forse problema batterie, inpianto 24 volts 4 batterie 6 volts sma tubolari da 270 a
FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/04/2018 22:22:17

Si effettivamente l inverter è abbastanza rumoroso specialmente quando lavora il regolatore di carica quindi col sole, quando invece va via il sole e lavora solo l inverter la ventola inizia a soffiare solo quando la potenza supera i 200w e comunque il pip 3024 ( non conosco gli altri) ha 2 ventole quella più piccola quindi la meno rumorosa che raffredda l inverter e la più qrossa che raffredda il regolatore di carica certo che più viene raffreddato e meglio è. Dove lo devi istallare? Riguardo le batterie hai controllato col densimetro? Certo il liquido torbido vuol dire che abbastanza materiale si è staccato dalle piastre, certo che dopo un anno col giusto uso è un brutto segno.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/04/2018 23:48:56

Contorta la tensione in fase di carica di ogni singola batterie e anche in fase di scarica magari hai qualche elemento (fritto) controlla la densità di tutti gli elementi a fine carica con questi dati insieme riusciremo a capire qualche cosa in più. Ps il mio inverter si trova in una stanza chiusa e durante il giorno effettivamente si sente col la porta chiusa un certo ronzio al suo interno ma al calar del sole non si sente più nulla, certo non consiglierei mai di istallato in una stanza abitata



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 04/04/2018 10:33:39

Caro alessandro t oggi sono preso da un po di sconforto dopo tanto da fare e con tutte le accortezze ho scoperto che le batterie non sono allineate come voltaggio 6.49 6.44 6.47 6.47.Ma la cosa che mi preoccupa di piu e che controllando con il densimetro erano tutte piu o meno a 1.28ma il liquido era molto scuro sul marrone e considera che erano a riposo do ieri sera alle 11 che sara .riguardo l inverter ci dovro pensare perche il tutto ce l o in una camera con il computer ect. con porta sempre aperta.ho l inpressione che gira gira abbandonero l impresa
e un hobby che comincia a costare troppo,e dall esito quanto mai incerto
ciao

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/04/2018 11:24:30

Mega watt mi dispiace buttare altra benzina sul fuoco ma per prima cosa con una densità così alta sicuramente non c'è solfatazione il liquido così torbido indica che parecchio materiale attivo si è staccato dalle piastre come se le batterie avessero diversi anni a questo punto il problema potrebbe essere stato o il regolatore che funzionava male e che quindi abbia sovraccarico per troppo tempo le batterie o altrimenti un difetto di fabbrica delle batterie. Ti sei mai chiesto come mai non fanno più queste batterie? Come mai hanno cambiato versione facendole da 240 ah? Certo queste sono semplici supposizioni sarebbe interessante conoscere qualcuno che abbia le stesse batterie. Se le hai comprate da un rivenditore magari su internet potresti chiedere se ti possono dare il contatto, magari facendo finta di essere in buona fede per chiedere le tensioni di fine carica. Quanti anni hanno possono essere in garanzia certamente che in poco tempo il liquido così torbido potrebbe farle rientrare in garanzia. Si effettivamente l inverter è abbastanza rumoroso ma ne avrai profitto nella durata ( spero )



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 28/12/2018 11:13:46

Salve a tutti,dopo un bel po di tempo rieccomi qui,volevo mollare tutto poi ci ho ripensato.dunque devo fare una premessa ho l impressione che se non si anno argomenti all avanguardia si viene abbandonati con facilità,credo che un po tutti abbiano cominciato come ho fatto io,detto questo vorrei venire al problema,ho scoperto che un elemento di una batteria da 6 volts l impianto è a 24 rimane indietro,al densimetro le altre per esempio sono sul bianco,l elemento inquestione è sul rosso.ho provoto con tutto in funzione a dare con caricabatterir un aiuto alla battera incriminata,dopo due ore circa torna come le altre il giorno dopo siamo d accapo,cosa può essere? altra cosa il mio inverter è un edison 3000 pwm 50 amp.posso collegare un alimentatore nes 350-27 meanwell all ingresso regolatore inverter anziche collegarlo alle batterie che mi entra in funzione un pò in ritardo sul carico?.il regolatore shanta o no.grazie a tutti per le risposte.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 28/12/2018 11:39:25

Ciao megawatt per prima cosa la batteria incriminata da il, rosso solo su una cella o su tutte e tre. Perché vuoi alimentare il Pip con un alimentatore anziché con le batterie? O vuoi collegare l alimentatore al posto dei pannelli?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 28/12/2018 13:44:27

CITAZIONE (megawatt, 28/12/2018 11:39:25 ) Discussione.php?214949&4#MSG49

Salve a tutti,dopo un bel po di tempo rieccomi qui,volevo mollare tutto poi ci ho ripensato.dunque devo fare una premessa ho l impressione che se non si anno argomenti all avanguardia si viene abbandonati con facilità,credo che un po tutti abbiano cominciato come ho fatto io,detto questo vorrei venire al problema,ho scoperto che un elemento di una batteria da 6 volts l impianto è a 24 rimane indietro,al densimetro le altre per esempio sono sul bianco,l elemento inquestione è sul rosso.ho provoto con tutto in funzione a dare con caricabatterir un aiuto alla battera incriminata,dopo due ore circa torna come le altre il giorno dopo siamo d accapo,cosa può essere? altra cosa il mio inverter è un edison 3000 pwm 50 amp.posso collegare un alimentatore nes 350-27 meanwell all ingresso regolatore inverter anziche collegarlo alle batterie che mi entra in funzione un pò in ritardo sul carico?.il regolatore shanta o no.grazie a tutti per le risposte.

