forse problema batterie, inpianto 24 volts 4 batterie 6 volts sma tubolari da 270 a
FinePagina

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 29/12/2018 08:09:10

K ho capito che non si può fare,mi era venuto in mente che forse era meglio,continuerò a tenere l alimentatore collegato alle batterie.Forse dovrò aggiungere altri due pannelli che ne dite,i consumi sono troppo alti,forse dovrò equalizzare le batterie il problema è che non so come inpostare il pip e per quanto tempo non l ò mai fatto,credo dovrò rivedere tutta la cosa,oramai non posso più rinunciare al fotovoltaico ne va della sicurezza di tante cose.Alla prossima

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/12/2018 08:46:20

Tranquillo megawatt se vuoi fare un equalizzazione ti diciamo noi cosa fare. Riguardo i pannelli considera che il tuo regolatore regge fino a 1500watt di pannelli.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 13:02:05

prima di tutto auguroni a tutti,dunque,l equalizzazione non è se la voglio fare,ma se è consigliato farla nel mio caso secondo 1500 watt di pannelli dorebbero essere 63 amp non sono un pò troppi ? l inverter è da 50 amper pwm, boo non ci capisco più niente.ciao

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 13:46:08

Con le tue batterie diciamo che l equalizzazione è d obbligo. Riguardo i pannelli stai tranquillo perché avendo un regolatore pwm non supari i 50 A con 1500w di pannelli. Considera che ogni pannello che hai può produrre al massimo poco più di 8 A di corrente quindi moltiplicando per 6 pannelli hai quasi 50 A.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 31/12/2018 13:57:40

Hai le specifiche delle tue batterie tensioni di bulk e float? O almeno quelle che usi? Hai controllato la tensione delle singole batterie per valutare se hai una cella KO. Per equalizzazione devi per prima cosa abilitarla dal, parametro 30 (EEN) poi devi impostare la tensione al parametro 31(mi sembra che hai delle batterie tubolari quindi tranquillamente anche 30,5 31v)poi puoi mettere ogni quanto al parametro 35 (30 giorni) in fine per attivare una subito parametro 36 e metti AEN, Naturalmente lei parte quando le batterie sono cariche al 100 percento e sul display apparirà il segnale E9.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 02/01/2019 10:36:10

per alessandro.a questo punto sono più confuso che mai,ho meno di 900 watt di pannelli a 12 x 6 messi in parallelo di 2 x 3 stringhe,i quali mi dovrebbero a 24 volts circa 24 amp,in realtà ho visto punte di 27 amp,perciò se arrivo a 1500 ne dovrei avere circa 63 ,considerando il cloud edge forse ci arriverei.ma considerando i pannelli che ho potrei arrivare al massimo a 1400 il che mi farebbe arrivare gli amper a 58.mi servirebbero eccome visti i consumi che ho,ma con le batterie come me la metto che sono solo da 270 amper,non dovrei ricaricarle al massimo a27 amper? stando a quello che ho sempre letto in giro.a questo punto dovrei aumentare il pacco batterie ma come? passare a 48 non ce la farei a rifare tutto.spero in una soluzione accettabile per me,poi devo sempre vedere l elemento di una batteria che mi rimane sempre dietro porca trota va bè vedremo ciao

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 02/01/2019 11:09:43

Siamo sempre al solito punto.

Se sei obbligato a caricarle in C10 allora le puoi scaricare solo del 50% in quanto il tempo che hai a disposizione in inverno, a causa di un irraggiamento solare molto ridotto rispetto l' estate, si riduce a 5 ore per portare a termine la ricarica.
Per cui le tue batterie le devi considerare come delle 135 Ah in C5.
Questo vuol dire che devi acquistare un' altro pacco batterie da 270 Ah per accoppiarle a quelle esistenti e ti ritrovi un insieme di accumulatori che ti rendono al massimo 540 Ah in C10 che però, scaricandole al 50%, si riportano a 270 Ah in C5.
Se il tuo impianto fotovoltaico è in grado di produrre 54 Ampere di corrente di carica vuol dire che in 5 ore le hai ricaricate al 100% nei tempi giusti e lavori nella norma.



