Se sei già registrato           oppure    

Orario: 03/05/2024 19:02:55  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (82)  < ...  59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   [69]   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79  ...>    (Ultimo Msg)


Pip 3020HSE, Informazione
FinePagina

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 24/07/2019 16:08:50

grazie Alex, era una curiosità ok il cavo e arrivato poi faccio le foto per vedere come stanno i fili .

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 07/08/2019 16:51:41

ciao a tutti l'impianto va che è una bomba ecco le foto del cavetto ma non si vede bene opk grazie a tutti



Immagine Allegata: 20190803_113857.jpg
 
ForumEA/U/20190803_113857.jpg

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 07/08/2019 16:52:02

questa e la seconda



Immagine Allegata: 20190803_113902.jpg
 
ForumEA/U/20190803_113902.jpg

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3452

Stato:



Inviato il: 07/08/2019 17:41:16

CITAZIONE (marpanto, 07/08/2019 16:51:41 ) Discussione.php?215248&69#MSG1058



ciao a tutti l'impianto va che è una bomba



Ciao e bentornato!Faccine/cheers.gif

Scrivo per eventuali lettori futuri che fossero arrivati fino a questo post giusto per non lasciarli confusi.
Ho riguardato lo schema confrontandolo con le tue foto e ho dedotto che la connessione valida e' tra pin 2 ---> 5 e pin 5 ---> 2. le restanti connessioni sono superflue per il modello di marpanto. Immagino che il cavetto lo abbia inserito senza un verso preferenziale, quindi il protocollo RS485 prevede solo due fili...

Nell'altro forum dove ho postato lo schema mandatomi dai "cinesini" pero' qualcosa no ha funzionato e l'utente PV-Ron ha commentato lo schema cosi':

"I just spent 2 days with try and error regarding the RS485 communication between a PIP 5048GK and a Pylontech US3000. The pinout from the quote was also the response from MPPsolar but did NOT work. After many attempts I made it work with the following setup:

Inverter PIP 5048GK <-> Pylontech US3000
Pin 3 <-> Pin 8
Pin 5 <-> Pin 7


Youda proposed in his off grid LAB a version with Pin3<->Pin1 and Pin5<->Pin2 but this wasn't working. According to my Pylontech manual only Pin7+8 are usable for RS485 and this seems to be true.
Hope this helps... "

In pratica PV-Ron ci ha lavorato un paio di giorni e anche a lui hanno mandato lo stesso schema (vedi testo sottolineato), ma non ha funzionato. Quindi dopo un po' di tentativi e' giunto alla soluzione in grassetto blu e come dice lui "Speriamo sia di aiuto..."

Alla fine il cavo di marpanto dovrebbe essere cosi':

1----->3
2----->5
3----->1
5----->2



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Cavo-Pylontech-marpanto.jpg



Modificato da lupocattivo - 07/08/2019, 18:39:03
 

mania2
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:92

Stato:



Inviato il: 08/08/2019 12:38:39

ma quanto costa una batteria di marpanto? e che capienza ha?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 08/08/2019 12:44:50

LINK
Il primo su ebay, accumula circa 2,4 kw.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

mauri
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 14/08/2019 13:41:24

Buongiorno.
Sto pensando di aggiornare il mio PIP-2424MSX con un nuovo inverter di MPPSolar e preferibilmente a 48v, potenza erogabile >=3kW. Possibili alternative:

1. 3024MK (ma è un 24v)
2. PIP-MS *PF1* 4048MS(64V)
3. PIP-HS *PF1* 4048 66V Max. DC volt
4. PIP-HSE 5048HSE
5. altro?

Mi dareste un rapida dritta sulla base delle vostre esperienze?
C'è magari da qualche parte in questo forum una review aggiornata?

Grazie mille!