Non ti preoccupare megawatt che non abbandoniamo nessuno e per esperienza personale anche gli argomenti più banali possono essere interessanti.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 28/12/2018 14:08:35

Cio alessandro t no è solo un elemeto su tre di una batteria praticamente il centrale,riguardo l alimentatore è che attualmente è collegato diretto sulle batterie questo perchè altrimenti non passerei la notte lo ho regolato a 25.5 perciò entra in funzione solo quando i pannelli non producono più.cè il problema che lui da corrente con un po di ritardo rispetto all assorbimento perciò l inverter ciuccia dalle batterie prima.cosi ho pensato che se lo collego diretto a l inverter è meglio,lui ciuccia prima da li,che ne pensi? però se il regolatore interno scianta i pannelli non si possa fare,altrimenti questo attacca e stacca nuoce all alimentatore,resto in attesa ciao.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 28/12/2018 14:27:03

Allora riguardo alla batteria probabilmente quell elemento ha dei baffi tra le piastre che naturalmente lo fanno scaricare. Per essere sicuro dovresti caricare il banco, controllare la densità Dell elemento incriminato e scollegare il banco, dopo 24 ore ricontrollare la densità, se è nuovamente sul rosso l elemento non va. Comunque a carica completa la densità deve essere a 1,28 che è sul densimetro solitamente il colore verde è non bianco. Scusami ma perché fai questo lavoro di mettere un carica batterie per passare la notte? Considera che con questo lavoro che fai perdi per strada un mare di energia perché considera che devi fare 2 trasformazioni 1 da 220 a 24 e una da 24 a 220 sarebbe meglio impostare il Pip in modo da farlo lavorare solo con il sole e appena il sole va via lui passa direttamente ad Enel. Comunque non cambia nulla se colleghi il trasformatore direttamente sull inverter anziché sulle batterie, perché lui prelievera'sempre prima dalle batterie e dopo dal trasformatore ma poco importa perché la differenza è di qualche secondo e le batterie neanche se ne accorgono



Modificato da AlessandroT - 28/12/2018, 14:31:09


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 28/12/2018 14:34:22

E comunque quando al mattino i pannelli iniziano a produrre la tensione dell alimentatore sarà superata dai pannelli e non so l alimentatore quanto potrà durare, penso che si possa inrerire all uscita Dell alimentatore un diodo che blocca la corrente inversa.



Modificato da AlessandroT - 28/12/2018, 15:28:20


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 28/12/2018 17:40:51

No alessandro non voglio mettere un trasformatore ho gia messo un alimentatore collegato alle batterie con tanto di diodo,il quale comincia ad erogare un pochino appena la tenzione arriva a 25.5,ed esso eroga sempre di più o di meno a secondo del carico,il quale è abbastanza costante di notte intorno ai 200-250 watt.Il regolatore del pip shanta i pannelli si o no grazie ciao.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 28/12/2018 17:59:53

Il regolatore quanto I pannelli non producono li sgancia quindi non ci sono problemi se è questo che intendi, ma il mio dubbio è perché spendi di notte per caricare le batterie? Bypassa ad Enel risparmi sicuramente. Se hai un elemento che non va sovraccarica le altre Celle. Bisogna controllare in fase di carica e di scarica le tensioni delle batterie per capire bene.



Modificato da AlessandroT - 28/12/2018, 18:34:38


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 28/12/2018 18:42:09

k farò ulteriori controlli poi ti farò sapere mi ci vorrà un po di tempo,però io intendevo se collego l alimentatore in parallelo ai pannelli sempre attaccato anche di giorno che succede,dico questo perchè non posso permettermi di avere le batterie scariche o guasi se va via la luce,oppure me la staccano fuori al cancello vivo isolato capisci,ciao

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 28/12/2018 19:02:17

Ok adesso ci capiamo quindi alimentatore in parallelo ai pannelli. Onestamente non so cosa possa succedere, per quanto riguarda il regolatore non dovrebbe succedere nulla oltretutto sono poco più di 10 A il problema è che di notte i pannelli fungerebbero da carico, problema che si può risolvere con un diodo di blocco sui pannelli, invece di giorno il problema non sussiste è le batterie dovrebbero caricarsi dai pannelli che hanno tensione superiore all alimentatore, ma è tutto da provare.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 28/12/2018 23:29:59

Perché mettere l'alimentatore sull'ingresso pannelli e non direttamente a caricare le batterie?? si spreca molta meno energia, messo in parallelo ai pannelli devi mettere un diodo che non permetta di inviare la DC ai pannelli di notte, che comunque è una funzione che di notte può assolvere anche il PIP, non serve un alimentatore esterno.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 