HELP problema impianto isola
FinePagina

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 03/04/2020 10:50:34

Salve a tutti, dopo tanti ...anni....ri eccomi con il mio impiantino upgradato e con un nuovo problema , dispongo di 4 batterie 6v NBA 240A corazzate nuove ,e nel mio impianto a 24v dove prima disponevo di sole 2 AGM 100ah cad. (scaricate al 40/50 durate 5 anni riemiendole di acqua alla bisogna) ; ebbene da queste NBA riesco a prelevare solo 40A prima di vederle a 24.2 v (con carico) ,ovvero 50%, partendo da una carica massima e la cosa mi lascia perplesso , premetto che verifico la carica e scarica attraverso il battery monitor victron energy bm 712 , otttimo strumento direi , mi aspetto 70/80 A in c2 e molti piu' in c5 e c20 , il mio impianto ha 10 pannelli (vedi profilo) n.10 orientati a 0 gradi di inclinazione (purtroppo) in parallelo con diodi e reg,.carica BM EPEVER 30A , mi e' venuto il dubbio che sia lui a non "farcela" nonostante mostri dati buoni di carica , grazie 1000 per qualsiasi consiglio



Modificato da thenas - 03/04/2020, 12:03:12


---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 03/04/2020 12:08:02

Ciao thenas, le NBA 6TU acido libero sono classificate con lo standard USA, cioè C20 = 240A, in C5 180A con lo standard EU sarebbero da 220A circa in C10.

Calcolando un degrado del 20% sei abbastanza in linea, se sotto carico arrivi a 24.2V come le liberi risalgono almeno a 24.5/24.6V e sei intorno al 35/40% di scarica.

Da notare che vengono date per 1200 cicli e in 5 anni li hai sicuramente fatti.

LINK

Domanda, hai mai fatto almeno due scariche l'anno, primavera e autunno, a 23.5V e successiva immediata ricarica completa con un bulk di almeno 3/4 ore?



Modificato da Claudio - 03/04/2020, 12:11:04


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 03/04/2020 12:16:08

grazie per la risposta ,pero' sono nuove di zecca le batterie , le ho da 9 gg !

quando staccano a 24,2 tornano a 25.0 / 25.4 v circa...



Modificato da thenas - 03/04/2020, 12:22:36


---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 03/04/2020 12:29:44

Scusa avevo frainteso, 5 anni erano le AGM.

Le NBA magari dureranno un po' di più ma non sono in grado di darti le performance delle AGM, hai fatto l'azzeramento del BMV?

In ogni caso fagli una scarica profonda e poi subito ricarica bulk, le NBA vorranno circa 30/32V di bulk.



Modificato da Claudio - 03/04/2020, 12:35:46


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/04/2020 12:45:36

Ciao thenas, che regolatore hai? Come dice Claudio bisogna capire le tensioni di carica, che naturalmente con temperature di circa 15 gradi dovranno stare intorno ai 31v, se meno non riesci a caricarle per bene, hai un densimetro?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 03/04/2020 13:04:42

grazie, allora dispongo di un epever® Solar Regolatore di carica MPPT BN Serie 30 , che si e' sempre comportato bene con le AGM , densimetro purtroppo non ho possibilita' di averlo, per la tensione carica posso regolare a piacere il voltaggio che ho impostato per equalizzare a 31.8v ma in carica boost avevo letto di circa 28.8 v e 27.20 per FLOAT .

la cosa strana e' dopo la scarica serale in 3 ore sono cariche alla mattina e assorbono 1,2/1,4 KW , mah....mi pare strano

il dubbio e' ...o le scarico meno del 50% o assorbono poco ?

per esempio adesso sono in float a 27.3 v e assorbono (secondo il victron) 1,5 A
e sono cariche da 3 ore al 100%....

consigliate di alzare il boost e come FLOAT ?? grazie a tutti ,davvero



Modificato da thenas - 03/04/2020, 13:11:14


---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/04/2020 13:14:46

Certo boost almeno 30,5v con temperature intorno ai 20 gradi, l equalizzazione va bene anche 31,5v 1 volta al mese. Poi procurati un densimetro per capire se 30,5v bastano, ecco una scheda tecnica di batterie simili alle tue e come vedi la tensione di bulk va da 31v a 32, ma spesso 30,5v bastano, anche se la risposta te la può dare solo il densimetro arrivando alla massima densità 1,28.



