Se vuoi "risparmiare" un circolatore puoi collegare il boiler in parallelo ai termosifoni. Quando circola acqua nei termo si scalderà anche il boiler.
In questo caso, però, ti consiglio di collegare in serie l'acs del boiler con quella della caldaia a gas...cioe di mandare l'uscita dell'acs prodotta dal dal boiler in ingresso dell'afs (acqua fredda sanitaria) della caldaia a gas.
Con questa logica, se l'acs in uscita dal boiler è ad una temperatura inferiore a quella settata sulla caldaia a gas la sonda NTC la farà accendere ed integrare, viceversa se l'acs in arrivo dal boiler sarà ad una temperatura maggiore o uguale al set point, la caldaia a gas resterà spenta



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/11/2019 23:37:41

infatti
è già tanto se una serpentina boiler dissipi più di 4-5kw

tutto dipende dai litri in cui è immersa, dalla sua lunghezza e dal suo materiale...

più è calda l'acqua del boiler, e meno dissipa la serpentina



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 26/11/2019 11:39:38

ok, mi avete convinto, pompa dedicata x il boiler. Anche perché il gas lo accendo solo in caso di ferie, vacanze o simili, quindi non voglio far lavorare insieme legna e gas. Poi d'estate vorrei scaldare solo l'acs (ovviamente) ma non mi è chiaro come recuperare eventuali surplus dal puffer (verso boiler) nel caso esageri con la produzione di energia…
Mi servirà allora una centralina con: Termostato che comandi l'accensione della pompa radiatori, comando pompa principale attivato da sonda temperatura (la collego direttamente sul termocamino?), comando per pompa boiler (attivato da termostato a bracciale?)

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 26/11/2019 16:59:46


CITAZIONE

Mi servirà allora una centralina con: Termostato che comandi l'accensione della pompa radiatori, comando pompa principale attivato da sonda temperatura (la collego direttamente sul termocamino?)

si
CITAZIONE
comando per pompa boiler (attivato da termostato a bracciale?)

ni...
Consiglio di utilizzare il termostato di serie del boiler per comandare la partenza del circolatore, al quale collegherei in serie un termostato (questo si a bracciale) posto sul tubo (mandata dedicata al boiler) in uscita dal puffer che dia consenso (chiuda) al raggiungimento di T45°.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 27/11/2019 16:29:06

a questo punto dovrei imbastire uno schema dei collegamenti, poi inserire le varie valvole, poi i termostati e collegamenti elettrici…
che voi sappiate esiste qualche sito in web che mi aiuti nel disegno? altrimenti ci provo a mano, ma vorrei usare i simboli giusti almeno...
altrimenti poi chi mi capisce !

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 27/11/2019 16:31:29

inoltre, mi consigliate per favore una centralina che comandi tutta 'sta roba? Scusate ma di elettricità sono una capra

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 27/11/2019 16:39:32

scusa Marcosnout, ma perché dovrei regolare chiusura puffer- boiler a T45° ?
Mi piacerebbe scaldare il boiler il più possibile, dato che sarà solo 120 litri, per avere il massimo rendimento acs in uscita.
C'è il modo di caricarlo a T70° secondo te?

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 27/11/2019 17:02:54

Marcosnout, forse ho capito. intendevi dirmi che a T45 smetto di assorbire acqua di scambio dal puffer, vero?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 27/11/2019 17:11:58


CITAZIONE

scusa Marcosnout, ma perché dovrei regolare chiusura puffer- boiler a T45° ?

giusta domanda
poniamo il caso:
tu imposti il termostato del boiler in modo da "mantenere" 60°, utilizzi tanta acqua (bella) calda (a proposito...ricordati che in uscita boiler va posto un miscelatore termostatico...), e la T.ACS scende a 45°. Il termostato del boiler chiama, e a rispondere c'è il puffer, che però, al suo interno, ha acqua a 40°...cosa succede???

io ti ho indicato un termostato a bracciale con taratura pari ad almeno 45°, ovviamente, in base alle tue abitudini, alla tua esperienza e a ciò che desideri ottenere, deciderai tu quale gradazione usare.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 27/11/2019 17:14:01

CITAZIONE (guido66, 27/11/2019 16:31:29 ) Discussione.php?215893&2#MSG20

inoltre, mi consigliate per favore una centralina che comandi tutta 'sta roba? Scusate ma di elettricità sono una capra

questo compito, io, lo lascerei a te...
...più ti "infarini" più impari e più il tuo impianto risponderà alle tue eseginze



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 27/11/2019 17:14:35

CITAZIONE (guido66, 27/11/2019 17:02:54 ) Discussione.php?215893&2#MSG22

Marcosnout, forse ho capito. intendevi dirmi che a T45 smetto di assorbire acqua di scambio dal puffer, vero?

bingo



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 27/11/2019 18:35:20

qui casca l'asino (cioè Io)
perché dovrà esserci una altro termostato sul ritorno dal puffer, che collegato in qualche modo alla centralina (o alla pompa) annulli la partenza del circolatore in caso che TPuffer minore di TBoiler.
E andiamo in direzione del campo collegamenti elettrici Faccine/wallbash.gif

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 27/11/2019 19:25:34

La centralina controllerà esclusivamente i due circolatori preposti al "ramo" riscaldamento, ossia quello posto tra termocamino e puffer, e quello posto tra puffer e termosifoni.

Il "ramo" acs, invece, sarà controllato dai due termostati (quello del boiler e quello a bracciale).

In aggiunta, alcune centraline hanno un interruttore per un eventuale girarrosto, che potresti utilizzare per "forzare" il riscaldamento del boiler (in deroga ai termostati)



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 27/11/2019 19:33:01

bene, allora non dispero. Grazie mille per la pazienza. preparo uno schema e fra un paio di giorni ve lo sottopongo

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 27/11/2019 20:23:16

Fai anche un giro in rete...vi sono molte schede, con più o meno funzioni...se le schede tecniche non sono esaustive contatta i venditori...



---------------