termocamino+caldaia gas+puffer+secondo puffer?, rifacimento impianto
FinePagina

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 11:03:52

scusate il ritardo, vi sottopongo uno schema del mio impianto così controllate se ho sbagliato qualcosa.
Premetto che il boiler, anche se indicato in orizzontale, verrà posizionato in verticale...
Proprio sopra al termocamino Edilkamin H2Oceano 23KW, che avendo due mandate e due ritorni, posizionati sulla parte superiore, mi permetterebbe di dedicarne una solo per il boiler.
Secondo voi riuscirei a farlo circolare per circolazione naturale? (comunque predisporrei un attacco per pompa dedicata)http://

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 11:13:41

per quanto riguarda i comandi:
Circolatore camino attivato a 50° da sonda ntc (T1)sul termocamino stesso.
Circolatore radiatori, attivato da termostato ambiente in parallelo con termostato su puffer (T3) che parte a 40°.
Circolatore boiler attivato da sonda (T1)a 50° e che poi stacca tramite termostato interno a 70°.
Non ho specificato la parte relativa alla caldaia a gas, limitandone il collegamento solo come divisione impianti tramite serpentina del puffer

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 13:05:43

Ciao, manca la foto...


CITAZIONE

Secondo voi riuscirei a farlo circolare per circolazione naturale?

Difficile....

CITAZIONE
Circolatore radiatori, attivato da termostato ambiente in parallelo con termostato su puffer (T3) che parte a 40°.

...in serie...non in parallelo



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 13:44:28

ooops. grazie per le precisazioni.
Si vede adeso la foto?

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 13:47:46

C:



Modificato da marcosnout - 05/12/2019, 15:49:29
 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 14:21:27


CITAZIONE

Si vede adeso la foto?

No

Per allegare immagini occorre usare il pulsante "upload"

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_20191205-141127__01_1.jpg



Selezionare il file, dopoodiche cliccare il pulsante indicato

[CENTER]http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_20191205-141427__01.jpg[CENTER]

Aspettare che venga caricata l'immagine e successivamente copiare ed incollare nella discussione la stringa...

[CENTER]http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Screenshot_20191205-141501__01.jpg[CENTER]



Per poterla inviare (l'immagine) occorre che nel corpo del messaggio vi sia almeno un carattere (per esempio un punto)



Modificato da marcosnout - 05/12/2019, 14:29:20


---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 14:43:17

.

http:/_1.jpg



Modificato da marcosnout - 05/12/2019, 15:50:02
 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 14:44:29

come vedete, sono ignorante su tutto ciò che va a corrente..

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 14:59:47

La sintassi è corretta...mancava il carattere e l'ho aggiunto...
...evidentemente supera la soglia di dimensione max consentita...prova a ridurla...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 15:14:17

.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/schema%20impianto%20termico%20casa%20(2).jpg


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/schema%20impianto%20termico%20casa%20(3).jpg

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 15:15:13

finalmente.. la vedo!
Grazie ancora per l'aiuto

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 15:17:19

la valvola di bilanciamento non è segnata in disegno. La dovrei mettere nel ricircolo circolatore termocamino, ma è il caso? molti vostri impianti non la prevedono (mi pare)

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 15:45:55

CITAZIONE (guido66, 05/12/2019 15:17:19 ) Discussione.php?215893&3#MSG45

la valvola di bilanciamento non è segnata in disegno. La dovrei mettere nel ricircolo circolatore termocamino, ma è il caso? molti vostri impianti non la prevedono (mi pare)

Io l'ho messa, ma non è indispensabile, e con il puffer ne puoi fare senz'altro a meno.

Lo schema mi pare ok, stasera lo guardo con più calma ed attenzione...

Comoda la presenza di due mandate sul TC...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

guido66
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:65

Stato:



Inviato il: 05/12/2019 16:52:51

sono d'accordo sul fatto che due mandate e due ritorni siano mooolto comodi. Trovo anche che questo modello di termocamino (Edilkamin H2Oceano) finalmente abbia risolto uno dei problemi che avevo nel modello precedente, ossia ha l'intercapedine con acqua anche nella parte superiore/frontale, dove prima c'era solo una lamiera che disperdeva conseguentemente nel locale termico… con perdite di resa all'impianto, secondo me.
Attendo valutazione dello schema dopo esame approfondito

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 07/12/2019 04:16:02

Lo schema, a me pare ok, però i circolatori è meglio porli sui ritorni, gli si allunga la vita...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 