Riscaldamento abitativo, Tramite doppia Canna Fumaria
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 09:47:19

CITAZIONE (delfinobianco, 29/01/2020 09:42:24 ) Discussione.php?215065&7#MSG107

ciao a tutti, allora Claudio e da guardare la valvola a 3 vie ?


Si bisogna capire se il fussometro attiva il motore della 3 vie, se si capire se la 3 vie commuta.

La caldaia non ha filtri, escluderei anche incrostazioni.

Ameno questo è il mio pensiero.



Modificato da Claudio - 29/01/2020, 09:52:10


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 09:49:46

Nella prima foto che hai messo, questa LINK il circolatore che si vede smontato è quello vecchio?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 10:04:10

CITAZIONE (lupocattivo, 29/01/2020 09:49:46 ) Discussione.php?215065&7#MSG106

CITAZIONE (AlessandroT, 29/01/2020 09:15:07 ) Discussione.php?215065&7#MSG104

Lupocattivo la seconda pompa che hai postato è una pompa moderna...



Mah... Io credo di essere abbastanza... "antico" e veramente le pompe le conoscevo solo del secondo tipo... Il corpo in ghisa lo posizionavi a seconda del senso di circolazione, e il corpo statorico, una volta svitate le 4 viti a "brugola" lo ruotavi in modo che le scritte venissero posiszionate correttamente... Forse le mie quasi settanta primavere mi fanno perdere colpi...

Lupocattivo se guardi bene la tua seconda pompa c è la classe di efficienza A che anticamente non c'era e questo è il primo dato che salta all occhio anche ai meno esperti, la seconda cosa è che questo circolare ha più elettronica, infatti si vedono i LED della velocità, invece nel 'vecchio' hai un interruttore per variare la velocità, prima seconda e terza e i relativi consumi, oltretutto non vorrei sbagliare ma il secondo si dovrebbe modulare elettronicamente da questo gli è stata attributa la classe di efficienza e magari anche dal tipo di motore.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15097

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 10:05:19

Dovresti riuscire a vedere se l'attuatore si muove, attraversi i fori sulla valvola, quando in ACS la valvola non si muove quando in riscaldamento si muove.
Le fasi sono, apre e in contemporanea parte il circolatore poi si accende la fiamma.



Modificato da Claudio - 29/01/2020, 10:08:33


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 10:18:06

Comunque anche non muovendosi (la valvola deviatrice) in acs dovrebbe funzionare (ma delfino dice che il problema si presenta anche con l acqua calda aperta) , poi può anche darsi che bloccandosi nel mezzo blocchi i 2 flussi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 10:20:35

CITAZIONE (Claudio, 29/01/2020 10:18:06 ) Discussione.php?215065&7#MSG108

Non sono antiche, ma solo per uso diverso, chi progetta una caldaia murale litiga con i volumi limitati, ad esempio i circolatori solari, che lavorano a più alte temperature, hanno un circolatore in ghisa con le classiche ghiere.

Comunque nelle moderne caldaie a condensazione i circolatori sono tutti elettronici e vi garantisco che per le riparazioni il fai da tè non esiste più (non si capisce una mazza oltre che è più la plastica che il metallo)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 11:09:50

CITAZIONE (Claudio, 29/01/2020 09:49:46 ) Discussione.php?215065&8#MSG110

Nella prima foto che hai messo, questa LINK il circolatore che si vede smontato è quello vecchio?



si claudio era il suo !

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 11:20:52

CITAZIONE (Claudio, 29/01/2020 10:05:19 ) Discussione.php?215065&8#MSG112

Dovresti riuscire a vedere se l'attuatore si muove, attraversi i fori sulla valvola, quando in ACS la valvola non si muove quando in riscaldamento si muove.
Le fasi sono, apre e in contemporanea parte il circolatore poi si accende la fiamma.


allora claudio, io stamattina ho fatto che aprire x svuotarlo l'impianto , ed e venuto fuori dell'acqua sporca, parlo dei tubi che vedi dalla foto del muro con tubi, a destra ho aperto l'andata lo sfiato ed e uscito dello sporco, ho cercato di svuotare quello che era possibile, e poi lo rimesso in pressione, ho pulito anche la pompa che lo tirato giù, sporco non ne aveva ,ma lo lubrificato ancora, e lo rimesso su, fatto tutte le verifiche, ho provato dal termostato x l'accensione ed e partito il riscaldamento, quinti tutto bene fino qui, lo lasciato girare x 15 minuti, e poi ho provato ad aprire la sanitaria, fatto questo si spegne la caldaia, senza sentire nessun colpo.
quinti secondo me il problema nasce all'apertura della sanitaria, che fa fermare tutto, cosa può essere ? e sempre la valvola a 3 vie ?

