Se sei già registrato           oppure    

Orario: 02/05/2024 13:41:56  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico


MPPSOLAR PIP5048MK - errore 32
FinePagina

pipap
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 24/08/2020 19:50:32

ho cambiato i miei vecchi pip 5048 plus paralleli e ho messo dei mppsolar 5048 mk in parallelo
una volta configurati mi da errore 32 qualcuno sa cosa sia dal manuale non trovo niente

paolo



Modificato da pipap - 24/08/2020, 19:58:34


---------------
-----------------------
syrio 5000 x2 parallelo MPPT
pylontec 48 V 300Ah
PAnnelli 18x260w
syrio 5000 PWM in funzione UPS
LIFEP04 48V 200Ah - BMS BAtrium
PAnnelli 8x260W

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 24/08/2020 20:10:17

Ciao pipap il 32 non è un errore ma un avviso di attenzione, vedi Pg.31 del manuale "Communication interrupted"

Manuale LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pipap
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 24/08/2020 21:14:27

ti ringrazio tantissimo ... cavetto tra pip e display difettoso cambiata patch e funziona .

ti sfrutto .... charger prioriy ha un sacco di sigle
sbl ucb
sbl udc
slb ucb
slb udc

e

operation logic
auto
online
eco mode



e



---------------
-----------------------
syrio 5000 x2 parallelo MPPT
pylontec 48 V 300Ah
PAnnelli 18x260w
syrio 5000 PWM in funzione UPS
LIFEP04 48V 200Ah - BMS BAtrium
PAnnelli 8x260W

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:508

Stato:



Inviato il: 26/08/2020 22:25:07

CITAZIONE (pipap, 24/08/2020 21:14:27 ) Discussione.php?216204&1#MSG2

ti ringrazio tantissimo ... cavetto tra pip e display difettoso cambiata patch e funziona .

ti sfrutto .... charger prioriy ha un sacco di sigle
sbl ucb
sbl udc
slb ucb
slb udc

e

operation logic
auto
online
eco mode



e


Credo che tu hai il mio stesso inverter
Il mio è un clone di questo https://www.mppsolar.com/v3/pip-mk-series/

Recuperato da questo utlissimo Forum

SBU

S=sole
B=batteria
U=utility

UCb abilitata la carica da Enel insieme al sole
UdC disabilitata la carica da Enel insieme al sole

SBU/UCb
I carichi saranno alimentati in questo ordine
Sole batteria Enel, UCb Enel è abilitata a caricare le batt. insieme al sole

SBU/UdC
Sole batteria Enel, UdC Enel è disabilitata a caricare le batt. insieme al sole

SLB/UCb
Sole enel batteria, UCb Enel è abilitata a caricare le batt. insieme al sole

SLB/UdC
Sole enel batteria, UdC Enel è disabilitata a caricare le batt. insieme al sole

Fermo restando che se sei in Enel e i pannelli non producono caricherà sempre 2A

Mentre questa anche io ancora la devo capire per ora ho lasciata in Auto
Tu che consif hai lato FV eBatterie che versione di FW hai ?

operation logic
auto
online
eco mode



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum