Nuovo impianto FV per pompa piscina
FinePagina

sonico

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 06/11/2018 20:14:13

Pout = 104W
Pin = 97W



Immagine Allegata: IMG_20181106_194802.jpg
 
ForumEA/T/IMG_20181106_194802.jpg



---------------
6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 06/11/2018 21:09:06

Certo in questo momento l inverter è come se fosse in Stand by ma se avessi avuto le batterie ciuccerebbe per funzionare una cinquanta di watt come dovresti trovare scritto sul libretto di istruzioni. tienici informati sull assorbimento diurno e specialmente sulla produzione.comunque considera che la max produzione la avrai dalle 11 alle 13.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

sonico

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 07/11/2018 13:42:11

Portate pazienza, ma non ci capisco proprio nulla. Oggi sole pallido, tensione dai pannelli 216V ma potenza input PV = 0. Corrente PV = 0. Ma il display indica che stò prendendo sia da pannelli che da rete (BYPASS)
Solita prova col microonde, questa volta mi segna input PV = 320W. La scritta BYPASS rimane accesa, giustamente direte voi, perchè gli altri 1000W arrivano da Enel.
Bene, allora spengo il microonde ma stacco la tensione Enel e l'inverter entra in funzione, mantenendo la casa alimentata, ovviamente dai soli pannelli. (Notare che è programmato come SUB).
In questa condizione, potenza misurata dal clamp = 104W, potenza input PV = da 0 a 6W!!!! Corrente input PV = 0
Ci deve essere qualcosa che non funziona...
Sembrerebbe comportarsi come un UPS, cioè mi rimane sempre in BYPASS e solo quando manca rete commuta sul fotovoltaico. (e comunque l'indicazione della potenza sul display è errata...)
Bho...
Spero sia solo perchè mancano le batterie, ma allora perchè pubblicizzarlo come capace di funzionare senza batterie? Di fatto non è così! oppure è difettoso...

EDIT

Ho misurato col wattmetro 130W in uscita dall'inverter, a fronte di 44W assorbiti da Enel, quindi stà effettivamente funzionando, prelevando potenza dai pannelli, è l'indicazione sul display che non funziona!



Modificato da sonico - 07/11/2018, 13:50:13


---------------
6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 07/11/2018 14:25:15

Sonico hai provato a cambiare impostazione e mettere solar first per vedere come si comporta? Comunque se senza enel funziona e alimenta i carichi stai tranquillo che è solo una questione di settaggi. E comunque dato che i valori che ti dà il Pip a display sono errati effettua sempre le misurazioni!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 07/11/2018 16:50:58

I settaggi e priorità sono:

SBU = Sole, Batteria, Utility.

SUB = Sole, Utility, Batteria.

USB = Utility, Sole, Batteria.

E nel settaggi di priorità di carica metti OSO.



Modificato da Claudio - 07/11/2018, 17:02:50


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

sonico

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 08/11/2018 16:16:32

Grazie Claudio. L'inverter è settato SUB, ma anche mettendolo SBU non cambia nulla: oggi in pausa pranzo c'era un bel sole, ma lui niente da fare. Resta in BYPASS e segna zero potenza prodotta da pannelli. Ma le icone mostrano che è attivo anche il percorso pannelli-DC/DC-DC/AC-Utility.
Se stacco Enel, la casa viene alimentata tranquillamente dai pannelli, compresa la cappa della cucina (circa 300W totali), ed in questo caso si spegne l'indicazione BYPASS.
Non è che questo modello non prescinde mai dalla rete? (ok, a meno che questa non venga meno...)
Sarebbe una grossa fregatura.
Non ho potuto fare misure...



---------------
6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.

 

sonico

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 13:42:51

Oggi nebbia fitta, però ho provato a fare qualche misura interessante.
Tensione dai pannelli di circa 130V, misurando con la pinza amperometrica sulla continua dei pannelli rilevo 0.8/0.9A. Significa un centinaio di W prodotti che l'inverter stà mettendo da qualche parte.
A display e a PC lui mi dice che è in bypass e che in input sta assorbendo 0A e 0W. Vado a leggere il contatore Enel: 104W
Allora stacco il magnetotermico in serie ai pannelli e la pinza amperometrica mi segna zero. Vado a leggere il contatore Enel: 196W! Riattacco i pannelli, ancora 104/106W. Quindi l'inverter, anche col nebbione e anche con una tensione dai pannelli molto bassa, invece stà effettivamente funzionando!!
In questa condizione è corretto che sia bypass ovvero prelevi sia da Enel che da pannelli.
Rimane il dubbio sul perchè continui a indicare che fa la stessa cosa anche con il sole, quando i pannelli potrebbero tranquillamente sopperire completamente al fabbisogno. Potrebbe essere che per sicurezza o per strategia, una quota parte venga destinata comunque alla batteria, che adesso io non ho, ma comunque il microprocessore dovrebbe per lo meno tener conto della produzione e conteggiarla, invece rimane tutto a zero.

