Ciao a tutti, ho un impianto fotovoltaico composto da 5pannelli da 250 watt l'uno e da un generatore eolico da 1kw24volt e due batterie agm da 205amper a 24 volt... la mia domanda è: se facessi un impianto con batterie a 48potrei usare questo eolico a 24 volt? Premetto che tornando indietro lo comprerei almeno da 4/6kw a 48volt... Grazie anticipatamente

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 29/07/2019 20:23:28

Ciao Diego,
mancala marca e modello del generatore e del controller per risalire alle caratteristiche tecniche



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Diego84
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:130

Stato:



Inviato il: 29/07/2019 22:54:37

CITAZIONE (Riccardo, 29/07/2019 20:23:28 ) Discussione.php?215755&1#MSG1

Ciao Diego,
mancala marca e modello del generatore e del controller per risalire alle caratteristiche tecniche


Ciao Riccardo, hai ragione, l'eolico è un futurenergy air force1

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 30/07/2019 14:44:59

Qui le caratteristiche del controller la compatibilità della batteria a 48V c'è!



Immagine Allegata: Compatibilità48V.JPG
 
ForumEA/U/Compatibilità48V.JPG


Scarica allegato

180228-6-Data-sheet-AF-control-16109A.pdf ( Numero download: 156 )



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Diego84
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:130

Stato:



Inviato il: 30/07/2019 16:15:39

CITAZIONE (Riccardo, 30/07/2019 14:44:59 ) Discussione.php?215755&1#MSG3

Qui le caratteristiche del controller la compatibilità della batteria a 48V c'è!
si il regolatore è compatibile per 24e40mq il motore è a 24 quindi dovrei cambiare il motore? Cmq l'altro ieri dopo quel forte vento ha smesso di funzionare nn so il perché... anche se era frenato girava ugualmentee ora risulta frenato anche ae nn lo è

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 31/07/2019 21:06:46

Note tecniche del generatore a 24V



Immagine Allegata: 24V.PNG
 
ForumEA/U/24V.PNG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 31/07/2019 21:09:16

Fornisce 48V tra le fasi a 750 giri.
servirebbe un trasformatore trifase da 3 x 48V a 3 X 96V



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Diego84
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:130

Stato:



Inviato il: 31/07/2019 22:14:17

Per me è arabo😂😂😂 e dove andrebbe questo trasformatore?

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3458

Stato:



Inviato il: 01/08/2019 08:24:45

CITAZIONE (Riccardo, 31/07/2019 21:09:16 ) Discussione.php?215755&1#MSG6



Fornisce 48V tra le fasi a 750 giri.
servirebbe un trasformatore trifase da 3 x 48V a 3 X 96V


Ciao Riccardo, a parer mio, dovrebbe tranquillamente lavorare a 48V senza alcuna modifica o aggiunta. Mi riservo di riguardare meglio i manuali se ritrovo i miei link e in caso riportero' le relative istruzioni in merito.
Comunque ora spiego il ragionamento.

1° punto: nell'esempio di installazione citano la compatibilita' 24 & 48V.

Ora cerco di analizzare la "logica" del sistema. Il vento fa ruotare l'elica ed il generatore direttamente collegato.
Se le tre fasi restassero completamente libere (nessun carico) un minimo refolo di vento potrebbe portare la rotazione anche al numero massimo di giri...

Cosa si oppone a questo?

Semplice, la coppia frenante e' costituita dall'utilizzatore e se necessario dal LOAD (carico zavorra). Una opposizione molto forte al moto rotatorio viene opposta dal FRENO (interruttore o altro dispositivo che cortocircuita le fasi).

Ne consegue che settando la centralina di controllo per 48V anziche' 24V la coppia frenante dell'elica sara' minore, quindi a parita' di velocita' del vento il numero di giri sara' maggiore. Da questo punto in poi, all'aumentare della velocita' del vento ci sara' un aumento graduale del numero di giri con conseguente aumento della potenza disponibile per l'utilizzo, che nel caso non venisse prelevata verrebbe scaricata sul LOAD (carico zavorra).

Credo che (una volta accertato che il controller funziona) sara' sufficiente variare le impostazioni da 24V a 48V; ovviamente modificando anche il lato ACCUMULO provvedendo un numero adeguato di batterie, anche se guardando l'illustrazione mi sembra di capire che si arrangia il controller per la ricarica... MEGLIO SEMPRE VERIFICARE PERO' !!!


Per la soluzione con "trasformatore", tenere presente che un modello da 1KVA e' pur sempre un "bestione" da quasi 10 kili e credo da 100€ (minimo). Oltretutto la funzione di "autofrenatura" come retroazione della centralina verrebbe in qualche misura attenuata o comunque alterata. Eventualmente si potrebbe usare un "AUTOtrasformatore" con notevole risparmio di peso e di €uri...



