| Inviato il: 17/11/2019 20:53:56
|
CITAZIONE (Robiclau89, 17/11/2019 20:39:50 )
E il problema penso sia l’impostazione del puffer...in quanto la la sonda viene letta dalla caldaia...io dovrei sapere come fare a dire alla caldaia tipo il puffer arriva a 70 e ti devi fermare....
Puffer eco combi3 vb500
..basta mettere il set point puffer a 65º
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | | | | Biomass
| Inviato il: 17/11/2019 21:18:58
|
la caldaia gestisce la temperatura nel puffer, tenendolo sempre caldo
appena parte una o due zone, la T del puffer cala e la caldaia si accende
si accende anche se facendo uso di acs, la temperatura del puffer, cala.
dovrebbe lavorare sulla T di ritorno
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Biomass
| Inviato il: 17/11/2019 21:37:43
|
hai parlato col tecnico per le impostazioni?
così come è collegato, il puffer viene scaldato interamente
secondo me sarebbe stato meglio invertire il ritorno caldaia con il ritorno termi
secondo te?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | Biomass
| Inviato il: 25/11/2019 23:15:16
|
con il solare, non puoi scaldare anche la parte sotto del puffer, con la caldaia.
quindi il ritorno della caldaia deve essere in una posizione appena appena più alta, rispetto allo scambiatore solare.
poi avere il ritorno dei termi basso sul puffer, è meglio ma non più basso dalla serpentina solare altrimenti annulli il lavoro del solare
Modificato da Biomass - 25/11/2019, 23:26:05
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|