Ho contattato l'assistenza, che peraltro ha risposto immediatamente, chiedendo un po' di informazioni dettagliate, vediamo cosa concluderanno...



---------------
6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 13:54:53

Sonico io sono sempre Dell idea che il problema stia in qualche settaggio!. Vediamo se qualcuno ci mette un bel manuale



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 14:01:09

Comunque quando accendi un carico il Pip ha bisogno una manciata di secondi per darti la corrente dei pannelli, quindi quando fai le varie prove per essere sicuro attendi qualche minuto prima di fare le misurazioni.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 16:22:07

CITAZIONE (AlessandroT, 09/11/2018 13:54:53 ) Discussione.php?215378&4#MSG52

Sonico io sono sempre Dell idea che il problema stia in qualche settaggio!. Vediamo se qualcuno ci mette un bel manuale


I manuali sono tutti qui, peccato che l'unico tradotto in Italocinese sia quello del'MS-PF-0,8 tutti gli altri il Cinglese.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 16:54:13


Tu si che sei un numero 1!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 17:19:39

Un settaggio che mi da qualche perplessità é questo anche se il mio livello di inglese è proprio terra terra, ma da quanto posso capire si possono scegliere le ore durante le quali l inverter dà priorità alla rete o ai pannelli o batteria quindi il nostro primo settaggio sub USB è sbu, può essere che per qualche motivo ci sia questo settaggio impostato male?



Immagine Allegata: Screenshot_20181109-171243.jpg
 
ForumEA/T/Screenshot_20181109-171243.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Bobbysolo
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 17:36:21

...io seguo sempre in silenzio.
Ormai e' il mio appuntamento quotidiano preferito,
Tipo Dallas!

 

sonico

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 19:14:01

Grazie a tutti per i link. Purtroppo ho verificato l'impostazione dei timers, è tutto disabilitato ( confermato anche dal fatto che se abilito un timer, si accende l'icona relativa sul display, icona che durante i test è sempre stata spenta)



---------------
6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.

 

sonico

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 19:17:05

CITAZIONE (sonico, 09/11/2018 13:42:51 ) Discussione.php?215378&4#MSG51

Oggi nebbia fitta, però ho provato a fare qualche misura interessante.
Tensione dai pannelli di circa 130V, misurando con la pinza amperometrica sulla continua dei pannelli rilevo 0.8/0.9A. Significa un centinaio di W prodotti che l'inverter stà mettendo da qualche parte.
A display e a PC lui mi dice che è in bypass e che in input sta assorbendo 0A e 0W. Vado a leggere il contatore Enel: 104W
Allora stacco il magnetotermico in serie ai pannelli e la pinza amperometrica mi segna zero. Vado a leggere il contatore Enel: 196W! Riattacco i pannelli, ancora 104/106W. Quindi l'inverter, anche col nebbione e anche con una tensione dai pannelli molto bassa, invece stà effettivamente funzionando!!
In questa condizione è corretto che sia bypass ovvero prelevi sia da Enel che da pannelli.
Rimane il dubbio sul perchè continui a indicare che fa la stessa cosa anche con il sole, quando i pannelli potrebbero tranquillamente sopperire completamente al fabbisogno. Potrebbe essere che per sicurezza o per strategia, una quota parte venga destinata comunque alla batteria, che adesso io non ho, ma comunque il microprocessore dovrebbe per lo meno tener conto della produzione e conteggiarla, invece rimane tutto a zero.

Ho contattato l'assistenza, che peraltro ha risposto immediatamente, chiedendo un po' di informazioni dettagliate, vediamo cosa concluderanno...


Una cosa che non vi ho detto e che infittisce il mistero del pip: la pinza amperometrica, a fronte dei 100W misurati dal contatore Enel, sul filo di ingresso al PIP misura 3.5A!! Alla faccia del cos phi = 1....



---------------
6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.

 