Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/04/2024 05:10:07  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (18)   1   2   3   [4]   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18    (Ultimo Msg)


Nuovo impianto a isola
FinePagina

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:136

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 10:44:35

e come sezione di cavo? per la discesa? da 6mm o da 10mm. calcolando un 10 metri circa



---------------
rivahitech@gmail.com

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 10:47:50

6mm² va benissimo.
a 300V 2000W 10 metri di 6mm² caduta circa 0.5V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:136

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 20:09:09

E cosa mi conviene mettere la scatola stringhe sul tetto e farmi scende la sola linea oppure portarmi giù le 2 stringhe?



---------------
rivahitech@gmail.com

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 21:13:02

Io la metterei giù me nessuno vieta di mettere la cassetta sul tetto con i portafusibili e scendere una sola linea.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 28/01/2020 22:41:42

La metterei giù, ti togli un sacco di problemi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:136

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 16:05:50

grazie di tutto siete unici



---------------
rivahitech@gmail.com

 

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:136

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 16:09:15

alta domanda: il mio inverter ha un relè con contatto pilito con scritto UPS, mi sto domandando ma se ci collego un teleruttore e mi fa lo switch su un UPS per il carico luci interne secondo voi è cosa buona?



---------------
rivahitech@gmail.com

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 17:55:12

se intendi il morsettino verde a 3 contatti che c'è sotto, no, quello è un contatto pulito per poter, ad esempio, accendere un gruppo elettrogeno quando viene a mandare ENEL.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:136

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 14:55:52

Questo, nel mio Voltronic e messo di lato e non ho la porta seriale ma la usb.



Immagine Allegata: 20200131_082335.jpg
 
ForumEA/U/20200131_082335.jpg



---------------
rivahitech@gmail.com

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 15:21:58

Esatto, quello.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 15:29:46

Questo il criterio di funzionamento.



Immagine Allegata: Contatto pulito.jpg
 
ForumEA/U/Contatto pulito.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:136

Stato:



Inviato il: 19/02/2020 12:23:12

Ciao ragazzi rieccomi, ancora non ho montato l impianto ma sto valutando l acquisto di queste batterie (allego foto), ne metterei 8, sono anno di produzione 2019 inizialmente installate su impianti radio stazioni quindi usate come UPS, il venditore mi ha fatto un prezzaccio perchè oltre che in futuro ho intenzione di metterne altre 8, abbiamo instaurato un rapporto lavorativo.
1 cosa dovrei vedere se sono buone o meno?
2 pagarle 100€ cad 1 come vi sembra?
3 sicuramente non entreranno in funzione non prima dell estate,
quindi come mi comporto per mantenerle cariche?
4 meglio prendere le lifepo4 o spendere meno e prendere queste?

tutti i consigli sono ben accetti.



Immagine Allegata: batterie 200ah.jpg
 
ForumEA/U/batterie 200ah.jpg



---------------
rivahitech@gmail.com

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/02/2020 12:28:36

Azzo, sono da 200Ah,buone sia dal prezzo e sia che sono del 2019,specialmente se hai buoni rapporti con il venditore (non dovrebbe fregarti). L unica cosa potrebbe essere vedere la scheda tecnica, e misurare la resistenza interna e avendo il peso, confrontarlo con delle batterie serie, magari fiamm, se il peso si avvicina, per me è un affare.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

RivaHi-Tech

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:136

Stato:



Inviato il: 19/02/2020 12:37:35

CITAZIONE (AlessandroT, 19/02/2020 12:28:36 ) Discussione.php?215990&4#MSG57

Azzo, sono da 200Ah,buone sia dal prezzo e sia che sono del 2019,specialmente se hai buoni rapporti con il venditore (non dovrebbe fregarti). L unica cosa potrebbe essere vedere la scheda tecnica, e misurare la resistenza interna e avendo il peso, confrontarlo con delle batterie serie, magari fiamm, se il peso si avvicina, per me è un affare.



che peso dovrebbero avere?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/LB-LPF12-200-PD-EN-V1.1-201904.pdf



---------------
rivahitech@gmail.com

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/02/2020 14:19:35

Le fiamm da 200Ah considera che pesano più o meno lo stesso, quindi per me vales, oltretutto il prezzo è ottimo, per mantenerle fino all estate, una caricata ogni 2 mesi va più che bene, con la scusa della ricarica fatti prestare un tester da elettrauto e misura la loro resistenza



Immagine Allegata: Screenshot_20200219-141517.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_20200219-141517.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 
 InizioPagina
 

Pagine: (18)   1   2   3   [4]   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum