Cambio inverter
FinePagina

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 27/12/2017 07:53:07

Buongiorno a tutti. In questo periodo sto valutando di aumentare la potenza del mio inverter, ora ho un 24v 3kw ups a onda pura che mi alimenta tutta casa, lavora senza sosta da ormai 3 anni. Non ho mai avuto nessun tipo di problema, ho visto il 48v 6kw con il trasf. torroidale, non vorrei stravolgere il mio impianto per portarlo a 48v. Nei giorni passati ho notato un bellissimo inverter da 4kw a 24v, il 4024 potrebbe anche in futuro mettere in parallelo così da avere 8kw.... Domanda: sono inverter affidabili? Come si comportano? Difetti? Grazie in anticipo...



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 27/12/2017 10:29:48

Ciao Prius2008, è la versione 24V del 4048, cerca PIP4048MS nel forum e ti si aprirà il mondo.

Il mio 4048 è acceso da Dicembre 2014
Anche se passi a 48V non diminuiscono i tuoi 27600W di batterie e avresti meno Ampere in ballo, 4000W a 24V ballano quasi 170A

Il costo è pari al 24V LINK

48V LINK



Modificato da Claudio - 27/12/2017, 11:09:31


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 27/12/2017 12:48:23

Ciao Claudio, in effetti hai ragione x quanto riguarda le correnti in gioco. Ma che tipo di 220 produce? 110+110 oppure la classica 220 f n?
io lo farei andare togliendo la fase, come del resto sto facendo con quello che ho adesso. Tu come lo fai andare con le batterie? Gli togli anche te la 220 Enel? Grazie!



Modificato da Prius2008 - 27/12/2017, 12:58:32


---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 27/12/2017 15:29:21

Prius2008 fa tutto da solo, setti i parametri minimi e massimi e lui passa da ENEL a isola da solo e viceversa, come tutti gli inverter senza trafo. ha le 2 fasi 110/110 totalmente isolate da terra, che sono il massimo della sicurezza contro le folgorazioni.
Quando sei a ENEL avrai L/N e le tue dita "dovrebbero" essere protette dai differenziali, mentre quando sei in isola la folgorazione può avvenire solo toccando le 2 fasi in contemporanea e in quel caso anche ad ENEL i differenziali non interverrebbero, fase e terra non provoca folgorazione essendoci isolamento totale.
Dicono che soffrono i carichi induttivi, ma con la pompa del pozzo o il compressore e anche con il clima il mio non ha mai dato problemi, evito solo la saldatrice ma è una precauzione mia, ritengo inutile stressare il sistema con picchi eccessivi per qualche minuto di saldatura.



Modificato da Claudio - 27/12/2017, 15:35:19


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 27/12/2017 19:58:06

Grazie Claudio x le informazioni. fa tutto da solo, setti i parametri minimi e massimi e lui passa da ENEL a isola da solo e viceversa, come tutti gli inverter senza trafo. Ho chiesto questo xké ho un regolatore di carica che misura il SOC della batteria e quando scende al 50% ricollega la fase dell'Enel e torno in rete. Viceversa quando il SOC è a 60% ritorno in isola. Posso usare lo stesso metodo con questo tipo di inverter?



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 27/12/2017 22:34:41

I PIP funzionano così, questa è la schermata di configurazione
I pannelli ricaricano le batterie, alla tensione da te settata avviene il passaggio a ISOLA staccando totalmente ENEL sia fase che neutro, alla tensione minima da te impostata ritorna ad ENEL.
L'energia prodotta dai pannelli alimenta la casa come priorità, quello che avanza ve nelle batterie, se ciò che è prodotto non basta quello che manca viene prelevato dalle batterie.



Immagine Allegata: 4048MS-1.jpg
 
ForumEA/S/4048MS-1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 27/12/2017 22:43:07

Una nota, i PIP-MS hanno come limite tensione di carica batterie a 29.2V e 58,4V se le tue batterie hanno bisogno tensioni maggiori non vanno bene.
L'unico PIP che va oltre è la serie PIP-MSE o MSXE ma non sono parallelabili, cioè ne metti uno e basta.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 29/12/2017 07:16:09

Ok, grazie. Sicuramente prenderò il modello a 24v anche perché ho collegato al banco batterie anche un generatore eolico da 24v. Per quanto riguarda la carica delle batterie non c'è problema, le ricarico grazie a 2 regolatori della mpp solar da 50a l'uno. Quindi sicuramente non userò il suo caricatore interno. Spero solo non abbia problemi a mandare avanti 2 frigoriferi e un congelatore.



