Da pannello fotovoltaico a scaldabagno 24 v
FinePagina

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 07/05/2018 15:36:18

CITAZIONE (AlessandroT, 07/05/2018 15:21:01 ) Discussione.php?215115&10#MSG149

Non proprio così io volevo usare un commutatore come questo potrebbe funzionare?

Si, è anche più semplice,ma non hai 2 uscite



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 07/05/2018 15:49:20

Si Riccardo le uscite le scambio con un altro commutatore o vado all inverter con i 24 volt o vado allo scaldabagno con i 48. Ritornando al discorso che i pannelli in serie funzionerebbero sempre alla massima corrente allora tu pensi che si guasterebbero in poco tempo?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2909

Stato:



Inviato il: 07/05/2018 16:34:43

CITAZIONE (AlessandroT, 07/05/2018 15:49:20 ) Discussione.php?215115&11#MSG152

Ritornando al discorso che i pannelli in serie funzionerebbero sempre alla massima corrente allora tu pensi che si guasterebbero in poco tempo?

Non te lo so dire questo e penso nessuno.....perchè i pannelli vengono usati in altro modo collegati ad un regolatore(controller) che cerca di farli funzionare al punto di massima potenza non con la corrente di cc che... sicuramente abbassa la tensione



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 07/05/2018 20:50:20

come ha detto emulad a pagina 6 se metti uno step-up cinese da 4€ puoi regolare col trimmer la tensione di uscita che va alle resistenze e quindi regolando la potenza delle resistenze puoi far funzionare i pannelli nel punto di massima potenza.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 07/05/2018 20:58:04

con uno step up oppure ,se le resistenze come nel tuo caso sono di basso valore, con uno step down.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 07/05/2018 23:22:22

Ciao inventore ho preso in considerazione lo step up anche se non ne ho mai usati e la mia perplessità nasce dal fatto che non so se in questi step up regolando tensione e corrente in uscita rimangono tali anche se l ingresso varia perché naturalmente la tensione dei pannelli è in continua variazione come anche la corrente nella mia ignoranza penso che abbiano bisogno un ingresso fisso per mantenere costante l uscita o sbaglio? Se così non fosse questo potrebbe andare bene?



Immagine Allegata: Screenshot_2018-05-07-23-21-54.png
 
ForumEA/S/Screenshot_2018-05-07-23-21-54.png



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 08/05/2018 08:17:54

quello che hai postato andrebbe bene.

step up e step down mantengono costante l'uscita.
non importa se all'entrata la tensione cambia.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 08/05/2018 08:52:43

Grazie inventore Dell informazione allora bisogna capire se conviene mettere i pannelli in serie o altrimenti mettere questo step up e perdere un po' di watt nella conversione.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 08/05/2018 09:44:50

secondo me se si può ottenere una resa decente è meglio mettere i pannelli in serie perchè i pannelli solari non sono soggetti ad usura,invece questi step up e step down ,specialmente se economici e fatti lavorare a piena potenza durano poche migliaia di ore.

dal punto di vista dei vatt ottenuti sulla resistenza,invece, credo che puoi ottenere di più con lo step down.
hanno un'efficienza del 90%.

posto uno step down supereconomico se vuoi usarlo per fare delle prove.



Immagine Allegata: step down 300w.JPG
 
ForumEA/S/step down 300w.JPG

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 08/05/2018 10:04:19

Grazie inventore sicuramente se mettero' i pannelli in serie acquisterò qualche cosa del genere anche solo por fare qualche prova naturalmente dopo aver inserito un wattmetro per calcolare bene la produzione e rendervi partecipi.comunque anche con un solo pannello l acqua a fine giornata ha una temperatura superiore a 40 gradi e già da una settimana grazie al buon tempo ho iniziato ad usarla. Vi metto il post del wattmetro



Immagine Allegata: Screenshot_2018-05-08-10-03-36.png
 
ForumEA/S/Screenshot_2018-05-08-10-03-36.png



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 08/05/2018 10:46:40

Ciao marpad sono contento che seguì la mia discussione specialmente perché hai realizzato qualche cosa di simile, allora che ne pensi dovrei avere una buona resa metendo i pannelli in serie o hai qualche altra idea? Considera che con un solo pannello e le due resistenze in serie al massimo ho una produzione di 190w 27v per 7A che dovrei raddoppiare con il secondo pannello in serie (almeno penso) visto le sorprese che ci fanno queste resistenze. E in oltre potrei collegarle direttamente al termostato che in altrrnata dovrebbe reggerre fino a 16 A che ne

pensi o azzardo troppo.



Modificato da AlessandroT - 08/05/2018, 10:57:54


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Marpad65
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:230

Stato:



Inviato il: 08/05/2018 11:10:29

Ciao non so cosa sia successo
ho scritto un messagio ma è sparito


dal mio punto di vista sei sulla strada giusta. con meno corrente lavori e meglio è. Quindi si, ti sconsiglio due pannelli in serie. Oppure in alternativa combinare un pannello per ogni resistenza o due pannelli in parallelo con un regolatore per gestire le due resistenze separatamente. Considera che la tua corsa a scaldare dell'acqua è proporzionata o uguale a non eccedere. Rischi l'esplosione del Boiler.

Avevo scritto un post che a mio avviso il Buck non è indicato per questo uso, ma è sparito il mesaggio

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 08/05/2018 11:20:43

Si anche io ho visto sparire il messaggio ma fortunatamente lo avevo già letto. Comunque anche con un pannello solo ho avuto il rendimento maggiore collegando le 2 resistenze in serie anziché collegare solo una in parallelo, rendimenti che addirittura dimezzavano se collegavo in parallelo anche l altra resistenza, (che comportamenti strani che hanno queste resistenze naturalmente tutto spiegato dalla legge di ohm e dal nostro amico Riccardo.)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Marpad65
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:230

Stato:



Inviato il: 08/05/2018 11:23:42

CITAZIONE (AlessandroT, 08/05/2018 10:46:40 ) Discussione.php?215115&11#MSG162

visto le sorprese che ci fanno queste resistenze.


Dimentica Tutta l'esperienza che hai acquisito nella gestione delle batterie, sono come dei condensatori assorbono corrente in base al suo fabbisogno di carica (carico variabile). Gestire una resistenza è tutta un'altra cosa. Hai il suo valore fisso (2 ohm), usa la sua legge

marpad

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 08/05/2018 11:39:27

Hai raggione marpad ho fatto esperienza sulla mia pelle che batterie e resistenze sono 2 cose molto diverse



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 