Immagine Allegata: Screenshot_20200403-131242.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_20200403-131242.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/04/2020 13:16:45

Tranquillo tutte le tue perplessità sono dovute alla tensione di carica troppo bassa, per il float va bene anche 27,5v, poco più o poco meno non cambia granché perché nel fotovoltaico la fase di float non dura tantissimo, sono più che altro le fasi di scarica e di scarica



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 03/04/2020 13:34:55

CITAZIONE (AlessandroT, 03/04/2020 13:16:45 ) Discussione.php?216071&1#MSG9

Tranquillo tutte le tue perplessità sono dovute alla tensione di carica troppo bassa, per il float va bene anche 27,5v, poco più o poco meno non cambia granché perché nel fotovoltaico la fase di float non dura tantissimo, sono più che altro le fasi di scarica e di scarica


gentilissimo ,grazie 1000 per tutto !

provo con i valori suggeriti e vediamo, !



---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 03/04/2020 14:09:38

fai datalogging del epsolar?

io si e mi sembra molto comodo piuttosto che usare la loro interfaccia (che non mostra lo storico)

tieni presente che sotto carico a 24v sei oltre il 50%.

il SOC da voltaggio lo ottieni dopo 3 ore a riposo (quando la tensione rimbalza)

il SOC live è una mera "valutazione"

desolfatatore?

cmq la tua sitauzione pannelli a mosaico non credo aiuti



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 03/04/2020 18:15:35

CITAZIONE (AlessandroT, 03/04/2020 12:45:36 ) Discussione.php?216071&1#MSG6

Ciao thenas, che regolatore hai? Come dice Claudio bisogna capire le tensioni di carica, che naturalmente con temperature di circa 15 gradi dovranno stare intorno ai 31v, se meno non riesci a caricarle per bene, hai un densimetro?


ho trovato un densimetro LAMPA , puo' andare bene ? mi daresti qualche ragguaglio su come usarlo in pratica e leggerlo , grazie , nel caso andrebbe aggiunto dell' acido solforico ...? giusto? grazie



---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/04/2020 18:50:36

Aspetta per prima cosa mai aggiungere acido, l acido è già all interno delle batterie o sciolto o attaccato sulle piastre (naturalmente se le batterie sono scariche o sono state caricate male) allora partiamo dal principio che le tue batterie hanno la densità dell acido a 1,28 (certo per essere sicuri dovresti chiedere al venditore), l uso del densimetro è semplice basta pompare all interno l acido delle batterie (naturalmente a fine carica) e vedere il valore che esce fuori, se sta sotto 1,28 non sono completamente cariche, per esempio domani se c è una bella giornata nel momento in cui il caricabatterie esce dalla fase di bulk misuri la densità e ti accorgerai che con la tensione che hai impostato la densità non sarà superiore a 1,20, a questo punto alzi la tensione a 30,5v e domani misuri dinuovo la densità e sarà salita di un po', poi ogni giorno la rimisuri e vedrai che nel giro di 1 settimana tornerà nella norma tra 1,26 e 1,28 poi per accelerare il processo puoi fare un paio di equalizzazioni perché se hanno lavorato 10 giorni con queste tensioni sono leggermente solfatate e hanno bisogno qualche giorno in più per riprendersi, per qualsiasi dubbio basta chiedere.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 04/04/2020 11:20:00

ok perfetto , grazie AlessandroT , capito tutto , ho preso il densimetro oggi e lo sto preparando , ieri ho gia' alzato a 30,5 V carica ma forse era troppo tardi come orario della giornata, in ogni caso ho estratto 50A in 4 ore ieri sera, non malaccio , ho notato una cosa : DA 26.4 V, piena carica, scende in una sola ora a 25 v circa...direi troppo velocemente... e poi molto lentamente impiega quasi 3 ore da 25V a 24.20 , fa' in effetti pensare non si carichi adeguatamente , cosa ne pensi?

sempre grazie !



---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/04/2020 12:00:48

Sicuramente che adesso la situazione si normalizzera', riguardo alla curva di scarica considera che per adesso le batterie hanno lavorato male, appena si riprenderanno più o meno avrai una curva regolare di scarica che partirà dai 25,5v ai 24v, comunque oggi sole permettendo vedrai dei netti miglioramenti, stai tranquillo che hai delle ottime batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 04/04/2020 17:38:28

provato con densimetro, il valore di non semplicissima lettura e' compreso tra 1.26 e 1.27 per tutte e 4 le batterie ,al limite della zona bianca e inizio verde dello strumento , batterie caricate a 30,6/30,7 V

ho 4 voltmetri fissi sulle 4 batterie per misurarle , oggi in carica davano 7,6 7,7 V per ogni batteria quindi 2.5 abbondanti per cella ,

oggi emettevano il leggero odore caratteristico , non come quando equalizza pero' si sentiva,

vediamo....grazie ancora

ps

ho una delle 4 batterie leggermente piu bassa delle altre sta sempre 0,2 V /0,3 meno delle altre sia in carica che in scarica



Modificato da thenas - 04/04/2020, 17:43:19


---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 