Impianto ad isola senza pannelli e con 2 generatori
FinePagina

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 01:04:50

OFF TOPIC: ho letto qualche post in cui si da del "Lei"...
In un forum non si usa mai il lei, si da sempre del tu, non è offensivo, è solo una normale implicita regola

Per il discorso delle 2 fasi sfasate o invertire, a mio avviso è la stessa cosa, il primo è il linguaggio tecnico, ovvero sfasate di 180°, il secondo è una terminologia più impropria ma che, probabilmente, vuole indicare la stessa cosa.

Mi sembra che le voci si siano armonizzate, ora i pareri non sono più discordanti, si tratta solo di scegliere il prodotto adatto in base alle batterie/costo/utilizzo/features, e si questo siete più bravi voi con esperienze pratiche...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 15:54:02


CITAZIONE

Il problema è sempre lo stesso: c'è la faccio a caricare con la 220V 200, 300, 400 AH in 5 ore?


La corrente di ricarica dipende dalla potenza del PSW7 acquistato. il 3000 ed il 4000 ricaricano a 35A, il 5000 ed il 6000 a 70A. Con un 5000W un pacco batterie da 700 Ah scarico al 50%, in 5 ore circa dovresti ricaricarlo. Bisogna evitare di ricaricare le batterie con una corrente che eccede il decimo della capacità.

CITAZIONE
il psw7 advance non ricordo aveva questa possibilità e richiede un caricabatterie dc separato ... Vedendolo aperto non ho notato la circuitiera di ricarica 220 48v
non mi sembra ha il dc-dc converter xk e un lf


Per ricaricare usano il trasformatore toroidale, all'opposto rispetto a quando generano la 220V.



Modificato da calcola - 15/05/2017, 15:58:08


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 16:01:30

Tutti gli inverter generano una corrente bifase e non è un problema passare alla monofase (L,N), è sufficiente collegare a "terra" una delle due fasi in uscita.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 16:13:07

Rileggendo questa discussione, ho avuto l'impressione che morandi dialoga con almeno tre rappresentanti di inverter diversi.

Tengo a precisare che consiglio un inverter a bassa frequenza, perchè ne possiedo uno simile al toroidale, con la medesima tecnologia costruttiva e negli anni, mi sono trovato bene. Non conosco gli altri inverter di cui si è discusso e che possono essere altrettanto validi.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 16:17:34

sono daccordo con calcola. è meglio un inverter a bassa frequenza (con trasformatore toroidale o classico) anche se è una tecnologia più vecchia.
gli inverter ad alta frequenza,leggerissimi e con trasformatore in ferrite,durano poco.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 16:28:42

CITAZIONE (calcola, 15/05/2017 16:17:34 ) Discussione.php?214611&7#MSG91


CITAZIONE
Il problema è sempre lo stesso: c'è la faccio a caricare con la 220V 200, 300, 400 AH in 5 ore?


La corrente di ricarica dipende dalla potenza del PSW7 acquistato. il 3000 ed il 4000 ricaricano a 35A, il 5000 ed il 6000 a 70A. Con un 5000W un pacco batterie da 700 Ah scarico al 50%, in 5 ore circa dovresti ricaricarlo. Bisogna evitare di ricaricare le batterie con una corrente che eccede il decimo della capacità.

CITAZIONE
il psw7 advance non ricordo aveva questa possibilità e richiede un caricabatterie dc separato ... Vedendolo aperto non ho notato la circuitiera di ricarica 220 48v
non mi sembra ha il dc-dc converter xk e un lf


Per ricaricare usano il trasformatore toroidale, all'opposto rispetto a quando generano la 220V.



calcola ma il psw7 ha un sistema di bypass e l ingresso 220?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 18:41:05

E' un UPS, quindi la risposta è si, ha le due cose.

Se è impostato con priorità rete, alimenta il carico dalla rete e ricarica le batterie. Se la corrente in ingresso viene a mancare per interruzione o, come in questo caso, per generatore spento, commuta sulle batterie e continua ad alimentare il carico senza interruzione. Nel caso di morandi potrebbe quindi funzionare anche come gruppo di emergenza in caso di guasti, logicamente fino a quando nelle batterie vi è energia.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 15/05/2017 19:56:02

@Calcola,gia in un altra parte della discussione si è parlato del PSW7 ho anche proposto l'utilizzo a Morandi,lui indicava in uno squilibrio delle fasi il problema e voleva utilizzare il trasformatore che già dispone.Per questo motivo si è ritornati nella discussione sul pip (ingresso fotovoltaico da usare con il trasformatore)non mi sembra che il PSW7 sia fornito di questo ingresso



Modificato da Riccardo - 15/05/2017, 20:35:58


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 06:17:01

Se ha la 220v 50hz, mono o bifase non dovrebbe avere problemi a collegarla all'ingresso del psw7 o similare.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 06:30:45

Guarda lo schema elettrico della prima pagina,con i valori indicati,e effettivamente capisci la scelta di Morandi



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 16/05/2017 16:31:01

Morandi In caso puoi usare ingresso fv per la dc 60 80v e l ingresso 220 con 2 o 10A al 3kw congiunto per la ricarica... Cosi da non sbilanciare la 380

Ho una domanda ma chi imposta le foto delle discussioni xD ???



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Morandi
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:80

Stato:



Inviato il: 31/05/2017 21:46:30

Sto installando il PIP4048 ma ho un dubbio sulla alimentazione da 220V, dice di inserire una protezione limitatore AC breaker da 50A. E' corretto? Mi sembra enorme, 10kW!
Ne ho uno da 16A pronto.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 31/05/2017 22:07:56

io ne ho installato uno da 25A, ma se prevedi di non arrivare mai sopra i 3kw di assorbimento a valle potrebbe essere una ulteriore protezione del 4048.
mi permetto di suggerirti di montare anche degli scaricatori (mi raccomando lontano da parti in legno percheè se prendono una sberla ben data hanno il vizio di incendiarsi ma ti salvano tutto il resto)



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Morandi
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:80

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 10:06:47

CITAZIONE (gruppo, 31/05/2017 22:07:56 ) Discussione.php?214611&7#MSG102

io ne ho installato uno da 25A, ma se prevedi di non arrivare mai sopra i 3kw di assorbimento a valle potrebbe essere una ulteriore protezione del 4048.
mi permetto di suggerirti di montare anche degli scaricatori (mi raccomando lontano da parti in legno percheè se prendono una sberla ben data hanno il vizio di incendiarsi ma ti salvano tutto il resto)

Ma non sono collegato ai tralicci. 1kW a valle. Dai generatori 220V più di 10A non escono, se metto questo da 16 tanto non salterà mai.
Secondo me i cinesi sparano un po' cifre a caso!

Fusibili? 100A su ogni stringa 48V-100ah?

 

Morandi
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:80

Stato:



Inviato il: 01/06/2017 14:17:01

Cazzarola mi è preso un colpo!
Stavo collegando le batterie al 4048, tutto spento, e come attacco il +48V al morsetto BOOOOOM, una scintillona della madonna!
Ho tutto il capocorda annerito, ma è normale? I fusibili sono integri.
E' normale che in fase di "fare niente" ci sia tutta questa corrente da far passare?

 