Nuova istallazione fotovoltaico
FinePagina

joseph

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:98

Stato:



Inviato il: 05/05/2020 11:16:58

si Riccardo, questa mattina, grazie a Lupocattivo che mi ha fatto conoscere https://www.onlinedoctranslator.com/it/ ho tradotto il manuale dell' ATC1000 e mi sono fatto un'idea di come funziona, infatti alle ultime pagine fa vedere come creare le porte seriali virtuali.
Se interessa a qualcuno allego il file tradotto.
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/ATC-1000WF%20User%20Manual%20V1.0.en.it.pdf



---------------
impianto a isola con 6 pannelli JA Solar 335w inverter Axpert VM3 5K-48v + WiFi-Box e accumulo al litio LiFePO4 9600 Wh

 

joseph

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:98

Stato:



Inviato il: 05/05/2020 13:00:31

per quanto riguarda le ore 10 del 3 maggio, in base alle vostre indicazioni, sono andato a vedere i dati salvati , e se non mi sbaglio, è il grafico che non è giusto, perché i dati alle ore 10,12 danno ragione a Lupocattivo



Immagine Allegata: ore10.png
 
ForumEA/U/ore10.png



---------------
impianto a isola con 6 pannelli JA Solar 335w inverter Axpert VM3 5K-48v + WiFi-Box e accumulo al litio LiFePO4 9600 Wh

 

joseph

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:98

Stato:



Inviato il: 09/06/2020 20:43:15

Salve a tutti, volevo condividere con voi la mia esperienza con la WiFi Box acquistata,
che funziona benissimo, e collegata al mio inverter manda i dati ogni 5 minuti al Power-DataCenter tramite WiFi del mio modem di casa, e poi io collegandomi alla sera mi scarico tutti i dati. Non ci sono i grafici che però creo io con LibreOffice aprendo il file che scarico.
Il problema era nato perché il veccchio PC che avevo messo a servire WatchPower si bloccava spesso, adesso è tutto sotto controllo, OK
Poi mi è arrivata la seconda batteria al litio e sembra proprio uguale alla prima che costa il doppio,
l’unica cosa che non ho capito è la differenza del voltaggio della carica Float che sulla prima mi consigliano 52,5 V mentre sulla seconda dice di impostare a 52,0 V chi mi può spiegare cosa vuol dire “carica Float” ho letto che sulle batterie al litio non è importante, addirittura si può eliminare?
Infine vi allego i dati che mi hanno consigliato per mio inverter, per una batteria, adesso che metterò in parallelo due batterie devo modificare qualcosa?
Saluti

Scarica allegato

EdisonV3-Parametri_x_batterie_LiFePo4-.pdf ( Numero download: 135 )



---------------
impianto a isola con 6 pannelli JA Solar 335w inverter Axpert VM3 5K-48v + WiFi-Box e accumulo al litio LiFePO4 9600 Wh

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 09/06/2020 21:03:47

Allora diciamo che la carica di float nelle litio è superficiale perché in realtà a quella tensione la chimica si ferma, ma sicuramente che a batterie cariche, abbassare di 1 volt la tensione non fa male. La carica di float si usa nelle batterie al piombo che a differenza delle litio dopo essersi caricate bisogna abbassare la tensione per non farle sovraccaricare, ma nelle litio il problema non sussiste, per me vanno bene anche 52v anche se ti garantisco che una tensione vale L altra. Riguardo i parametri vanno bene così



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

joseph

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:98

Stato:



Inviato il: 09/06/2020 21:12:12

Ok AlessandroT allora lascio tutto cosi
Grazie



---------------
impianto a isola con 6 pannelli JA Solar 335w inverter Axpert VM3 5K-48v + WiFi-Box e accumulo al litio LiFePO4 9600 Wh

 

joseph

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:98

Stato:



Inviato il: 13/06/2020 21:57:45

Buongiorno a tutti,
ho un quesito in merito ai cicli di scarica della batteria: Non ho capito come devo calcolarli. In base al grafico che allego, le mie batterie possono arrivare a 8000 cicli se si scaricano al massimo del 30% ma come devo leggere i dati dell’inverter?
Al 100% della capacità sono a 56,5v ma dura poco perché poi si posiziona al 85% circa perché rimane a 52,5v come carica floating e quindi io ho quasi sempre le batterie al 85%?
Fino ad ora, sono arrivato a scaricare le batterie del 50% e il voltaggio è di 49,2v.
Quindi, come devo fare? Devo calcolare il 50? anche se le batterie 48v sono cariche con 49v circa?
Saluti



Immagine Allegata: DOD.png
 
ForumEA/U/DOD.png



---------------
impianto a isola con 6 pannelli JA Solar 335w inverter Axpert VM3 5K-48v + WiFi-Box e accumulo al litio LiFePO4 9600 Wh

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 14/06/2020 07:36:19

Aspetta Joseph per prima cosa la tensione di bulk da datasheet non deve superare i 53,75 volt, perché dici di averla messa a 56,5v? Riguardo la percentuale che visualizzi sull inverter, quella è una percentuale che si basa sul voltaggio, ma nel caso tu abbia batterie al piombo. Per te il discorso è diverso, tu devi guardare questa curva di scarica e più o meno sai la percentuale di scarica in base alla tensione, comunque considera che solitamente le lifepo4 hanno una capacità residua del 50 percento quando la cella raggiunge i 3,2v quindi 3,2v per 15 48v. Quindi tu quando le hai scaricate a 49v hai ancora una capacità superiore al 50 percento.



