Nuovo impianto FV per pompa piscina
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 19:39:55

Sonico attento che molte pinze amperometriche, in alternata, si fanno fregare dalla corrente apparente, non farti fregare anche tu, usa un multimetro con i puntali.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 09/11/2018 20:59:56

Azz secondo me la pinza non misura bene 3,5 A *220 sono più di 750w!certo che a questo punto non sto capendo più nullaFaccine/wallbash.gif



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

sonico

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 10/11/2018 11:22:01

Si certo, è una pinza Fluke 337 (true RMS) che mando a calibrare una volta all'anno. E' evidente che è corrente sfasata rispetto alla tensione, ma come mai, se in etichetta del pip è riportato che in input l'inverter assicura cos phi = 1?



---------------
6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.

 

Mauri44
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:56

Stato:



Inviato il: 13/11/2018 00:45:28

Tornando al messaggio iniziale, che poi è l'argomento della discussione, volevo portare la mia esperienza con la stessa problematica descritta da Bobbysolo.
Due anni fa ho acquistato un pip 4048 con relative batterie (300Ah) e inizialmente 3 pannelli da 260w, purtroppo mi sono subito accorto che, anche se estate, il consumo era di gran lunga maggiore della produzione e che quindi le batterie erano sempre scariche, ho aggiunto pannelli, fino a 9*260= 2360W ma bastava una giornata nuvolosa per compromettere tutto il rendimento. Preciso che la mia pompa più sterilizzatore consumano circa 1000w, dopo aver ammattito 4 mesi, arrivando la stagione di chiusura della piscina, ho deciso di smontare tutto e mettere l'impianto in funzione della casa, mentre per la pompa, l'anno dopo ho acquistato un tiegrid da 1000w con limitatore e 4 pannelli. Con questa configurazione, tutto quello prodotto andava ad integrare Enel, abbassando i consumi. Quest'anno, ho azzardato a mettere il tie grid in cascata al pip, e devo dire che non mi ha dato nessun problema.
L'unico consiglio che ti posso dare, è che se lo prendi, scegli quello da 2000w in quanto lavora con 2 pannelli in serie, che significa meno corrente e maggior rendimento, io ho il 1000w che accetta un solo pannello (quindi nel mio caso, parallelo di 4), ma le correnti sono più alte e tende a scaldare abbastanza.

 

Bobbysolo
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 13/11/2018 10:55:20

Ciao Mauri,
Grazie per il tuo prezioso aiuto (e agli altri)
Alla fine mi sto orientando sulla soluzione che hai realizzato tu. (Gtil 2000w) di modo che per l'estate sono leggermente sovra-dimensionato e d'inverno nelle ore di sole mi levo almeno il consumo di fondo della casa.
Il problema e' che ho posto solo per 5 pannelli in linea, la falda esposta del capanno e' lunga 5 metri.
La soluzione potrebbe essere posare un pannello "a sbalzo" (lasciando sporgere le verghe in alluminio dove aggancero' i pannelli sul retro del capanno) oppure un pannello piu' piccolo accoppiabile.
Grazie!

 

Mauri44
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:56

Stato:



Inviato il: 13/11/2018 16:45:50

Uhmm, un pannello più piccolo, renderà meno e sbilanci la serie, allora mettine due più piccoli in serie, oppure vai con 4. Ma se riesci a metterne 6, meglio ancora.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 13/11/2018 17:27:41

Attenzione Bobbysolo perché se il pannello esce dalla falda il venti lo può afferrare facilmente. Quanto è larga la falda? Non puoi metterne 5 in verticale e 3 in orizzontale?



Immagine Allegata: 15421264321931043020357491115349.jpg
 
ForumEA/T/15421264321931043020357491115349.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

sonico

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 15/11/2018 07:24:14

Mauri, avevo pensato anch'io di collegare il gtil a valle del PIP, in questo modo non rischio di immettere mai, nemmeno durante i transitori, cioè quando SPENGO un carico e il GTIL impiega 2/3 secondi ad calare la sua uscita.
Il mio dubbio è come si comporta PIP quando il gtil gli alza la tensione sull'uscita...
Come hai distribuito i pannelli? Immagino che gtil e pip abbiano i pannelli separati tra loro..



---------------
6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.

 

sonico

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 15/11/2018 10:26:47

Mi hanno risposto da MPP Solar circa il comportamento del GK:

"Hello Sir

This is a normal situation. The unit follows its original design to operate. As the 5048GK inverter is not a Grid-tie inverter, in order to avoid the PV power feed back to grid, when the unit operates under "SOL" mode and PV and utility supply for load together, utility power will still output around 50W~100W. You will see the grid still supply power to the load.

When you increase the load power more than 100W, you will see the PV supply power to the load.

I hope it helps you."



---------------
6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/11/2018 12:49:35

Ok quindi l assorbimento da rete fino a 100 w è concesso, a questo punto controlla bene i valori e vediamo se il suo funzionamento è come indicato da mpp solar.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Mauri44
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:56

Stato:



Inviato il: 18/11/2018 23:17:59

CITAZIONE (sonico, 15/11/2018 07:24:14 ) Discussione.php?215378&5#MSG67

Mauri, avevo pensato anch'io di collegare il gtil a valle del PIP, in questo modo non rischio di immettere mai, nemmeno durante i transitori, cioè quando SPENGO un carico e il GTIL impiega 2/3 secondi ad calare la sua uscita.
Il mio dubbio è come si comporta PIP quando il gtil gli alza la tensione sull'uscita...
Come hai distribuito i pannelli? Immagino che gtil e pip abbiano i pannelli separati tra loro..

Non ho mai avuto problemi, la sconnessione è immediata, magari ci mette un po il display a evidenziarlo.
Il pip ha molti più pannelli, sono a 18 da 260w mentre sul tie 4*260w

 

sonico

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 19/11/2018 17:37:45

Grazie Mauri.

Batterie arrivate, stò facendo la carica iniziale, 8 celle in parallelo alla volta, ieri mattina hanno terminato le prime 8, ora sono in carica le seconde 8.
Le carico a 10A, corrente costante, fino a 3.8V, appena finiscono le collego al PIP...



Immagine Allegata: IMG_20181118_091445.jpg
 
ForumEA/T/IMG_20181118_091445.jpg



---------------
6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.

 

sonico

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 19/11/2018 17:39:48

Mi sono anche scritto un programmino che gira su Raspberry PI3 e Win10 IoT: leggo ogni 3 secondi, accumulo calcolando le medie e poi carico su un server, dove poi compilo la pagina con i grafici.
Appena pronto posto qualche videata



---------------
6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/11/2018 18:10:07

belle Celle questo è il futuro!



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Mauri44
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:56

Stato:



Inviato il: 20/11/2018 20:07:55

CITAZIONE (sonico, 19/11/2018 17:39:48 ) Discussione.php?215378&5#MSG72

Mi sono anche scritto un programmino che gira su Raspberry PI3 e Win10 IoT: leggo ogni 3 secondi, accumulo calcolando le medie e poi carico su un server, dove poi compilo la pagina con i grafici.
Appena pronto posto qualche videata


Facci sapere, sono curioso

 