Se sei già registrato           oppure    

Orario: 02/05/2024 08:37:00  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (8)   1   2   3   4   5   [6]   7   8    (Ultimo Msg)


Neutro Fase su inverter
FinePagina

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 12:40:00

CITAZIONE (Claudio, 26/10/2020 10:44:02 ) Discussione.php?216271&5#MSG77

CITAZIONE (Giampi, 25/10/2020 18:15:13 ) Discussione.php?216271&5#MSG75
CITAZIONE (Claudio, 25/10/2020 14:14:01 ) Discussione.php?216271&5#MSG74
Manca una prova che abbiamo trascurato, mi sembra, quando sei in isola fai questa misura:

Fra terra-neutro Enel

Claudio tra terra e neutro enel è 0 volt.



Allora non ci siamo, mi aspettavo che in condizione di isola tu avessi tensioni fra 70 e 115V fra terra e neutro Enel.

Se misuri zero vuol dire che il neutro Enel è a terra, perché se non lo fosse ci sarebbe, o la fase dell'inverter o al massino 5V o 6V.

Scusa Claudio ma su una linea elettrica di una abitazione che non ha un inverter connesso misurando con un tester e tensioni sui cavi neutro e fase verso terra che valori si hanno?



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 12:55:36

CITAZIONE (Giampi, 26/10/2020 12:40:00 ) Discussione.php?216271&5#MSG75

CITAZIONE (Claudio, 25/10/2020 14:14:01 ) Discussione.php?216271&5#MSG74
Manca una prova che abbiamo trascurato, mi sembra, quando sei in isola fai questa misura:

Fra terra-neutro Enel

Claudio tra terra e neutro enel è 0 volt.

Per essere preciso era qualcosa meno di 1 volt ora rifatto misura 1,2 volt.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 13:35:47

CITAZIONE (Giampi, 26/10/2020 12:40:00 ) Discussione.php?216271&6#MSG78

CITAZIONE (Claudio, 26/10/2020 10:44:02 ) Discussione.php?216271&5#MSG77
CITAZIONE (Giampi, 25/10/2020 18:15:13 ) Discussione.php?216271&5#MSG75
CITAZIONE (Claudio, 25/10/2020 14:14:01 ) Discussione.php?216271&5#MSG74
Manca una prova che abbiamo trascurato, mi sembra, quando sei in isola fai questa misura:

Fra terra-neutro Enel

Claudio tra terra e neutro enel è 0 volt.



Allora non ci siamo, mi aspettavo che in condizione di isola tu avessi tensioni fra 70 e 115V fra terra e neutro Enel.

Se misuri zero vuol dire che il neutro Enel è a terra, perché se non lo fosse ci sarebbe, o la fase dell'inverter o al massino 5V o 6V.

Scusa Claudio ma su una linea elettrica di una abitazione che non ha un inverter connesso misurando con un tester e tensioni sui cavi neutro e fase verso terra che valori si hanno?


Un normale sistema senza inverter ha sempre differenza di potenziale fra e terra e neutro Enel.

Nel mio sistema misuro circa 4V fra terra e neutro Enel, ho una terra da 9 Ohm.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 13:43:02

CITAZIONE (Giampi, 26/10/2020 12:55:36 ) Discussione.php?216271&6#MSG79

CITAZIONE (Giampi, 26/10/2020 12:40:00 ) Discussione.php?216271&5#MSG75
CITAZIONE (Claudio, 25/10/2020 14:14:01 ) Discussione.php?216271&5#MSG74
Manca una prova che abbiamo trascurato, mi sembra, quando sei in isola fai questa misura:

Fra terra-neutro Enel

Claudio tra terra e neutro enel è 0 volt.

Per essere preciso era qualcosa meno di 1 volt ora rifatto misura 1,2 volt.



Il fatto è che se hai zero Volt fra terra e neutro Enel vuol dire che sono insieme, ma se hai 1.2V non sono insieme.

E' questo che mi lascia sconcertato, faccio fatica a capire come lavora il tuo inverter, senza nulla in ingresso è un sistema IT e fin qui è corretto.

Ma come faccia a diventare un sistema TT senza condividere terra o neutro Enel questo dalle misure che hai effettuato non lo capisco.

Azzz dovrei essere li.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 13:49:38

Manca ancora una misura poi getto la spugna.

In condizione di isola, abbassando solo il contatore Enel misurare fra terra e neutro Enel cavo azzurro all'uscita del contatore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 17:02:22

CITAZIONE (Claudio, 26/10/2020 13:49:38 ) Discussione.php?216271&6#MSG82

Manca ancora una misura poi getto la spugna.

In condizione di isola, abbassando solo il contatore Enel misurare fra terra e neutro Enel cavo azzurro all'uscita del contatore.