Immagine Allegata: Screenshot_20200614-073033.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_20200614-073033.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 14/06/2020 08:01:29

CITAZIONE (joseph, 14/06/2020 07:36:19 ) Discussione.php?216043&7#MSG95

Buongiorno a tutti,
ho un quesito in merito ai cicli di scarica della batteria: Non ho capito come devo calcolarli. In base al grafico che allego, le mie batterie possono arrivare a 8000 cicli se si scaricano al massimo del 30% ma come devo leggere i dati dell’inverter?
Al 100% della capacità sono a 56,5v ma dura poco perché poi si posiziona al 85% circa perché rimane a 52,5v come carica floating e quindi io ho quasi sempre le batterie al 85%?
Fino ad ora, sono arrivato a scaricare le batterie del 50% e il voltaggio è di 49,2v.
Quindi, come devo fare? Devo calcolare il 50? anche se le batterie 48v sono cariche con 49v circa?
Saluti



Chi ti ha consigliato quei parametri? Avrai probabilmente già rovinato una cella.

Quelle batterie, sono composte da 5 celle da 20Ah in parallelo.

In pratica sono "scarti" di magazzino (come le pylontech) perché ora come ora nessuno le compra più (soprattutto visto che sono 0.5C)

Vanno forse bene per bici elettriche, tranne che per il peso.

Infatti quel box pesa over 60kg, quando comprando delle celle "recenti" da 100ah avresti la stessa capacità in spazi più ridotti e magari con scariche più alte.

La cosa importante ê conoscere il prodotto che si sta comprando. Già vedere 15s e cariche così alte mi spaventa, spero che i parametri non siano consigliati dal venditore.

Io personalmente non caricherei nemmeno ai valorinda datasheet..... Ma questa ê una questione di prove pratiche eseguite su materiale nuovo e usato che mi portano a fare diverse considerazioni



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

joseph

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:98

Stato:



Inviato il: 14/06/2020 09:54:12

Ok Alessandro, allora è giusto quello che mi da l'inverter: (49v=50%) ma se vedi il file allegato, alla riga 80-86 la tensione sale a 56,5 anche se io la tensione di bulk l'ho messa a 53,2v. Unica cosa, avevo appena installato in parallelo la 2a batteria, e non era carica come la prima.

Scarica allegato

datalog_12giugno2020.ods ( Numero download: 92 )



---------------
impianto a isola con 6 pannelli JA Solar 335w inverter Axpert VM3 5K-48v + WiFi-Box e accumulo al litio LiFePO4 9600 Wh

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 14/06/2020 10:28:14

la seconda batteria è identica alla prima?



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

joseph

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:98

Stato:



Inviato il: 14/06/2020 11:41:23

emuland, dovrebbero essere uguali, ma sono due marche diverse, la prima e una Prime la seconda è SolarPower24 hanno le stesse caratteristiche sulla carta



---------------
impianto a isola con 6 pannelli JA Solar 335w inverter Axpert VM3 5K-48v + WiFi-Box e accumulo al litio LiFePO4 9600 Wh

 

joseph

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:98

Stato:



Inviato il: 14/06/2020 11:51:21

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/IMG_20200614_114526.jpg



---------------
impianto a isola con 6 pannelli JA Solar 335w inverter Axpert VM3 5K-48v + WiFi-Box e accumulo al litio LiFePO4 9600 Wh

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 14/06/2020 12:45:00

Allora Joseph per prima cosa quando si mettono 2 batterie in parallelo devono essere cariche alla stessa maniera, per evitare che la più carica si sversi all improvviso sull altra. Da cell non riesco a visualizzare gli allegati, comunque non è normale questo comportamento, ma te lo ha fatto un unica volta o lo fa sempre che la tensione sale più del bulk? Comunque mi sembra di vedere che sulle batterie hai la percentuale di carica, che percentuale hai a 49v,la percentuale che hai sulle batterie dovrebbe essere abbastanza veritiera.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

joseph

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:98

Stato:



Inviato il: 14/06/2020 13:04:59

AlessandroT, lo ha fatto solo quando ho collegato la seconda batteria, non sapevo che dovevano essere cariche uguali! Quindi dovevo staccare la prima e lasciare collegata solo la seconda? Comunque adesso no lo fa più.
Con la percentuale, intendi i led o devo accedere ai pannelli delle batterie? Se intendi i led adesso viaggiano assieme, mentre all'inizio non erano uguali. Poi adesso controllerò a 49v quanto mi segnala, se non ricordo male dovrebbe essere su quattro led due sono accesi e due no.



---------------
impianto a isola con 6 pannelli JA Solar 335w inverter Axpert VM3 5K-48v + WiFi-Box e accumulo al litio LiFePO4 9600 Wh

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 14/06/2020 14:05:51

Si si perfettamente devi guardare i led delle batterie, che ora viaggeranno sempre uguali e quella ti possono dare una buona idea sulla percentuale di carica. Quindi 4 led accesi su 6 avrai ancora più del 60 percento di capacità. Ok se non lo fa più non ci sono problemi.
Emuland comunque dovrebbero essere celle da 50,comunque secondo me già una scarica in c2 va bene per queste batterie, oltretutto il discorso è sempre lo stesso, il banco batterie deve essere ben dimensionato anche per questo per evitare scariche troppo veloci, e per ultimo secondo me i produttori limitano la scarica massima al 50 percento della capacità totale per preservare le celle, posso sbagliarmi ma è provato che scariche e cariche rapide accorciano la vita delle batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 