sto valutando i passare a 48v, senza però buttare tutto.

ho regolatori a 24v mppt. stavo ipotizzando di metterli su metà batteria uno e l'altro sull'altra metà.

che dite? pro/contro?



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 20:16:14

Contro :Non è possibile prelevare i 48v perché i due banchi da 24V di batterie sono sbilanciati come quantità di energia immagazzinata,le batterie avranno vita cortaFaccine/wheelchair.gif
Puoi utilizzare i 24V ma devi mettere dei diodi di potenza(perdite) su ogni banco per impedire squilibri/trasferimenti di energia tra le batterie
Se utilizzi i diodi con gli inverter ibridi il regolatore si guasta,
con gli inverter puri funziona.
Non vedo pro da un punto di vista tecnico solo economico di non acquistare i regolatori.
Ricordo che con 100:150 € si trovano già degli ottimi regolatori



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

PierGsi
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:43

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 20:18:24

Se i pannelli sono orientati allo stesso modo ed identici in numero e caratteristiche, secondo me potrebbe funzionare senza sbilanciare gli accumulatori. Ovviamente le masse dei regolatori devono essere indipendenti, come anche le masse delle stringhe dei campi fotovoltaici ad essi collegati.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 20:37:44

Si in teoria, ma in pratica è irrealizzabile passano le nuvole molte volte



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 20:39:59

Già comprando batterie dello stesso modello ma di lotti di produzione diversi dopo qualche anno si rilevano problemi di sbilanciamenti



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 21:00:15

Certo che si sbilancerebbero, considera che oltretutto i 2 banchi avrebbero tempi diversi di bulk e naturalmente di float, secondo me inizieranno a sbilanciarsi dalla prima settimana.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Inefficiente

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:85

Stato:



Inviato il: 30/01/2020 10:03:50

Potresti anche monitorare lo stato del banco e deviare la corrente dove serve.
L'ideale sarebbe farlo per singola cella o gruppo di celle singole in parallelo, ma sarebbe uno stravolgimento e comunque non è quello che hai chiesto.

Se un regolatore può gestire tutti i pannelli da solo ti basta qualche contattore azionato da un microprocessore che controlla lo stato delle batterie e ogni tanto devia tutta l'energia al banco più scarico. Sempre che raddoppiare la potenza non ti mandi in sovraccarico le batterie, ma questo dipende dal tuo regolatore. Alcuni si limitano a regolare il voltaggio, altri regolano anche la corrente massima di carica.

Un altro modo, se la diaposizione dei pannelli lo permette, sarebbe dividere i pannelli in un gruppo dispari e deviare una o due serie verso il regolatore che ne ha bisogno.

Questo sarebbe un bilanciamento senza sprechi e permetterebbe di tenere separate le celle vecchie da quelle che vuoi aggiungere.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 30/01/2020 12:09:10

CITAZIONE (emuland, 28/01/2020 20:48:53 ) Discussione.php?215994&1#MSG0

sto valutando i passare a 48v, senza però buttare tutto.

ho regolatori a 24v mppt. stavo ipotizzando di metterli su metà batteria uno e l'altro sull'altra metà.

che dite? pro/contro?



Non è una comune prassi ma non vedo controindicazioni a mettere i due regolatori da 24V in serie per avere il 48V, usando il positivo del I° e il negativo del II°, elettricamente non fa una piega, l'unica attenzione è che i negativi che arrivano dai pannelli devono obbligatoriamente essere isolati fra di loro, perché solitamente il negativo pannelli è anche il negativo batt. e avresti il negativo pannelli del I° regolatore riferito al 24V e il negativo pannelli del II° regolatore riferito al 48V. quindi fra i due negativi pannelli avresti 24V, devono essere isolati fra loro.

Da verificare se nei tuoi regolatori il comune pannelli/batt. è il positivo o il negativo, in qualsiasi caso controlla che le discese pannelli siano isolate fra di loro.

Va da se che i regolatori devono essere perfettamente uguali e settati allo stesso modo.



Immagine Allegata: shopping.png
 
ForumEA/U/shopping.png



Modificato da Claudio - 30/01/2020, 12:27:48


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 30/01/2020 15:54:00

@Claudio, ma l'hai provata quella configurazione funziona o è teorica?

Di solito i regolatori hanno l'ingresso con l'adattamento della tensione delle batterie 12-24-36-48V automatico.

Collegate in quel modo non credo possa funzionare forse si!

Se i due regolatori stanno producendo 15A e uno va in ombra e ne produce solo 5A, come ralenti l'energia prodotta dal regolatore in pieno sole? ci sono 10Ax24V da dissipare all'istante



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 30/01/2020 18:08:31

Infatti è malsana, li avessi però lo proverei, al limite non funziona come sperato, ma non si guasta nulla.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 06:51:56

sono due tracer 2210A. mi pare siano a positivo comune ma verifico.

forse il tutto è dovuto a :

l'inverte che ho da due anni toroidale, ogni tanto va random in blocco (con carichi non elevati) e con gli stessi non ci va la volta dopo.

stavo pensando di passare al pip e fare datalogging sul mio sistema domotico.

però vorrei essere sicuro che a 24v mi regge tranquillo fino a 2500w, (carichi minori e non continui)

quindi no lavatrice, asciugatrice, forno.

metterei frigo+prese+luci( l'impianto è super sezionato per cui posso fare diverse configurazioni)



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 09:45:17

Ho capito, ma dato che vorresti cambiare inverter sarebbe maglio passare direttamente a 48V, con questo LINK da 5Kw 230V e 4.5Kw FV, ma se preferisci restare a 24V c'è questo LINK 3Kw 230V e 3Kw FV.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 31/01/2020 12:44:52

contattata l'assistenza tecnica dice di impostare tutto a zero mi pare e non come indicato, altrimenti la prima batteria sarà l unica usata, le altre saranno tipo "ups".


con 2400w andava in protezione....



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 