| Inviato il: 13/06/2017 08:57:55
|
Salve a tutti, vi è mai capitato di vedere nei grafici dei picchi improvvisi di carichi...inspiegabili? A che cosa son dovuti, sapendo di non avere accesso niente che possa giustificare n'anche la metà di questo picco? foto:
Immagine Allegata: Immagine1.png
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| |
| | Luca450Mhz
| Inviato il: 13/06/2017 09:25:08
|
Suppongo tu stia parlando della linea verde.. potrebbe essere lo spunto del frigorifero o di qualche altra motore (autoclave?). Non lo trovi spesso perché dura neanche 2 secondi, e se la lettura dei dati non capita in quel momento non lo vedi mai nel grafico
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | valter996
| Inviato il: 13/06/2017 09:31:47
|
CITAZIONE (Luca450Mhz, 13/06/2017 09:25:08 )
Suppongo tu stia parlando della linea verde.. potrebbe essere lo spunto del frigorifero o di qualche altra motore (autoclave?). Non lo trovi spesso perché dura neanche 2 secondi, e se la lettura dei dati non capita in quel momento non lo vedi mai nel grafico
Ti ringrazio della risposta, in effetti ci stavano attaccati due frighi e un congelatore + due PC e uno schermo+faretto led, quindi questi sbalzi stanno nella norma? Non m'aspettato dei picchi cosi alti!! Ok...
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 13/06/2017 10:48:35
|
I picchi così alti sono gli spunti dei motori, sia il frigorifero che il congelatore utilizzano un motore che comprime un gas per produrre il freddo. Lo spunto è il momento di attivazione del motore, e serve un picco di energia molto elevato. Dopo lo spunto il consumo diventa normale.
Tutti gli altri apparecchi hanno un consumo più o meno fisso ma senza picchi.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | valter996
| Inviato il: 13/06/2017 11:10:42
|
CITAZIONE (Luca450Mhz, 13/06/2017 10:48:35 )
I picchi così alti sono gli spunti dei motori, sia il frigorifero che il congelatore utilizzano un motore che comprime un gas per produrre il freddo. Lo spunto è il momento di attivazione del motore, e serve un picco di energia molto elevato. Dopo lo spunto il consumo diventa normale.
Tutti gli altri apparecchi hanno un consumo più o meno fisso ma senza picchi.
OK!Grazie..
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | calcola
| Inviato il: 13/06/2017 12:00:20
|
Ogni tanto osservo quel picco quando si avviano frigo e congelatore in contemporanea, nel mio grafico il picco corrisponde a poco meno di 2kW. Nel grafico si vede raramente perchè invia i dati al server ogni 2 minuti, mentre si vede spesso nella pagina di visualizzazione dell'impianto che invece si aggiorna ogni 5 secondi.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| |
| | |
|