| Maufedro
| Inviato il: 13/02/2020 21:07:18
|
Alessandro, si possono mettere in parallelo batterie, possibilmente uguali, ma si perde in capacità, con i diodi le isoli ma hai una perdita per dissipazione in calore e una caduta di tensione.
Ma se le batterie sono completamente diverse e si vogliono mettere in parallelo, la soluzione sono i diodi
--------------- Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 13/02/2020 21:09:35
|
Maufredo, fammi capire perché perdi di capacità, attenzione chiedo solo per capire bene.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Maufedro
| Inviato il: 13/02/2020 21:12:39
|
Perchè gli elettroni viaggiano tra le batterie
--------------- Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 13/02/2020 21:16:13
|
Allora 2 batterie in parallelo dovrebbero scaricarsi più velocemente e con un tester dovrei misurare sempre un passaggio di corrente tra le 2 batterie o sbaglio? Ammesso che fosse vero, come fai a dire che perdi un 15 20 percento di capacità, considera che è tanto, e per chi ha 4 5 banchi in parallelo?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 13/02/2020 21:17:08
|
CITAZIONE (AlessandroT, 13/02/2020 21:12:39 )
CITAZIONE (Fabiofotovoltaico, 13/02/2020 20:46:08 ) Sono due batterie diverse, una da 55 ah dell'auto, l'altra 120 ah, batteria del muletto qui di imposto il regolatore a
Che intendi da muletto? Tubolare corazzata? Se così fosse, sappi che le tubolari corazzate hanno tensioni più alte di ricarica, anche 15,5v 16v invece quelle da auto vanno bene a 15v, quindi a lungo andare quella da auto si solfaterebbe, io ti consiglieri di lasciare solo la tubolare e caricarla per bene. quindi imposto il regolatore a 15v e la ricarica a 14,5, che ne pensi | | | | Maufedro
| Inviato il: 13/02/2020 21:19:12
|
Questo non lo ho inventato io, esiste una letteratura SULL' argomento, e per quel che vale la mia esperienza di 50 anni di lavoro sui motori testando anche i sistemi di avviamento
--------------- Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 13/02/2020 21:25:47
|
Maufredo attenzione non voglio contraddirti, ma vorrei capire la logica, anche se potrei capire qualche piccola, ma piccola perdita, ma 15 20 percento mi sembra troppo, se trovi qualcosa sull argomento postalo, che vediamo di affinare il discorso
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 13/02/2020 21:27:52
|
CITAZIONE (Fabiofotovoltaico, 13/02/2020 21:25:47 )
CITAZIONE (AlessandroT, 13/02/2020 21:12:39 ) CITAZIONE (Fabiofotovoltaico, 13/02/2020 20:46:08 ) Sono due batterie diverse, una da 55 ah dell'auto, l'altra 120 ah, batteria del muletto qui di imposto il regolatore a
Che intendi da muletto? Tubolare corazzata? Se così fosse, sappi che le tubolari corazzate hanno tensioni più alte di ricarica, anche 15,5v 16v invece quelle da auto vanno bene a 15v, quindi a lungo andare quella da auto si solfaterebbe, io ti consiglieri di lasciare solo la tubolare e caricarla per bene. quindi imposto il regolatore a 15v e la ricarica a 14,5, che ne pensi
Fabio mandi una foto della batteria da muletto, o la targhetta o l interno del tappo per capire se sono piastre tubolari, dovresti anche misurare la densità, può essere che sia solfatata e rende poco per questo.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 13/02/2020 21:33:53
|
CITAZIONE (Fabiofotovoltaico, 13/02/2020 21:27:52 )
CITAZIONE (AlessandroT, 13/02/2020 21:12:39 ) CITAZIONE (Fabiofotovoltaico, 13/02/2020 20:46:08 ) Sono due batterie diverse, una da 55 ah dell'auto, l'altra 120 ah, batteria del muletto qui di imposto il regolatore a
Che intendi da muletto? Tubolare corazzata? Se così fosse, sappi che le tubolari corazzate hanno tensioni più alte di ricarica, anche 15,5v 16v invece quelle da auto vanno bene a 15v, quindi a lungo andare quella da auto si solfaterebbe, io ti consiglieri di lasciare solo la tubolare e caricarla per bene. quindi imposto il regolatore a 15v e la ricarica a 14,5, che ne pensi questo e il mio regolatore ti allego le caratteristiche
Immagine Allegata: Screenshot_2020-02-13-21-32-15-038_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg | | | | Maufedro
| Inviato il: 13/02/2020 21:37:57
|
Possono arrivare al 15-20% dipende dalle batterie, anche se sono dello stesso lotto, non sono mai uguali. La loro resistenza interna è sempre diversa e anche le cariche e le scariche contribuiscono ad accentuare la diversità causando sempre minor capacità e invecchiamento precoce
--------------- Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 13/02/2020 21:52:04
|
CITAZIONE (Maufedro, 13/02/2020 21:37:57 )
Possono arrivare al 15-20% dipende dalle batterie, anche se sono dello stesso lotto, non sono mai uguali. La loro resistenza interna è sempre diversa e anche le cariche e le scariche contribuiscono ad accentuare la diversità causando sempre minor capacità e invecchiamento precoce
Si sicuramente, anche se sono gemelli, non saranno mai uguali ma considera che sono sempre gemelli, altrimenti non potresti mai metterli in serie e considera pure che le batterie a 12v hanno al loro interno 6 celle, quindi in realtà tutte le batterie sono in serie e non danno problemi, si sicuramente che le piombo sono avvantagiate perché diciamo che ogni carica più o meno si equalizzano, invece per esempio le litio hanno bisogno un bilanciatore per non sbilanciarsi, ma non tanto da nuove ma quando invecchiano.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 13/02/2020 21:54:44
|
Le batterie sono come le donne, non vanno mai d'accordo, a qualsiasi età!!!
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 13/02/2020 21:54:50
|
CITAZIONE (Fabiofotovoltaico, 13/02/2020 21:52:04 )
CITAZIONE (Fabiofotovoltaico, 13/02/2020 21:27:52 ) CITAZIONE (AlessandroT, 13/02/2020 21:12:39 ) CITAZIONE (Fabiofotovoltaico, 13/02/2020 20:46:08 ) Sono due batterie diverse, una da 55 ah dell'auto, l'altra 120 ah, batteria del muletto qui di imposto il regolatore a
Che intendi da muletto? Tubolare corazzata? Se così fosse, sappi che le tubolari corazzate hanno tensioni più alte di ricarica, anche 15,5v 16v invece quelle da auto vanno bene a 15v, quindi a lungo andare quella da auto si solfaterebbe, io ti consiglieri di lasciare solo la tubolare e caricarla per bene. quindi imposto il regolatore a 15v e la ricarica a 14,5, che ne pensi questo e il mio regolatore ti allego le caratteristiche
Purtroppo questo regolatore dovrebbe arrivare a 15v che sono un po' pochini per le corazzate tubolari io smetterei 15v e lascerei solo la tubolare, comunque è importante che ti procuri un densimetro e misuri la densità, comunque le batterie da auto con 15v le puoi caricare.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Fabiofotovoltaico
| Inviato il: 14/02/2020 11:50:14
|
Volevo sapere come mai il regolatore segna in carica 14,4 volt, poi vai a misurare i volt della batteria e risultano 13,5v | | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/02/2020 11:59:41
|
Diciamo che acquistando regolatori troppo economici si va incontro a questi problemi di letture falsate dei voltaggi, certo un volt di differenza è tanto, ma anche quando il pannello non carica hai lo stesso dato falsato? Magari oltre la lettura falsata del regolatore hai una piccola caduta di tensione dovuta a cavi e connessioni, che cavi hai messo tra regolatore e batterie? Comunque se disconnetti il pannello è misuri la tensione sulle batterie è più vicina a quella del regolatore?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | |
|