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 14/08/2019 13:56:38

C è anche la serie gk ed mg che lavorano ad alte tensioni da parte del fotovoltaico e hanno la possibilità di lavorare anche senza batterie,anche se le più testate del forum sono la serie ms, invece gk ed ms sono in commercio da poco tempo e non le conosciamo ancora bene, comunque stai tranquillo che tutti gli mpp solar a 48v hanno come potenza erogabile 5kw. LINK



Modificato da AlessandroT - 14/08/2019, 14:01:49


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 14/08/2019 21:24:13

CITAZIONE (mauri, 14/08/2019 13:41:24 ) Discussione.php?215248&69#MSG1063

Buongiorno.
Sto pensando di aggiornare il mio PIP-2424MSX con un nuovo inverter di MPPSolar e preferibilmente a 48v, potenza erogabile >=3kW. Possibili alternative:

1. 3024MK (ma è un 24v)
2. PIP-MS *PF1* 4048MS(64V)
3. PIP-HS *PF1* 4048 66V Max. DC volt
4. PIP-HSE 5048HSE
5. altro?

Mi dareste un rapida dritta sulla base delle vostre esperienze?
C'è magari da qualche parte in questo forum una review aggiornata?

Grazie mille!

se pensi di cederlo può interessarmi per degli esperimenti al giusto prezzo



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

mauri
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 15/08/2019 15:05:37

Un altra soluzione che stò valutando è:

LINK

la versione da 2 kW.
Quello che è geniale di questa soluzione è che l'inverter è in parallelo alla rete e somma la potenza immessa prelevando dalla rete la differanza quando non ce la fa (sopra i 2kw o mancanza energia batteria/solare).
Il mio consumo è per lྌ% sotto i 2 kW e per carico eccedente prelievo la differenza dalla rete... una minima parte. Ergo l'ottimizzazione del costo dell'impianto.

Qualcuno di voi ha provato la soluzione?

@emuland: Ti ho inviato un messaggio privato.



Modificato da Claudio - 15/08/2019, 23:10:10
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/08/2019 16:47:53

LINK
Leggiti questa discussione si parla sia del gtil sun (l inverter che hai postato tu) e sia dei nuovi pip serie gk senza batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

mauri
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 15/08/2019 18:00:58

Grazie Alessandro T ma credo che il link non funzioni.
Postalo come testo nel caso.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/08/2019 18:06:14

LINK
Azz scusa hai ragione, questo funonzia.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

mauri
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 15/08/2019 20:05:32

Grazie AlessandroT mi sono letto il thread di cui al link.

Più leggo e più dubito della validità della soluzione con PIP GK. Non credo che il GK sia collegato in parallelo alla rete il che significa che la potenza erogabile al carico è limitata dalla potenza dell'inverter. Es. con un 3024GK non potrò avere un carico di 4 kw alimentato con 3 kW dal PIP e 1 dalla rete a meno che vada in bypass con tutti i 4 kW presi dalla rete. O capisco male? L'altro problema è il consumo di fondo del PIP di 75W. Io ho un carico di fondo normalmente di 120W.

Al contrario la soluzione del gtil sun è intrinsecamente robusta e scalabile. Se l'inverter non ce la fa o si guasta o devo fare manutenzione alle batterie/PV, c'è la rete in aggiunta e senza discontinuità per il carico. Credo che con 2kw gtil sun, 2kw PV, 10 kwh batterie possa coprire il 95% del mio fabbisogno annuo di 1,4 Mwh. E posso facilmente aggiungere in parallelo un gtil sun (e stringa PV) se il bisogno aumenta in futuro.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/08/2019 21:30:33

Si sicuramente che se dovessi acquistare un inverter per utilizzarlo senza batterie acquisterei un gtil ma per l utilizzo con batterie penso proprio un Pip, perché da quando ho capito la gestione sul gtil delle batterie è un po' più grezza e non ben definita come nei Pip, certo sono anche convinto però del fatto che se devo creare un piccolo impianto diciamo 'fai da me' non lo farei mai senza batterie ma per il semplice motivo che è molto difficile usare l energia nel momento in cui viene prodotta e il costo della accumulo 'se si è bravissimi si ripaga, ma l energia non consumata non la ripaga nessuno e a questo punto meglio diventare on grid, almeno non si perde nulla.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 
 InizioPagina
 

Pagine: (82)  < ...  59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   [69]   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum