AlessandroT
| Inviato il: 12/07/2019 20:50:27
|
No I diodi non c entrano nulla, infatti dai tuoi dati anche quando ricarichi da rete avevi lo stesso problema.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | Palpale2
| Inviato il: 12/07/2019 21:00:06
|
Ma se l inverter legge 1 volt di differenza, posso alzare te pensioni di ricarica? | | | | Riccardo
| Inviato il: 12/07/2019 23:41:07
|
CITAZIONE (Palpale2, 12/07/2019 18:18:46 )
Ragazzi cmq da ulteriori test che ho fatto ho visto che quando la batterie non viene caricata e ne scaricata il voltaggio letto d all inverter e perfetto. Quando inizia l iperazione di ricarica amicizia a sballare
Ma.... se hai scritto che non vi sono variazioni e perfetto!
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 12/07/2019 23:52:03
|
Con il tester per eseguire la misura ti sei collegato sulle viti di connessione 24 V dell'inverter? o in altri punti di quanto è diversa la misura?
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Palpale2
| Inviato il: 13/07/2019 00:58:07
|
1 volt | | | | Riccardo
| Inviato il: 13/07/2019 14:44:41
|
Ma ti sei collegato sulle viti dell' inverter o in altri punti?
Hai aperto lo sportellino nero?
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Palpale2
| Inviato il: 14/07/2019 14:05:47
|
Si sia sulle viti dell inverter e sia sulle batterie e risulta la stessa tensione | | | | Riccardo
| Inviato il: 14/07/2019 19:05:36
|
CITAZIONE (Palpale2, 14/07/2019 14:05:47 )
Si sia sulle viti dell inverter e sia sulle batterie e risulta la stessa tensione
Scusa ma se noi pensiamo che l'inverter legga una tensione sbagliata,
la misura va confrontata con le viti all'interno dello sportellino nero(tester) e la lettura eseguita sull'inverter dal suo display
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Palpale2
| Inviato il: 28/07/2019 12:23:45
|
Nessuno della provincia di caserta che mi puo controllare l impianto? Pagando ovviamente | | | | inventoreinerba
| Inviato il: 28/07/2019 12:59:37
|
non conosco questo prodotto, ma forse potrebbe essere che la tensione letta durante la ricarica non è quella che ci si aspetterebbe perchè la ricarica viene fatta ad impulsi? | | | | Palpale2
| Inviato il: 28/07/2019 22:49:24
|
Come posso verificare questa cosa? | | | | emuland
| Inviato il: 29/07/2019 06:23:02
|
cerca se la ricarica é pwm nelle caratteristiche del prodotto
--------------- 4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 29/07/2019 06:46:50
|
Si è pwm ma il problema non sta lì, oltretutto la lettura è sfasata anche con ricarica da rete e sotto scarica.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Palpale2
| Inviato il: 29/07/2019 20:35:29
|
Ma esiste un service manual? | |
| | |
|