Modificato da ITA815 - 02/01/2019, 11:53:37
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/01/2019 12:44:19

CITAZIONE (megawatt, 02/01/2019 11:09:43 ) Discussione.php?214949&5#MSG65

per alessandro.a questo punto sono più confuso che mai,ho meno di 900 watt di pannelli a 12 x 6 messi in parallelo di 2 x 3 stringhe,i quali mi dovrebbero a 24 volts circa 24 amp,in realtà ho visto punte di 27 amp,perciò se arrivo a 1500 ne dovrei avere circa 63 ,considerando il cloud edge forse ci arriverei.ma considerando i pannelli che ho potrei arrivare al massimo a 1400 il che mi farebbe arrivare gli amper a 58.mi servirebbero eccome visti i consumi che ho,ma con le batterie come me la metto che sono solo da 270 amper,non dovrei ricaricarle al massimo a27 amper? stando a quello che ho sempre letto in giro.a questo punto dovrei aumentare il pacco batterie ma come? passare a 48 non ce la farei a rifare tutto.spero in una soluzione accettabile per me,poi devo sempre vedere l elemento di una batteria che mi rimane sempre dietro porca trota va bè vedremo ciao

Allora megawatt puoi tranquillamente mettere 1500watt di pannelli e settare sul tuo regolatore la max corrente di ricarica a 30 A in questo modo supereresti di poco i 27 A quindi puoi stare tranquillo, così ricaricheresti prima le batterie. Per le batterie ormai non ti conviene aggiungerne nuove perché essendo già queste usate non andrebbero d accordo con le nuove e rischi di fare invecchiare precocemente anche le nuove.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/01/2019 12:55:56


CITAZIONE

per alessandro.a questo punto sono più confuso che mai,ho meno di 900 watt di pannelli a 12 x 6 messi in parallelo di 2 x 3 stringhe,i quali mi dovrebbero a 24 volts circa 24 amp,in realtà ho visto punte di 27 amp,perciò se arrivo a 1500 ne dovrei avere circa 63 ,considerando il cloud edge forse ci arriverei
non capisco come fai questi calcoli se per adesso hai al max 27Ah prodotti dai pannelli con 900w di parco fotovoltaico con 1500w di parco fotovoltaico avrai 45Ah al massimo, è la matematica che parla quindi non si può sbagliare.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 02/01/2019 14:24:51

Perché sicuramente i parametri che ha messo sono quelli che realmente si hanno quando li calcoli dalla primavera all' autunno.
Nessuno calcola il periodo invernale ... dove il tempo di irraggiamento solare è inferiore, l' intensità della luce del sole è nettamente inferiore in questo periodo e senza calcolare che, se hai i pannelli regolati in modo fisso, perdi un ulteriore 15% di produzione perché i pannelli non hanno l' angolazione giusta.
Tutte queste cose poche persone le calcola.



Modificato da ITA815 - 02/01/2019, 14:36:52
 

megawatt

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 12/04/2019 08:53:14

alessandro t grazie per la risposta,dunque i problemi con le mie batterie non è cosa nuova sto tirando avanti.Una volta al mese o anche più spesso controllo i livelli e sistematicamente mi accorgo che in qualche elemento circa 3 su 12 ma non sempre gli stessi il livello è sceso sotto le piastre gli altri stanno bene,mistero...non sarà che la carica è troppo alta? quando c è molto sole rimane a 29.4 per diverse ore poi passa a 28.8 poi a 27.6 eli rimane.Per la miseria che fatica.Dimenticavo ogni volta aggiungo circa 100cc di acqua in questi negli altri circa 40cc.Ciao

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/04/2019 09:56:55

Megawatt il discorso che mi stranizza è che sono sempre elementi diversi alla quale aggiungi acqua, comunque l acqua si aggiunge a batterie cariche e comunque se controllando la densità va bene, non ti preoccupare aggiungi acqua e vai, al limite diminuisci un po' la tensione di bulk, di 0,2 0,3 volt tra 15 giorni ricontrollo la densità, se è sempre buona lascia questa tensione di bulk (sicuramente che consumes anno meno acqua) altrimenti se è un po' bassa la rialzi,



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 