Acqua doccia, Da calda a tiepida
FinePagina

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 11:15:20

Certo non e proprio chiaro come funziona l impianto



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 11:24:14

CITAZIONE (Daniele67, 19/10/2017 11:03:28 ) Discussione.php?214826&2#MSG27

Grazie Claudio, quando viene l idraulico glielo farò notare.. Però se L impianto fosse sbagliato, come mai nell altro appartamento va tutto bene?


Sicuramente perché è più corto il tragitto, ma di sicuro è che il ritorno dal circolatore va in ingresso fredda al boiler e non in uscita.

E' semplice, si deve creare un anello circolate, fra uscita e ingresso boiler, che raggiunga tutti i sanitari.

Anche così



Immagine Allegata: ric.png
 
ForumEA/S/ric_1.png



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Daniele67
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 11:38:12

L impianto della caldaia a pellet l ho fatto 4 anni fa, lo scaldabagno l ho montato 2 anni fa e tutto è stato montato dalla stessa persona che tra l altro è un cat nordica. Il fatto è che io la doccia a casa uso pochissimo e non ci ho mai fatto troppo caso.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 12:25:23

Mha ...
Dovrebbe esserci una valvola termostatica poi non capisco xk usare il circolatore... A sto punto bastava un semplice scaldino a gas

Diverso se ci fosse un pannello solare e poi la pompa deve tenerla sempre accesa... Xk non hanno montato nessun sensore



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Daniele67
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 12:33:53

Lo scaldino è a gas

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 12:48:59

CITAZIONE (Daniele67, 19/10/2017 12:33:53 ) Discussione.php?214826&3#MSG34

Lo scaldino è a gas


si certo lo so io intendevo quello istantaneo invece di quello ad accumulo eviti circolatore e consuma anche meno basta l acqua abbia una buona pressione io spendo si e no 10 15 € ogni 3 mesi d inverno di gas in estate uso l elettrico col FV



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 13:43:52

Vincent, ci sono molte correnti di pensiero, c'è chi preferisce aspettare 1 minuto l'arrivo dell'acqua calda sprecando magari 5/10 litri e chi invece la vuole subito.
Ambe due i sistemi sprecano, ognuno sceglie come è più comodo.
Il sistema del ricircolo è elementare ma se bagli dove collegare il ritorno non funziona e solo il suo idraulico sa cosa ha fatto.
Daniele67 ti consiglio di fare molte foto a tutte le diramazioni, così quando l'idraulico ti chiederà 200€ gli potrai dire, la ca***ta l'hai fatta tu pachi tu.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Daniele67
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 14:02:46

Boh mi sembra tutto surreale, non penso che un cat non sappia fare un impianto del genere.. Magari sbaglio qualche apertura/ chiusura io..

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 14:14:14

Sbagliamo TUTTI e le cause sono imponderabili.
Secondo me deve essere così.

La calda fa tutto il giro grazie al circolatore, quando apri il rubinetto calda per differenza di pressione la fredda affluisce nel boiler, la valvola uni impedisce di far andare la fredda nel circuito calda e così vai all'infinito.



Immagine Allegata: 11.jpg
 
ForumEA/S/11.jpg



Modificato da Claudio - 19/10/2017, 14:19:31


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 14:38:26

Anche questo lo ha fatto un idraulico con esperienza trentennale e qualifica solare.
In un solo lavoro ha fatto 2 errori Dove??



Immagine Allegata: mio.jpg
 
ForumEA/S/mio.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Daniele67
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 15:40:23

CITAZIONE (Claudio, 19/10/2017 14:38:26 ) Discussione.php?214826&2#MSG25

Servono più info, foto dell'insieme, perché se è così.
Serve conoscere il senso di direzione di quella valvola unidirezionale posta vicino al rubinetto.


Penso proprio che hai ragione tu Claudio,ho fatto adesso una prova..ho chiuso L ultimo rubinetto a destra, L,acqua esce sempre calda ma piano( possono essere i tubi intasati) mentre nel bagno sotto (rifatto più recentemente) esce uguale. Quindi praticamente da quello che ho capito mi va a finire acqua fredda in mezzo a quella calda raffreddandola.probabilmente nel lavandino non si nota perché facendo un giro più corto( è proprio sopra all' attacco del tubo acqua calda) ha più pressione. Giusto?

 

Daniele67
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 15:41:38

Foto



Immagine Allegata: IMG_0121.JPG
 
ForumEA/S/IMG_0121_2.JPG

 

Daniele67
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 15:42:00

Quello a dx in questa foto

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 17:46:30

A destra esce calda a sinistra entra fredda, non può andare la calda nella fredda.
il problema è che il circolatore fa girare acqua che non arriva dal boiler, ma in un anello che non serve a nulla e piano piano si raffredda.

Il tuo circuito ora è così, il circolatore non serve a nulla.

Deve essere come la foto 11.gpj



Immagine Allegata: ric-1.jpg
 
ForumEA/S/ric-1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 19/10/2017 17:54:19

Servirebbe una valvola UNI anche verso il rubinetto fredda per evitare il rientro calda in impianto ma confidando nel ricircolo potrebbe anche non servire.



Immagine Allegata: 111.jpg
 
ForumEA/S/111.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 