi 250 watt conta l inclinazione del pannello e fissa al massimo avrai 240w per 30 min
Questi si traducono in V x A 30v x 8A ..
Ma nel caso ideale in realta il sole non e fermo ma si muove nel cielo ... In realta e la terra lo sappiamo
Quindi tu avrai quel picco solo in una certa fascia oraria

Ti allego un grafico per capire meglio

Alle 8 l impianto funziona a 1/5 del suo valore nominale alle 12:29 raggiunge il suo picco che e 1750 w su 2250w come vedi lontano dal picco teorico
Dalle 11 ale 12:20 1 nuvola ...50% del nominale


Non so come ringraziarvi per farmi capire il funzionamento!!! Ora capisco che devo per forza accumulare l'energia. Volevo cercare qualcosa di economico e fai da te almeno per arrivare a 150W...anche perchè avrò sempre un pannello in regalo ed un peccato non utilizzarlo...tanto vale acquistare un kit base economico e aggiungere questo pannello. (maledetto prezzo delle batterie)

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 13:57:20

per vincent: se metti uno step down (è un regolatore di tensione switching) ottieni la potenza generata dal pannello alla tensione da te desiderata. se il pannello genera 250w ottieni 200w alla tensione da te impostata (di solito c'è un trimmer che permette di regolare la tensione di uscita) se il pannello genera 125w ottieni in uscita 100w etc.
il rendimento di questi regolatori è intorno all 80 %
se la tensione di ingresso è 30v e la tensione di uscita è 12v la corrente di uscita è il doppio di quella di ingresso.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 14:01:01

questo è un esempio di step down. questo costa pochissimo
ma funziona per un certo numero di ore.



Immagine Allegata: step down 5a.JPG
 
ForumEA/Q/step down 5a.JPG

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 14:02:30

X claudio :
io ho detto regolatore ,non regolatore di carica.regolatore di tensione.

 

dumper
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:14

Stato:



Inviato il: 25/03/2017 14:08:33

CITAZIONE (inventoreinerba, 25/03/2017 14:01:01 ) Discussione.php?214530&1#MSG12

questo è un esempio di step down. questo costa pochissimo
ma funziona per un certo numero di ore.


Interessante! Si potrebbe usare! ipotizziamo che io con un pannello riesco ad avere 150w anche per due ore. Con questo regolatore faccio uscire 12v lo collego ad arduino che mi controlla la tensione appena non legge più una certa soglia mi attacca la rete elettrica...sarebbe un bel tampone fino a quando deciderò di acquistare un kit

 