Biomass
| Inviato il: 30/12/2017 23:16:08
|
CITAZIONE (rousou, 30/12/2017 22:57:18 )
Pubblico i miei parametri di funzionamento:
Coc on reg.1 0,8s
Coc on reg.2 1,1s
Coc on reg.3 1,5s
Coc on reg.4 1,9s
Coc on reg.5 2,3s
Coc on reg.6 2,7s
Coc on stab. f. 1,3s
Fumi reg.1 180
Fumi reg.2 190
Fumi reg.3 200
Fumi reg.4 210
Fumi reg.5 220
Fumi reg.6 230
Fumi acc. 240
Fumi avvio 220
Vent regime 1 090
Vent regime 2 100
Vent regime 3 110
Vent regime 4 120
Vent regime 5 140
Vent regime 6 150
Crog on reg 1 600s
Crog on reg 2 540s
Crog on reg 3 480s
Crog on reg 4 420s
Crog on reg 5 360s
Crog on reg 6 300s
T pulizia iniz 30s
T carico 70s
T pausa 200s
T attesa 720s
T sabil. 240s
T rit. crogiolo 600s
T pul. periodica1800s
Durata pul. periodica 30s
T carico 1 res 70s
T pausa 1 res 200s
T att fuoco 1 res 900s
T spegnimento 60s
T funz. cont. 0
Temp fumi vent 80°C
Temp fumi avvio 50°C
Temp fumi max 230°C
Temp fumi mant 100°C
Temp spegn fiamma 60°C
D.T. amb riacc 2°C
Citati per averli vicini a quelli che scriverai ora
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | | | | Biomass
| Inviato il: 31/12/2017 00:18:01
|
Ok
Saki dirmi la t fumi di pot1 e pot6 con carico a 0?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | rousou
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:20
Stato:
| Inviato il: 31/12/2017 10:31:33
|
A carico 0:
Tfumi pot.1 110°C
Tfumi pot.6 215°C e continuava a salire. L'ho riabbassata, non so se il braciere si rovini, mi sembra eccessivamente pieno (a livello del boccaglio).
Il mio scarico fumi è lungo circa 3,5m "orizzontali" più il tratto verticale da 2 metri in cui sono presenti due curve a 90°. Qui si arriva al T con la canna fumaria in pietra intubata dal T al comignolo con acciaio inossidabile da 10cm diametro. Dal T all'uscita dei fumi ci saranno 7 metri o al massimo un paio in più. Non so se questa informazione può essere utile, sicuramente lo sarebbe per una stufa a legna a tiraggio naturale.
Ora devo andare via, sarò lontano dalla stufa fino a domani pomeriggio! Continuerò a seguire la discussione per quello che mi è possibile ma per i prossimi test dovrò aspettare lunedì.
Ti sono grato della prontezza con cui partecipi Biomass, buona fine dell'anno a te ed a tutto il forum!! | | | | Biomass
| Inviato il: 31/12/2017 19:26:55
|
Ciao
Sono via anche io....con limiti di connessioni
Ci sentiamo il prossomo anno
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | Biomass
| Inviato il: 01/01/2018 21:23:01
|
sono tornato anche io oggi.
Domani ci ragioniamo
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 02/01/2018 10:48:00
|
Coc on reg.1 0,8s
Coc on reg.2 1,1s
Coc on reg.3 1,4s
Coc on reg.4 1,7s
Coc on reg.5 2,0s
Coc on reg.6 2,3s
cambia questi parametri.
regoliamo a step di 0,3" l'aumento di potenza.
molto probabilmente è un pellet che ci impiega più tempo a bruciare e si accumula.
quel baffo di fiamma inferiore, capita quando il braciere è colmo.
poi mi dici come va e mi dici la T fumi di pot6
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | Biomass
| Inviato il: 02/01/2018 20:59:07
|
CITAZIONE (rousou, 02/01/2018 19:04:25 )
fumi 6: 218-220°C stabili
Il problema si è ridotto , ma è rimasto
sei molto vicino alla T max.....
sei a rischio allarme
prova mettere:
Fumi reg.2 200
Fumi reg.3 210
Fumi reg.4 220
Fumi reg.5 230
Fumi reg.6 240
e "coc on reg"riduci di 0,1" tutte le sei potenze
poi mi dici
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | |
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|