Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 30/08/2020 23:24:47

Qui tra inverter e batterie mi rovino...



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 30/08/2020 23:28:27

Ci siamo rovinati quando si è accesa l'idea de FV azz. ma il giochino mi piace e si va avanti a giocare.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 30/08/2020 23:54:10

Idem



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 31/08/2020 07:21:28

Sono le batterie che ti rovinano.
E' sempre meglio produrre e consumare all' istante.
Poi ti costruisci un piccolo pacco di celle Plantè che serviranno in caso di un breakout momentaneo da parte del gestore.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 31/08/2020 09:23:30

Ma infatti, il mio consumo medio è 12Kwh gg. 2/3 dalle 7 alle 19, e dalle 19 alle 7 sono sempre 4Kwh, in estate più ore di sole che compensano l'inverno, un minimo di backup solo per blackout e via, poca spesa tanta resa.

Poi magari strada facendo delle batt. gratis o quasi capitano.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 31/08/2020 09:54:17

Si di principio avete ragione e spesso sono giunto anche io alla stessa conclusione. Infatti quando tempo fa uscirono i primi inverter Ibridi ero galvanizzato e interessatissimo alla cosa.

Il mio "sogno" di potermi staccare dal gestore è ovviamente realizzabile in teoria, ma certamente non da condominio, dove mi trovo attualmente. Anche se io spero sempre di riuscirci, mi rendo perfettamente conto che con il numero di pannelli che ho (che nn posso assolutamente aumentare) è dura (considerando anche che in famiglia non saranno MAI d'aiuto ottimizzando i consumi durante il giorno).

Premesso che ho un impianto costruito a buccia di cipolla negli anni (e che sarebbe ora di descrivere in un 3D, quello descritto illo tempore oramai praticamente non esiste più, avatar compreso), e che mi ha fatto capire tante cose, confesso che il vero e profondo motivo che mi spinge a voler comprare un parco batterie valido è il gusto in se di sperimentare e gestire un sistema sempre nuovo: l'appetito vien mangiando ed anche le idee.

Insomma ragazzi: ognuno ha i suoi vizi, il mio è quello di costruire, progettare, sperimentare, imparare nuove cose. Esattamente come tutti noi che siamo su questo Forum ;-) !

Vabbé ora vedo che offerte riesco a spuntare, forse rinsavisco.



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 31/08/2020 09:59:15

Per esempio, a me questo inverter, nonostante quello proposto da Claudio si meglio, mi gusta non poco:

LINK



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 31/08/2020 09:59:38

...e che mi consentirebbe di mettere le Pylon



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 31/08/2020 10:13:12

Si hai ragione è interessante, ma volendo mettere un ibrido che lavora in parallelo e sincronizzato con la rete pubblica preferisco uno certificato per lo scopo, anche se il costo raddoppia.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 31/08/2020 10:20:30

Si infatti, è quello che lo rende, oltre ad alcune chicche tecniche, assolutamente vincente.



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 31/08/2020 23:31:31

Scusate tutti...lancio una proposta che mi è stata suggerita (non è farina del mio sacco) e forse sarà stata trattata da qualche parte sul forum (in tal caso chiedo venia).

Il problema delle batterie al litio e BMS correlato è dato dal fatto che in talune occasioni il BMS potrebbe staccare e mandare in tilt un inverter "datato" come il mio. OK che le batterie "Prime" che mi sono state proposte sono più malleabili da questo punto di vista...ma...come misura di estrema prudenza...se si mettono in parallelo (alle Litio) anche solo 4 delle mie numerose FIAMM 12FIT100 (magari scelte tra le migliori) non si metterebbe in sicurezza l'Inverter?



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:508

Stato:



Inviato il: 31/08/2020 23:42:35

CITAZIONE (Jarod, 31/08/2020 23:31:31 ) Discussione.php?215782&7#MSG100

se si mettono in parallelo (alle Litio) anche solo 4 delle mie numerose FIAMM 12FIT100 (magari scelte tra le migliori) non si metterebbe in sicurezza l'Inverter?

