Batterie, Solfatazione
FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 18/08/2018 14:38:39

Si è normale che a fine carica vanno a 13,7 volt quella è la tensione di mantenimento ed è anche normale che al calar del sole sotto carico vadano a 12,4 volt (naturalmente sotto carico)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

GIUSEPP
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 16:03:06

Si dopo circa 12 giorni credo che non ci sia piu niente da fare. Non capisco perché dopo una giornata di sole pieno carico pannelli 6kw consumo 4kg le batterie fine giornata tensione 12.4 ma in realtà come
energia nelle batterie ne rimane pochissima cioè riesco a malapena tirare nella notte scarso 800wt credo che sono propio andate le batterie ,poi quando in carica tensione 13.5 livello carica quasi al Max con in carico importante calano subbito a 12.5 .dovrò aspettare il progetto di Ita e cominciare anch'io con queste plante' visto i costi e soprattutto le durata di queste commerciali

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 18:36:34

Giusepp ormai le batterie sono andate, a che tensione le stacchi? Considera che se hai aggiunto troppa acqua la batteria lavora a tensioni più basse quindi se prima le stacca vi a 12'volt adesso le puoi staccare a 11,5 volt (se le hai pesate e il peso supera quello che Claudio ti ha indicato nel precedente post hai aggiunto troppa acqua) comunque ormai tiragli il collo !!!!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 19:20:27

Giusepp ... di dove sei ?

 

GIUSEPP
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 22:52:30

Di Roma ma impiamto a terracina. Ti sto seguendo a settembre spero il tuo prototipo sia pronto

 

GIUSEPP
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 22:53:55

CITAZIONE (AlessandroT, 23/08/2018 22:52:30 ) Discussione.php?215269&7#MSG94

Giusepp ormai le batterie sono andate, a che tensione le stacchi? Considera che se hai aggiunto troppa acqua la batteria lavora a tensioni più basse quindi se prima le stacca vi a 12'volt adesso le puoi staccare a 11,5 volt (se le hai pesate e il peso supera quello che Claudio ti ha indicato nel precedente post hai aggiunto troppa acqua) comunque ormai tiragli il collo !!!!

 

GIUSEPP
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 23:00:34

Non ho messo troppa acqua sono tutte a livello appena sulla piastra .unica cosa che non capisco dei giorni carica 6kw me consumo 3 gli altri 3 dovrebbero essere nelle batterie ma non ci sono perché le batterie le perdono? Boh e come un secchio bucato?

 

GIUSEPP
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 23:01:47

Ita tienimi aggiornato

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/08/2018 23:26:59

Giusepp non è possibile che ne metti 6 e ne tiri fuori 3 i restanti 3 dovrebbero perdersi in calore ma le betterie scalderebbero tantissimo. Come fai a dire che ne metti 6 e ne tiri fuori 3 avresti bisogno un wattmetro in uscita dai pannelli e uno in uscita dalle batterie solo così puoi calcolarla. Magari ne metti 3,5 e ne tiri fuori 3. E comunque se hai 4 batterie da 100 Ah puoi accumulare al massimo 4800 w e se ne tiri fuori 3000 già è un ottimo risultato. Se invece come hai detto qualche messaggio prima ne tiri fuori 800 w con tensione finale di 10,5 volt hai solamente un 20 percento di capacità residua.



Modificato da AlessandroT - 24/08/2018, 14:07:25


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

GIUSEPP
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 24/08/2018 13:23:56

Forse ho capito il problema. Io parto la mattinata con batterie a 12 con carico inserito e durante la giornata si carica e nello stesso tempo consumo ma a fine giornata non sono completamente caricare e forse è x questo che ce poca corrente nelle batterie. Poi io vedo quello che carica il regolatore è con una buona giornata mi da 6kw e per vedere quello che consumo all'uscita dellidell'inverter ho messo un conta kw e vedo la differenza carico e consumo no.e comunque ce qualcosa che non torna, perché se la differenza di 3kw dovrebbe essere nelle batterie, e poi non riscaldano sono sempre a 30 gradi booo

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 24/08/2018 14:16:59

Allora Giusepp a fine giornata il regolatore passa alla fase di float? Se si le batterie sono completamente caricHe che regolatore hai? E che inverter? Considera che in quei 3 kw che tiri fuori un 10 20 percento si perde in trasformazione e quindi non è contabilizzata dal wattmetro e una parte la consuma l inverter stesso anche se lavora a vuoto.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

GIUSEPP
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 24/08/2018 16:01:03

Ecco

 

GIUSEPP
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 24/08/2018 16:10:36

Alessandro

 

GIUSEPP
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 24/08/2018 16:13:51

CITAZIONE (AlessandroT, 24/08/2018 14:16:59 ) Discussione.php?215269&7#MSG102

Allora Giusepp a fine giornata il regolatore passa alla fase di float? Se si le batterie sono completamente caricHe che regolatore hai? E che inverter? Considera che in quei 3 kw che tiri fuori un 10 20 percento si perde in trasformazione e quindi non è contabilizzata dal wattmetro e una parte la consuma l inverter stesso anche se lavora a vuoto.

 

GIUSEPP
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 24/08/2018 16:20:52

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/T/20180824_155317_1.jpg
Scusa ma non riuscivo allegare foto non so se riesci a vedere

 