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 29/12/2017 10:42:49

Ok allora potrai usare solo le funzioni UPS, con gli attacca e stacca legati alla tensione batterie, se scegli al serie MS se le batterie superano 30V o i 60V in caso di 48V vanno in protezione e si spengono.
Mentre la serie MSE non ha problemi fino a 32V o 63V.

Per il lato 220V non ci sono problemi, il mio PIP4048MS è ormai alla soglia dei 10.000 Kw prodotti in 3 anni.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 29/12/2017 11:15:58

Ciao Claudio, più che usare la funzione ups vorrei usare la funzione SOC dei miei regolatori di carica, secondo me è più veritiera. Il fatto che vanno in protezione superai i 30v mi scoccia un pochino, ma abbasserò il valore della soglia di equalizzazione...... Grazie 1000 x le informazioni!!!



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 29/12/2017 11:28:14

CITAZIONE (Prius2008, 29/12/2017 11:15:58 ) Discussione.php?214948&1#MSG9

Ciao Claudio, più che usare la funzione ups vorrei usare la funzione SOC dei miei regolatori di carica, secondo me è più veritiera.


Questa è una cosa che ai PIP manca e non è poco.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 29/12/2017 11:29:26

Ma con un amico stiamo provvedendo alla mancanza.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 29/12/2017 12:24:32

CITAZIONE (Claudio, 29/12/2017 11:29:26 ) Discussione.php?214948&1#MSG11

Ma con un amico stiamo provvedendo alla mancanza.

Ottimo. Quindi mi confermi che posso usarlo con le batterie togliendo semplicemente la fase e il neutro in entrata. Userò un relè a doppio scambio da 16A. Il comando del relè me lo darà il regolatore di carica settato con il SOC a 50%.



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 29/12/2017 14:17:45

CITAZIONE (Prius2008, 29/12/2017 12:24:32 ) Discussione.php?214948&1#MSG12

CITAZIONE (Claudio, 29/12/2017 11:29:26 ) Discussione.php?214948&1#MSG11
Ma con un amico stiamo provvedendo alla mancanza.

Ottimo. Quindi mi confermi che posso usarlo con le batterie togliendo semplicemente la fase e il neutro in entrata. Userò un relè a doppio scambio da 16A. Il comando del relè me lo darà il regolatore di carica settato con il SOC a 50%.


Non serve fargli mancare la rete in ingresso, lo fa lui in base ai settaggi di minima e massima delle batterie che tu andrai a settare.
Esempio:
Settando 26V il Back to discharge voltage sgancerà ENEL e userà le batterie fino alla tensione di Back to grid voltage, mentre se gli togli ENEL in ingresso, tipo blackout, andrà a batteria fino al raggiungimento del Battery cut-off voltage da te impostato, poi riaggancerà la linea ENEL ma se non la trova rimani al buio.
Fermo restando che se scegli il 4000W lato AC quella sarà la massima potenza che potrà passare anche in Bypass.
Io lascerei gestire la ricarica dai regolatori e invece lo scambio lo farei gestire dal PIP solo in base alla tensione delle batterie.
A 26V vai in isola a 24.5V torni a ENEL e in caso di blackout con il Battery cut-off voltage a tensione di 24V o anche meno.
Se avesse collegato dei pannelli userebbe l'energia subito senza passare dalle batterie.



Modificato da Claudio - 29/12/2017, 14:33:24


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 29/12/2017 14:42:38

Come puoi vedere i pannelli producono 327W, la casa consuma subito 232W, il resto va nelle batterie, dice 1A di carica purtroppo l'inverter non ci fornisce i decimali ma va da se che se i pannelli danno 6.6A e la casa con 232W ne prende 4.6 sono quasi 2A che vanno in batteria.

327/50.2=6,5139
232/50.2=4,6215
6.6-4,6215=1,9785

I conti tornano ma purtroppo ci dice 1A causa decimali mancanti.




Immagine Allegata: oggi.jpg
 
ForumEA/S/oggi.jpg



Modificato da Claudio - 29/12/2017, 14:47:10


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 