Claudio con la leva del contatore abbassata misurando tra cavo neutro e terra ho 90 volt.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 18:17:47

Ohhh finalmente, l'abbiamo trovato!!

Quando è in isola stacca solo la fase Enel e usa il neutro Enel per diventare TT, mentre se stacchi totalmente Enel diventa IT.



Modificato da Claudio - 26/10/2020, 18:21:05


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 18:31:49

CITAZIONE (Claudio, 26/10/2020 18:17:47 ) Discussione.php?216271&6#MSG84

Ohhh finalmente, l'abbiamo trovato!!

Quando è in isola stacca solo la fase Enel e usa il neutro Enel per diventare TT, mentre se stacchi totalmente Enel diventa IT.

Claudio tradotto in parole povere che vuol dire . Una cosa strana che è capitata quando ho fatto la prova nel momento in cui ho ridato tensione enel l’inverter è andato in fault. Stupidamente non ho verificato il codice errore . Ho spento inverter e riacceso ed ha ripreso a funzionare.
Qui mi sa che invece di risolvere le cose si ingarbugliano ulteriormente.Dimenticavo è anche saltato uno dei differenziali della abitazione.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 18:37:09

Inoltre stasera mentre andavo in bagno ho notato una cosa che mi ha fatto riflettere la lampada led dello specchio in precedenza restava sempre con una luce fioca anche quando spenta adesso la lucina fioca è scomparsa e si spegne completamente.Questo potrebbe essere dovuto al fatto che prima c’erano due fasi e ora una?



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 21:27:26

CITAZIONE (Giampi, 26/10/2020 18:37:09 ) Discussione.php?216271&6#MSG86

Inoltre stasera mentre andavo in bagno ho notato una cosa che mi ha fatto riflettere la lampada led dello specchio in precedenza restava sempre con una luce fioca anche quando spenta adesso la lucina fioca è scomparsa e si spegne completamente.Questo potrebbe essere dovuto al fatto che prima c’erano due fasi e ora una?


Esatto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 27/10/2020 13:18:05

CITAZIONE (Claudio, 26/10/2020 21:27:26 ) Discussione.php?216271&6#MSG87

CITAZIONE (Giampi, 26/10/2020 18:37:09 ) Discussione.php?216271&6#MSG86
Inoltre stasera mentre andavo in bagno ho notato una cosa che mi ha fatto riflettere la lampada led dello specchio in precedenza restava sempre con una luce fioca anche quando spenta adesso la lucina fioca è scomparsa e si spegne completamente.Questo potrebbe essere dovuto al fatto che prima c’erano due fasi e ora una?


Esatto.


Claudio esatto cosa , non capisco ancora il cambiamento a cosa è dovuto poiché da un paio di mesi a questa parte non ho fatto alcuna modifica . Mi manca ancora un verifica che mi pare mi avevi suggerito ovvero spegnere tutto staccare completamente l’inverter è verificare se tra neutro in e neutro out c’e Continuità.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 27/10/2020 13:28:40

Esatto, nel senso che se hai due fasi può succedere che le strisce led sentano per induttanza la vicinanza della terra e si illuminano leggermente, è capitato anche a me con una plafoniera, è bastato togliere il cavetto di terra del telaio, tanto in basso voltaggio non c'è pericolo, e i led non si illuminavano più.

Ok fa questa ultima prova.

verificare se tra neutro in e neutro out c’è Continuità.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 27/10/2020 19:33:01

CITAZIONE (Claudio, 27/10/2020 13:28:40 ) Discussione.php?216271&6#MSG84

Ohhh finalmente, l'abbiamo trovato!!

Quando è in isola stacca solo la fase Enel e usa il neutro Enel per diventare TT, mentre se stacchi totalmente Enel diventa IT.

Ancora non capisco come abbia fatto a trasformarsi fino a qualche mese fa era un IT puto ovvero con due fasi quando in isola.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 27/10/2020 19:34:03

CITAZIONE (Claudio, 27/10/2020 19:33:01 ) Discussione.php?216271&6#MSG89

Esatto, nel senso che se hai due fasi può succedere che le strisce led sentano per induttanza la vicinanza della terra e si illuminano leggermente, è capitato anche a me con una plafoniera, è bastato togliere il cavetto di terra del telaio, tanto in basso voltaggio non c'è pericolo, e i led non si illuminavano più.

Ok fa questa ultima prova.

verificare se tra neutro in e neutro out c’è Continuità.

Verificato non c’e Continuità tra i due neutri in ed out.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 27/10/2020 19:58:50

La misura l'hai fatta con inveret acceso e in isola senza nulla collegato a IN e OUT?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (8)   1   2   3   4   5   [6]   7   8    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!