errore sonda fumi tesi
FinePagina

piratafa

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 09:48:04

No,dopo che ho pulito il forellino (come mi avevi detto) da solo allarme 30,cioè sonda fumi.
Ho provato a togliere il bulbo della sonda e pulirlo ma niente,ho verificato con il tester i collegamenti dal pressostato alla scheda è sembra ok...



Modificato da piratafa - 02/10/2019, 11:17:16
 

frenk1968

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:479

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 10:58:09

ciao
la sonda fumi la hai misurata con il tester?
quanti ohm ti da?
ovviamente staccata dalla scheda.



---------------
ricordati che devi morire.
Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie !

 

piratafa

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 11:21:13

Non sono capace ad usare il testerFaccine/crybaby.gif
mi sono limitato a vedere che ogni cavo non fosse interrotto.
Come si fa?

 

piratafa

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 11:28:00

Non sono capace ad usare il testerFaccine/crybaby.gif
mi sono limitato a vedere che ogni cavo non fosse interrotto.
Come si fa?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 11:43:54

Magari è un allarme vecchio
Hai resettato tenendo premuto off?
Entrando in funzioni, hai provato a far girare il girofumi per qualche minuto?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

piratafa

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 11:50:32

Ho provato a tenere premuto per molto,ma non fa nulla.
Ho provato a pigiare entrabi i pulsanti di riarmo posteriori.
Appena attacco la spina parte la ventola e poi si sente un click al pressostato e va in blocco,dopodiché si risente un'altro click

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 14:21:42

I due riarmi posteriori sono dei due termostati di sicurezza.

Quindi non sono responsabili dell'allarme



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

piratafa

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 14:45:53

non so piu' cosa provare...rimonto i cappucci alle protezioni,e poi cosa posso fare?chiamo il tecnico?

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3451

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 15:19:30

CITAZIONE (piratafa, 02/10/2019 11:21:13 ) Discussione.php?215810&2#MSG18



...Non sono capace ad usare il tester...



Sono piu' o meno tutti uguali guarda il link (clikka l'immagine) dova ti spiegano come usarlo per tutte le necessita'.
A te serve la misura della RESISTENZA il valore lo leggerai in Ohm il simbolo greco omega

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Tester-misura-resistenza.jpg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 15:30:37

Vorrei capire se hai soffiato dentro il ptessostato oppure no



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3451

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 15:43:06

Ho trovato queste indicazioni che credo si possano applicare a tutti i modelli. Da quello che ho capito io la "Stufa" fa una sorta di check-up alle sicurezze... Quindi se si adira, vuol dire che uno o piu' test falliscono. Oltre a questo non posso essere di maggiore aiuto perche' proprio non conosco questi dispositivi per nulla...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/StufaBiomassaElettronicaAccensione.jpg

 

piratafa

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 16:34:11

CITAZIONE (Biomass, 02/10/2019 15:43:06 ) Discussione.php?215810&2#MSG25

Vorrei capire se hai soffiato dentro il ptessostato oppure no

purtroppo avevo già soffiato prima che mi dicessi di non farlo...
Prima staccando da una parte,è poi dall'altra.
Grazie lupo,stasera provo,che valore dovrebbe avere? La scollegato dalla scheda è provo dai 2 cavi giusto?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 17:18:40

Il pressostato è della honeywell
Se lo hai rotto....ti costa una cinquantina di eurozzi

Tuttavia se e tarabile, da 0, 4 a 6 bar, potrebbe essere che lo hai starato.

Verivica se la ghiera è regolabile e verifica dove è settata nella scala dei bar.

Ti sconsiglio di ponticellarlo per eliminarlo....è una sicurezza importante.

Col tester devi controllare se aspirando lievemente dal tubicino, cambia stato.

Cioè
Stacca i faston
Metti il tester
Segna chiuso o aperto
Aspiri dal tubicino
Segna uguale o contrario?



Modificato da Biomass - 02/10/2019, 17:23:42


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 17:22:46

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_2019-10-02-17-20-18.png



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

piratafa

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:107

Stato:



Inviato il: 02/10/2019 17:26:38

Ok,provo stasera e ti dico.
Ti mando una foto del pressostato,non mi sembra regolabile...comunque il problema lo dava ancora prima che ci soffiassi dentro...speriamo bene...
Grazie ragazzi

 