Inviato il: 14/02/2019 19:57:19

40 ampere massimi a che tensione ? 48 volt ?
Generalmente un inverter ne supporta 100 di ampere in ingresso dalle batterie ... non capisco.
Non è che magari si intende una carica dal caricatore interno di 40 ampere ...

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 14/02/2019 20:06:37

Non so a cosa si riferisce però c’è scritto input a 230v 40A
E input dc 48v ma non specifica gli ampere

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 14/02/2019 20:14:38

Magari è la massima corrente che può sopportare quando è in bypass da Enel. Comunque questo sicuramente è un buon inverter.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 14/02/2019 20:54:16

Giusta osservazione Alessandro😄

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 15/02/2019 00:15:44

CITAZIONE (Cristian C, 14/02/2019 20:06:37 ) Discussione.php?215533&4#MSG47

Non so a cosa si riferisce però c’è scritto input a 230v 40A
E input dc 48v ma non specifica gli ampere

Vuol dire che accetta al massimo 40 Ampere a 220 volt dalla rete elettrica.
Dalla scheda tecnica l' inverter regge 100 Ampere in ingresso dalle batterie.
Ha un regolatore di carica interno per le batterie, alimentato dalla rete elettrica, che riesce ad erogare 35 Ampere.
Questi sono i dati di base.



Modificato da ITA815 - 15/02/2019, 00:21:51
 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 15/02/2019 13:23:54

Vabbè questo problema non sussiste visto che non ho la rete elettrica, sennò non mi mettevo a fare tutto questo impianto 😅😂

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/02/2019 14:10:45

Faccine/roflmao.gif



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 16/02/2019 08:32:27

Se hai già la pompa a 24V ed è adeguata alle tue necessità, continua ad alimentarla a 24V. Nel tuo caso un inverter è una inutile complicazione, solo più dispersione, più stress per le batterie e meno energia disponibile.

Francamente non capisco la necessità di usare sempre e comunque un inverter, nelle istallazioni a isola spesso non serve, pc, router, TV, illuminazione, telefoni, videosorveglianza, ... possono funzionare benissimo a 24V o a 48V al massimo con un piccolo dc-dc converter.
L'inverter è da usare per le apparecchiature non disponibili a 24V oppure che in continua costano troppo. E tasca e batterie ringraziano.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 16/02/2019 09:13:05

Aspetta calcola Cristian ha si una pompa a 24 volt ma mi sa che la usa per alimentare qualche utenza domestica, in realtà l inverter gli serve per alimentare una pompa sommersa (per un pozzo) da 750w. Per il resto concordo con il tuo punto di vista un off grid per essere affidabile, duraturo ed economico deve lavorare in simbiosi con le batterie senza trasformazione con relative perdite e possibilità di guasti.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 13:49:19

Si bravo Alessandro la pompa che ho adesso è una piccola pompa da 150w da camper che uso per un lavandino, poi dovrò acquistare una pompa per un pozzo che bene o male supererà il kw. Comunque sono qui adesso per chiedere un consiglio di cablaggio in attesa che arrivino i pannelli. Avevo intenzione di mettere un quadretto con i portafusibili, un fusibile per ogni pannello, il mio dubbio però è se posso tagliare i connettori dei pannelli, ovviamente so che perderanno la garanzia, e allungare i fili fino al quadro con i fusibili.. cosa mi consigliate??

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 13:56:14

No Cristian non tagliare nulla metti dei bei connettori e vai, I connettori sono più sicuri nel tempo perché sono a tenuta stagna.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 13:58:09

Vabbè naturalmente un fusibile per ogni coppia di pannelli, quindi fusibili per fotovoltaico.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 14:02:03

Ah ok non sapevo che fossero stagni i connettori, comunque i fusibili non sono tutti uguali? Ci sono quelli apposta per il fotovoltaico?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 14:18:51

Si ci sono quelli progettati per fotovoltaico dovrebbero avere dei tempi di intervento più rapidi e tensioni di esercizio più alte.



Immagine Allegata: Screenshot_20190218-141702.jpg
 
ForumEA/T/Screenshot_20190218-141702.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 18/02/2019 14:20:04

Ecco il portafusibile per barra din quindi per essere messo dentro le comuni scatole dove si mette magnetotermico salvavita ecc ecc



Immagine Allegata: Screenshot_20190218-141724.jpg
 
ForumEA/T/Screenshot_20190218-141724.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 