Modificato da lupocattivo - 01/08/2019, 08:32:35
 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 01/08/2019 11:39:55

Direi che un motore pensato per generare 24V sia decisamente diverso da un motore per generare 48V. La tensione di uscita dal generatore dipende dal numero degli avvolgimenti di rame del motore.
Il controller può adattarsi a tensioni diverse (i MOS all'interno supportano un grande range di tensioni, sono compatibili con più tensioni nominali dei banchi batterie perché sono in grado di aggiustare i parametri di ricarica) ma il generatore supporta solamente una tensione nominale



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3458

Stato:



Inviato il: 01/08/2019 13:35:14

CITAZIONE (Luca450Mhz, 01/08/2019 11:39:55 ) Discussione.php?215755&1#MSG9



Direi che un motore pensato per generare 24V sia decisamente diverso da un motore per generare 48V.



E io direi che un motore pensato per generare una tensione variabile da 20 a 66V sia pensato per funzionare entro detti limiti senza problemi.
Come illustrato nella mia analisi di funzionamento, posto che il costruttore prevede anche un funzionamento in corto circuito, non osservo alcuna controindicazione di rilievo. Se e' possibile avere una diversa descrizione del funzionamento se ne puo' discutere.

Mi sembra che il costruttore dica: "Compatibile con sistemi di ricarica batterie 24V & 48V con generatori in alternata"

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/compatibilita.jpg



Modificato da lupocattivo - 01/08/2019, 13:54:30
 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 01/08/2019 16:02:55

CITAZIONE (lupocattivo, 01/08/2019 08:24:45 ) Discussione.php?215755&1#MSG8

CITAZIONE (Riccardo, 31/07/2019 21:09:16 ) Discussione.php?215755&1#MSG6


Fornisce 48V tra le fasi a 750 giri.
servirebbe un trasformatore trifase da 3 x 48V a 3 X 96V


Ciao Riccardo, a parer mio, dovrebbe tranquillamente lavorare a 48V senza alcuna modifica o aggiunta.



Secondo me segue questa logica

Vuscitaponte = Vgeneratore X 1,35

Se noi abbiamo una tensione massima di 48V al massimo numero di RPM 750 si ottengono

48 x 1,25 = 60V
con le varie perdite interne al controller forse sono sufficienti per delle batterie AGM.
Questo valore di tensione che fornisce il generatore a 24V è condizionato da una velocita di 750RPM che è la massima che puo sostenere e dovrebbe corrispondere ad un vento di 12,5 m/s

Se noi prendiamo il caso della rotazione di 300RPM la tensione in uscita è di 20 V

20V X 1,25 = 25V questo significa:
che il generatore da 24V è in grado di caricare batterie a 48V solo quando il vento è fortissimo 12,5m/s in tutti gli altri casi non carica.

Si al posto di un trasformatore come dici tu si potrebbe usare un autotrasformatore per una riduzione dei costi, ma è un componente da costruirsi su misura.



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 01/08/2019 16:03:53

lupocattivo i prodotti non li produciamo noi, ma le aziende. Trovami per favore un eolico che lavori su più tensioni, e te ne sarei grato. Io non ne ho mai visto uno.
Quello che riporti tu è la compatibilità del regolatore di carica, come ho spiegato nel post precedente.
Hai messo anche la traduzione in italiano "è compatibile con generatori..". Un generatore è compatibile con generatori?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3458

Stato:



Inviato il: 01/08/2019 17:03:05

Avete ragione...



Mi aveva tratto in inganno la targhetta sul... PMG (Permanent Magnet Generator) che riporta vari valori di tensione a seconda dei giri... Sempra che possa arrivare sino a 1000...
In effetti Diego84 ha un PMG Modello: A0339-P123-T14-W1.5
Ho scaricato due datasheet...
af1-24v-pmg-specification.pdf per Modello P123-T14-W1.5
af1-48v-pmg-specification.pdf per Modello P123-T20-W1.5

Sono riportate tutte le caratteristiche. Io vedo se trovo qualche soluzione di autotrasformatori o taroccamenti vari...

Allego i 2 pdf

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/af1-24v-pmg-specification.pdf

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/af1-48v-pmg-specification.pdf

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3458

Stato:



Inviato il: 01/08/2019 17:48:10

CITAZIONE (Diego84, 28/07/2019 14:37:51 ) Discussione.php?215755&1#MSG0


... la mia domanda è: se facessi un impianto con batterie a 48potrei usare questo eolico a 24 volt?



La mia domanda e'... Un'altra! Visto che a 24V hai gia generatore, centralina, batterie e inverter per quale ragione potresti desiderarne uno a 48?

1° Principio del Taroccatore: "Macchina che va, non si tocca!"

Credo poi che la conversione avrebbe indubbiamente dei costi simili al nuovo, che ti farebbero rimanere pero' con apparecchiature datate.
Io ero anche partito con un'idea in questo forum del tipo di avere piu' sistemi che pero' potevano integrarsi l'un l'altro e quindi meno sensibili ai guasti, ma son rimasto in alto mare...
Pensa che per il settore fotovoltaico, io sono affascinato dai mini o microinverter... Almeno se qualcosa si rompe non resti a piedi del tutto!

 