Più che mandarlo in Tilt da quello che ho capito lo potrebbe proprio far rompere

Si anche io pensavo ad un condensatore DC o un parallelo Litio Piombo
Cosa che gia sto pensando di fare e nel mio caso si è ipotizzato un pacco litio 15S
Per avere tensioni di carica Piombo e Litio molto simili.



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 31/08/2020 23:57:00

Beh un condensatore forse non garantirebbe un tempo ragionevole di "backup" mentre (almeno nel mio caso) un banco batterie 48v 100Ah potrebbe garantire l'alimentazione dell'inverter per un tempo ragionevole (tranne che non ci sia un grosso carico...ma a ben pensarci in quel caso le piombo scenderebbero rapidamente di tensione, l'inverter passerebbe a Enel, e tutto sarebbe risolto)



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 01/09/2020 06:41:20

CITAZIONE (Jarod, 31/08/2020 23:31:31 ) Discussione.php?215782&7#MSG100

Scusate tutti...lancio una proposta che mi è stata suggerita (non è farina del mio sacco) e forse sarà stata trattata da qualche parte sul forum (in tal caso chiedo venia).

Il problema delle batterie al litio e BMS correlato è dato dal fatto che in talune occasioni il BMS potrebbe staccare e mandare in tilt un inverter "datato" come il mio. OK che le batterie "Prime" che mi sono state proposte sono più malleabili da questo punto di vista...ma...come misura di estrema prudenza...se si mettono in parallelo (alle Litio) anche solo 4 delle mie numerose FIAMM 12FIT100 (magari scelte tra le migliori) non si metterebbe in sicurezza l'Inverter?



la cosa migliore sarebbe gestire soglie molto conservative e gestire lo scambio batterie/enel se si supera un certo assorbimento.

io ho piombo piu lifepo4 da 5 mesi ormai. gestite con la testa collaborano bene.

se setti il rientro enel comunque alto, il problema non dovrebbe esistere.


ps: le pylontec non accettano piu di 0.5C, idem le prime, quindi ho fati un grandissimo accumulo o devi trovare un'altra soluzione a lifepo4



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:508

Stato:



Inviato il: 01/09/2020 08:28:32

CITAZIONE (Jarod, 31/08/2020 23:57:00 ) Discussione.php?215782&7#MSG102


Beh un condensatore forse non garantirebbe un tempo ragionevole di "backup"

Si il condensatore non garantisce niente come tempo di backup
A meno che non prendi i nuovi supercondensatori ma costano un boato

Ho detto perche serve solo come soluzione più economica per non avere una tensione 0
e quindi far bruciare i finali inverter se il BMS stacca di colpo
il pacco Litio o Lipo da sotto Inverter
CITAZIONE (Jarod, 31/08/2020 23:57:00 ) Discussione.php?215782&7#MSG102

mentre (almeno nel mio caso) un banco batterie 48v 100Ah potrebbe garantire l'alimentazione dell'inverter per un tempo ragionevole (tranne che non ci sia un grosso carico...ma a ben pensarci in quel caso le piombo scenderebbero rapidamente di tensione, l'inverter passerebbe a Enel, e tutto sarebbe risolto)

Si certo io attualmente sono solo con le piombo un pacco da 48V 200Ah
E sto appunto studiando come mettere in parallelo con litio

So che @emuland già adotta tale soluzione con successo da mesi
e infatti io sto puntando hai suoi consigli ed esperienza anche per adottarla nel mio impianto
Da quello che ho capito la cosa piu importante e impostare la giusta configurazione serie sul pacco
litio in modo che il mix litio piombo si puo settare con criterio sul inverter tensioni che
siano compatibili con entrambi i sistemi connessi in parallelo.

P.S @Jarod tu sei quello che ha scritto il soft solarpatrol esatto ?
Complimenti per il soft ma lo stai continuando a sviluppare ?



Modificato da saviothecnic - 01/09/2020, 08:32:44


---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 
 InizioPagina
 

Pagine: (9)   1   2   3   4   5   6   [7]   8   9    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum