inverter charger ks-3000 morto dopo un temporale
FinePagina

donato
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:449

Stato:



Inviato il: 22/11/2020 20:07:21

si ho ricollegato sia il diodo e sia lo stabilizzatore che anche lui si scalda.
per ora ho controllato solo alcuni condensatori ma li ho dovuti dissaldare e poi li ho rimontati....
tu ti riferisci a quei 3 condensatori elettrolitici che stanno proprio accanto allo stabilizzatore?
cmq il display lo tendo sempre staccato.. lo attacco solo dopo aver sostituito 1 componente per volta.
ma mi consigli di staccare di nuovo il regolatore da 5v e controllare con il tester se gli arrivano i 12 v?

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 22/11/2020 20:21:54

Il regolatore da 5V deve stare staccato, altrimenti finirà per guastarsi.
Devi cercare di seguire le piste dove hai il cortocircuito tra massa e +5V in modo da fare riaccendere il display e la logica.
L'IRF540 scalda perchè hai ricollegato l'uscita dei 5v del regolatore finirà per guastarsi anche quello.
Cerca con il tester su ohm dove arriva il corto i condensatori in uscita dei 5V li hai provati?



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 22/11/2020 20:26:38

Hai un alimentatore variabile controllato sia in tensione che in corrente?



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 22/11/2020 20:33:18

La parte primaria dell'alimentatore cerchiata in blu non è guasta devi cercare sulle uscite secondarie ma in foto non si vede



Immagine Allegata: primario.JPG
 
ForumEA/U/primario.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 22/11/2020 20:36:33

Misura anche la tensione in uscita sul piedino del regolatore a 5V, se non è 5V ma più alta 10:12



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

donato
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:449

Stato:



Inviato il: 23/11/2020 13:26:19

Ok appena posso cerco di seguire le tue istruzioni e ti aggiorno.

Per quanto riguarda l'alimentatore regola solo i volt e mi segna l'assorbimento.. Non é niente di professionale

Allora per prima cosa scollegherò un altra volta il piedino del regolatore e controllo la tensione che gli arriva... .

Ancora grazie per la pazienza e il tempo che mi stai dedicando

 

donato
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:449

Stato:



Inviato il: 23/11/2020 20:49:47

ho staccato un altra volta il piedino del regolatore
misurando con il tester puntale negativo al polo negativo dove bisogna attaccare la batteria e puntale positivo sul piedino che sta ancora saldato alla scheda non misura niente... mentre se attacco e stacco un polo della batteria mentre eseguo la misurazione per un istante il tester segna 4.87v e poi si azzera mentre sul piedino dissaldato misura 1.8v(sempre facendo attacca ,stacca polo negativo batteria)

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 23/11/2020 20:56:02

La massa non è detto che sia in comune con i 24V sei sul secondario dell'alimentatore.
Basta che metti i puntali quello negativo sul contenitore del piccolo regolatore che è la massa e il positivo sul piedino di uscita



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

donato
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:449

Stato:



Inviato il: 23/11/2020 21:58:05

ho tolto 3 condensatori elettrolitici perché non riuscivo a capire se erano buoni o meno, comunque una volta tolti ho controllato sulla scheda dove alloggiano i condensatori e 2 di loro hanno un corto tra positivo e negativo.
ho seguito le piste. Per quello che ho capito sono piste in comune con il regolatore da 5v e comunque il tester suona anche tra entrambi i poli dei condensatori sia con la massa e sia con l'uscita del regolatore come da foto



Immagine Allegata: senza condensatori elettrolitici - Copia.jpg
 
ForumEA/U/senza condensatori elettrolitici - Copia.jpg

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 23/11/2020 22:00:45

Ma in uscita del regolatore hai 5V o 12:15V ?
Prima di ricollegare il piedino del regolatore lo devi sapere



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 23/11/2020 22:02:15

Se suona il tester siamo messi male!!!!



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 23/11/2020 22:03:09

Ma hai misurato se ci sono ancora 0,22 ohm??



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 23/11/2020 22:05:06

Ma il piedino in uscita del regolatore è scollegato vero sembra collegato!!!



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

donato
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:449

Stato:



Inviato il: 23/11/2020 22:08:27

CITAZIONE (Riccardo, 23/11/2020 20:56:02 ) Discussione.php?216297&5#MSG74

La massa non è detto che sia in comune con i 24V sei sul secondario dell'alimentatore.
Basta che metti i puntali quello negativo sul contenitore del piccolo regolatore che è la massa e il positivo sul piedino di uscita


e infatti è proprio come dici tu la massason è in comune
ho misurato i volt in ingresso sui piedini del regolatore direttamente e entrano 12.5v
mentre sull uscita non esce nulla.... è morto il regolatore?

 

donato
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:449

Stato:



Inviato il: 23/11/2020 22:09:32

CITAZIONE (Riccardo, 23/11/2020 22:00:45 ) Discussione.php?216297&5#MSG76

Ma in uscita del regolatore hai 5V o 12:15V ?
Prima di ricollegare il piedino del regolatore lo devi sapere

in uscita non ho niente

 