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 11:24:34

CITAZIONE (Claudio, 29/01/2020 10:05:19 ) Discussione.php?215065&8#MSG112

Dovresti riuscire a vedere se l'attuatore si muove, attraversi i fori sulla valvola, quando in ACS la valvola non si muove quando in riscaldamento si muove.
Le fasi sono, apre e in contemporanea parte il circolatore poi si accende la fiamma.



claudio ma < l'attuatore > che dici tu che cosa e ? e dove lo vedo ? che lo controllo

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 11:29:26

L attuatore è quel pezzo di plastica in testa alla valvola a 3 vie, dove venno a finire i fili, praticamente è un elettrovalvola che spinge un pistoncino e devia la valvola o acs o termosifoni.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 11:31:24

claudio ho provato adesso ad aprire la sanitaria, senza il riscaldamento e si e accesa, lo lasciato scorrere x 5 minuti ed e rimasta sempre accesa, ma l'acqua non era gran che calda, comunque l'importante che sia partita la caldaia, che cosa può essere ?

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 11:35:18

CITAZIONE (AlessandroT, 29/01/2020 11:29:26 ) Discussione.php?215065&8#MSG118

L attuatore è quel pezzo di plastica in testa alla valvola a 3 vie, dove venno a finire i fili, praticamente è un elettrovalvola che spinge un pistoncino e devia la valvola o acs o termosifoni.



ah ok, claudio, ci provo a guardare, ma posso solo staccare la spina e controllare se ha corrente e funziona.
ma posso anche lubrificarlo eventualmente, visto che quando faccio funzionare il tutto si ferma una oh l'altra

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 12:00:34

Per lubrificarla dovresti smontarla, ma per provare l attuatore non dovresti avere difficoltà (dovrebbe essere indipendente dal circuito acqua) prova s svitare solamente l attuatore, quindi per prima cosa scollega elettricamente la caldaia (prima di agire sui circuiti o dove ci sono fili scollega la caldaia per evitare che la centralina rilevi qualche anomalia) svita l attuatore, accendi la caldaia, aprendo l acqua calda l attuatore dovrebbe muoversi per bypassare la valvola. Se si muove dovrebbe funzionare e a questo punto smonti la valvola a 3 vie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

delfinobianco
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:190

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 14:50:33

CITAZIONE (AlessandroT, 29/01/2020 12:00:34 ) Discussione.php?215065&8#MSG121

Per lubrificarla dovresti smontarla, ma per provare l attuatore non dovresti avere difficoltà (dovrebbe essere indipendente dal circuito acqua) prova s svitare solamente l attuatore, quindi per prima cosa scollega elettricamente la caldaia (prima di agire sui circuiti o dove ci sono fili scollega la caldaia per evitare che la centralina rilevi qualche anomalia) svita l attuatore, accendi la caldaia, aprendo l acqua calda l attuatore dovrebbe muoversi per bypassare la valvola. Se si muove dovrebbe funzionare e a questo punto smonti la valvola a 3 vie.



alessandro, credo di capire che il problema sia proprio la valvola a 3 vie , sia x lo sporco dell'acqua che di qualche scoria di calcare , che impedisce di far funzionare correttamente, anche perché toccando i tubi del 3 vie e quello che va allo scambiatore erano calde quando si e acceso il riscaldamento, mentre invece aprendo la sanitaria, il tubo quella che va allo scambiatore era fredda , che su questo tubo c'è la sonda che ti dicevo, quindi ormai e chiarissimo il problema.
a questo punto ti chiedo, c'è qualche complicazione aprendo la 3 vie ? e pure lo scambiatore , se voglio pulire tutte e 2 ?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 15:16:47

Aspetta la sonda che ti dico io si trova sul tubo dell ritorno dello scambiatore che sta dentro la camera di combustione, quello è il sensore che blocca la caldaia in caso di sovratemperatura, quello che dici tu se è posto sullo scambiatore a piastre è quello che modula la fiamma se usi acs. Effettivamente mi sembrava strano quel sensore che hai postato. Comunque tralasciando il discorso del sensore che a questo punto non 'dovrebbe' avere problemi se dici che sulla valvola a 3 vie aprendo acs il tubo che va allo scambiatore a piastre rimane freddo. Lo scambiatore non è difficile da pulire puoi smontarlo e lavi semplicemente i 2 circuiti,tanto il circuito dei termosifoni può essere solamente intasato di residui melmosi non di calcare, il calcare si trova nel circuito acs ma quello per adesso non ti interessa più di tanto. La valvola a 3 vie prima di smontarla dal lato idraulico devi vedere se funziona l attuatore.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 