Relay per DC
FinePagina

pippo123456789012

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 06:13:43

vedi questa idea se fattibile un magneto termico con tensioni adatti,,,, azionato da un piccolo motore

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 08:18:23

potresti mettere un ssr con in parallelo un relč tradizionale da 100A.
il relč va pilotato in modo da chiudere dopo il ssr e aprire prima del ssr.

 

MarKoZaKKa

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1886

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 09:16:47

Se non si vuole spendere per un oggetto adatto, mi sa che si deve ripiegare sul diy. Potresti usare una o piů lampadine in parallelo ai pannelli subito prima di aprire i contatti, in questo modo limiti la tensione, apri i contatti e poi disinserisci il carico fittizio. Oppure mettere a bagno d’olio un relč standard, tutto da sperimentare...



---------------
Tecnico qualificato in clownerie
Windsurfer a tempo perso
Slalomaro senza speranze

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 11:35:31

CITAZIONE (inventoreinerba, 24/04/2018 08:18:23 ) Discussione.php?215154&2#MSG16

potresti mettere un ssr con in parallelo un relč tradizionale da 100A.
il relč va pilotato in modo da chiudere dopo il ssr e aprire prima del ssr.


Non č una brutta idea, ma ricordiamoci che il problema č in apertura, č SSR che deve aprire.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 11:37:22

CITAZIONE (MarKoZaKKa, 24/04/2018 09:16:47 ) Discussione.php?215154&2#MSG17

Se non si vuole spendere per un oggetto adatto, mi sa che si deve ripiegare sul diy. Potresti usare una o piů lampadine in parallelo ai pannelli subito prima di aprire i contatti, in questo modo limiti la tensione, apri i contatti e poi disinserisci il carico fittizio. Oppure mettere a bagno d’olio un relč standard, tutto da sperimentare...



Il problema č far coincidere i tempi, deve essere immediato, un flash.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pippo123456789012

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:38

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 11:54:55

per lo stacco non e un problema un salvavita causando la dispersione

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 12:17:12

"
Non č una brutta idea, ma ricordiamoci che il problema č in apertura, č SSR che deve aprire. "

lo sai fare lo schemino con 2 relč + ssr?

 

MarKoZaKKa

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1886

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 14:04:01

Cosa intendi con immediato? In quanto tempo devi ottenere il circuito aperto dal momento del comando? La sequenza chiusura carico fittizio, apertura contatti, apertura carico fittizio avrebbe un tempo minimo dipendente solo dalla meccanica delle componenti, si puň usare un contatto del rele carico per comandare l’apertura del contattore che poi si mantiene aperto in auto eccitazione e con un contatto ausiliario del contattore si diseccita il relč del carico fittizio. Teoricamente potrebbe funzionare solo con la meccanica dei relč, oppure si utilizza un minimo di elettronica (ne555) per gestire i ritardi.



---------------
Tecnico qualificato in clownerie
Windsurfer a tempo perso
Slalomaro senza speranze

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 16:35:32

CITAZIONE (inventoreinerba, 24/04/2018 12:17:12 ) Discussione.php?215154&2#MSG21

"
Non č una brutta idea, ma ricordiamoci che il problema č in apertura, č SSR che deve aprire. "

lo sai fare lo schemino con 2 relč + ssr?



Eccolo, č semplice, il contattore NC conduce, l'SSR aperto, in meno di un secondo l'SSR si deve chiudere e il contattore si deve aprire e poi aprirsi anche l'SSR, il contattore rimane aperto per 10 secondi e poi si chiude.

Penso sia una buona soluzione.



Immagine Allegata: Sgancio pannelli.jpg
 
ForumEA/S/Sgancio pannelli.jpg



Modificato da Claudio - 24/04/2018, 16:38:49


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 19:03:55

volevo dirlo per scherzo che avreste voluto usare arduino.

Faccine/censored2.gif

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 20:00:29

Fa tutto perfettamente, va in conduzione l'SSR e 10mS dopo il teleruttore apre, 10mS dopo riapre l'SSR e i pannelli rimangono staccati per 10S, poi torna in conduzione l'SSR 15mS dopo riaggancia il teleruttore e in fine 15mS e si riapre l'SSR.
Lo sgancio richiede 20mS ma si puň regolare a piacimento, teleruttore permettendo purtroppo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 20:44:41

certo. in teoria e ammesso che qualcuno scriva il codice giusto.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 22:30:33

Giŕ fatto, grazie alla tua intuizione del doppio realy, ora non resta che provarlo, spero di riuscire settimana prossima appena arrivano i pezzi.
Tutto quello che avevo č andato in fumo, maledetta DC, peggio di una saldatrice.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 22:36:16

Ecco il prototipo con i relay.

Scarica allegato

Sgancio pannelli.mp4 ( Numero download: 163 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 24/04/2018 22:47:51

"grazie alla tua intuizione del doppio realy, ora non resta che provarlo"

meno male che qualche volta ho qualche riconoscimento.
di solito mi danno sempre torto.

perň lo schema coi relč non riesco a visualizzarlo.

 