Batterie : bulk , float , equalization
FinePagina

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 18:40:07

Scusate ma che cosa s'intende per CUT-OFF ?
e su max charging current , che mettere , cos'è ?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 18:55:56

Per cut off si intende la minima tensione che possono raggiungere le batterie prima di guastarsi irreversibilmente, tensione che spegne completamente l inverter, ma se l inverte è connesso alla rete enel le batterie non arriveranno mai a questa tensione perché il decoder bypassa ad enel ad 1-2 volt in piu di questa tensione esempio nel parametro 12 che tu hai inserito il minimo è 44 volt invece il cut off è 42 volt.max charging è la massima corrente che vuoi far arrivare alle batterie che dovrebbe essere 1/10 della loro capacità quindi se le tue batterie sono 370 AH puoi mettere 40 A come massima corrente di carica.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 18:57:21

Con le nostre batterie che sono molto resistenti potresti mettere anche 50 A.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 26/06/2018 19:27:08

utente01 manuale in italiano, è dell'MS ma è tutto uguale

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 22:02:28

grazie ragazzi ... è un paio di giorni che funzionano , le lascio scaricare fino al 30 %


c'è solo una cosa che mi preoccupa , durante il giorno , a pieno carico e mentre contemporaneamente carico le batterie , mi è spuntato il fault errore 2 ( relativo all'eccessivo calore ) , allora tolgo i carichi e lascio solo caricare la batteria , finito , rimetto i carichi ( per adesso uso 2 climatizzatori a manetta )


come mai succede !? Devo preoccuparmi ? O ridurre la percentuale di carica , da 40 a 30a magari

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 22:21:13

Ciao utente per prima cosa l errore 2 effettivamente dovrebbe essere dovuto all eccessiva temperatura all interno del pip dovuto ai troppi carichi collegati (per troppo tempo) e anche al regolatore di carica che naturalmente anche lui sviluppa una certa caloria, quindi per prima cosa diminuisci i carichi perché a lungo andare le alte temperature rovinerebbero troppo presto l inverter. Riguardo la corrente di carica essendo batterie robuste puoi caricarle anche a 40 A ma devi tenere sotto controllo la temperatura che non superi i 30 32 gradi perché altrimenti si accorcia la vita delle batterie, maggiore è la corrente di ricarica maggiore è la temperatura che raggiungono le batterie in fase di carica e più le scarichi più riscaldano durante la carica, per la percentuale di scarica ti consiglio di non portarle sotto i 48 volt quindi un 50 percento di scarica.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 22:31:34

Ti posto una foto del termometro con filo che uso per monitorare la temperatura delle batterie che memorizza la max temperatura che rileva quindi la sere quando arrivi a casa vedi la temperatura max che hanno avuto le batterie e se è il caso abbassi la corrente di carica a 30 A, comunque se le scarichi al massimo a 48 volt caricandole a 30 A riesci ad averle cariche completamente alle ore 15 (naturalmente in questo periodo)



Immagine Allegata: 20180703_222359.jpg
 
ForumEA/T/20180703_222359.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 22:36:01

Comunque se lo stanzino dove stanno inverter è batterie è molto caldo (dato il periodo estivo) cerca di arieggiare al massimo il locale, io nel locale dove si trovano inverter è batterie nelle giornate troppo calde lascio la porta aperta e metto un bel ventilatore per mantenere la temperatura più bassa possibile.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 22:56:55

capito alessandro .. ma la percentuale di scaricare 50 mi sembra troppo , non c'è la faccio .. avevo letto che con 30 , era garantita per almeno 7 anni

riguardo i carichi , visto l'inverter che ho , quanto tempo posso "tirarlo" al massimo ? Pensavo che non avrei avuto di simili problemi .. c'è un modo per mantenerlo piu fresco ? Mi piacerebbe vedere la temperatura in tempo reale , ma watchpower non la mostra

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 22:59:59

Utente forse ci siamo capiti male tu le scarichi solo del 30 percento se così va benissimo, per ovviare al problema della temperatura devi mantenere il locale più fresco possibile specialmente in estate devi ricambiare più aria possibile.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 23:12:55

CITAZIONE (utente01, 03/07/2018 22:56:55 ) Discussione.php?215229&2#MSG23

capito alessandro .. ma la percentuale di scaricare 50 mi sembra troppo , non c'è la faccio .. avevo letto che con 30 , era garantita per almeno 7 anni

riguardo i carichi , visto l'inverter che ho , quanto tempo posso "tirarlo" al massimo ? Pensavo che non avrei avuto di simili problemi .. c'è un modo per mantenerlo piu fresco ? Mi piacerebbe vedere la temperatura in tempo reale , ma watchpower non la mostra

utente01,anche dal mio pip(modello diverso)chiedo in continuazione per 8:10 ore 1500:2000w per mantenere una temperatura decente all'interno (circa 55 gradi) ho dovuto forzare il raffreddamento con ventole aggiuntive.In pratica ho inserito un sensore termico che chiude a 55 gradi e aziona 4 ventole da 80mm, in questo modo tutto si attacca e stacca in automatico prelevando tensione dall'inverter 4 ventole da 12v in serie



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 23:16:32

Anche questa potrebbe essere una buona idea! Comunque la base è tenere il locale più fresco possibile (per quanto le temperature lo permettano)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 23:32:54

Il mio locale è sui 25 gradi, ma l'inverter senza questo sistema di ventole supera i 65 gradi e oltre con le ventole va dai 49-50 a 57-58 gradi. Utilizzo i regolatori interni del pip solo con 500 w di pannelli, se li utilizzo a pieno sarebbe un fornelletto.
Il raffreddamento secondo me e' dimensionato male per carichi continui,anche la velocità delle ventole è legata al carico utilizzato e nel mio modello l'apporto di aria diventa consistente sopra i 3000wFaccine/sweatdrop.gif



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 23:55:17

no no , allora mi esprimo meglio , io voglio scaricare al 70% ... secondo quanto leggo qui , facendo una media , almeno 7 anni di vita durano link


CITAZIONE

Tuttavia è possibile prevedere la durata massima del nostro pacco Batteria analizzando la curva di scarica.

Cicli di vita con un DOD del 100% di 1500Cicli (4 anni)

Cicli di vita con un DOD del 80% di 1800Cicli (5 anni)

Cicli di vita con un DOD del 50% di 2800Cicli (7,5 anni)

Cicli di vita con un DOD del 30% di 4500Cicli (13 anni)

Cicli di vita con un DOD del 20% di 5000Cicli (14 anni)

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 03/07/2018 23:58:19

CITAZIONE (Riccardo, 03/07/2018 23:32:54 ) Discussione.php?215229&2#MSG27

Il mio locale è sui 25 gradi, ma l'inverter senza questo sistema di ventole supera i 65 gradi e oltre con le ventole va dai 49-50 a 57-58 gradi. Utilizzo i regolatori interni del pip solo con 500 w di pannelli, se li utilizzo a pieno sarebbe un fornelletto.
Il raffreddamento secondo me e' dimensionato male per carichi continui,anche la velocità delle ventole è legata al carico utilizzato e nel mio modello l'apporto di aria diventa consistente sopra i 3000wFaccine/sweatdrop.gif


C'è un modo per forzare le ventole ad andare piu veloci , e un modo per vedere in tempo reale la temperatura del pip ??

 