river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 01/10/2021 10:59:00

con posizione orientamento inclinazione perfetti e ssp magari si
con il mio su due falde manco morto (meno ancora con isola parziale)



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 01/10/2021 11:13:53

CITAZIONE (stufodelgas, 01/10/2021 10:44:58 ) Discussione.php?216317&54#MSG838

Ciao Orso, qualcosa non va, con 7.5 KWp di pannelli, a metà luglio, dovevi fare almeno 40 KWh al giorno.


stufodelgas i tuoi conti sono giusti, ma se non hai dove metterli i 40Kwh i pannelli non li producono.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 01/10/2021 12:21:40

Questo è il massimo che il mio inverter ha prodotto quasi 36kWh di cui 21kWh in batteria e 15kWh in consumi



Immagine Allegata: 35kwh.PNG
 
ForumEA/U/35kwh.PNG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

river
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:474

Stato:



Inviato il: 01/10/2021 12:56:19

riccardo se il tuo accumulo fosse una centrale termica ti servirebbe il patentino x entrare



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 01/10/2021 14:21:32

CITAZIONE (Claudio, 01/10/2021 11:13:53 ) Discussione.php?216317&55#MSG840

CITAZIONE (stufodelgas, 01/10/2021 10:44:58 ) Discussione.php?216317&54#MSG838
Ciao Orso, qualcosa non va, con 7.5 KWp di pannelli, a metà luglio, dovevi fare almeno 40 KWh al giorno.


stufodelgas i tuoi conti sono giusti, ma se non hai dove metterli i 40Kwh i pannelli non li producono.


Vero, non ho pensato che non c'è immissione verso la rete

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4988

Stato:



Inviato il: 01/10/2021 14:59:15

Ciao stufodelgas,

Si avrei potuto prelevare molto di più, ma non sapevo più cosa attaccare per consumare

poi ho soltanto un inverter da 3Kw...



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4988

Stato:



Inviato il: 10/10/2021 21:20:34

Preso il voltimetro, questo LINK, il difetto è che sottostima la tensione di un decimo di volt,e non segna i centesimi di volt, dunque se il banco e a 27,5V lui segna 27,4V, poco male, invece la percentuale di carica direi che è molto reale (in base alla tensione) ed è tearabile a piacimento, forse anche il voltimetro e tarabile ma non ho capito come si fa...

devo trovare il tempo di cambiare lo stacca batterie che scalda non poco, è poi dovrebbe andare tutto molto meglio..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 11/10/2021 06:25:24

CITAZIONE (OrsoMario, 10/10/2021 21:20:34 ) Discussione.php?216317&55#MSG845

Preso il voltimetro, questo LINK, il difetto è che sottostima la tensione di un decimo di volt,e non segna i centesimi di volt, dunque se il banco e a 27,5V lui segna 27,4V, poco male, invece la percentuale di carica direi che è molto reale (in base alla tensione) ed è tearabile a piacimento, forse anche il voltimetro e tarabile ma non ho capito come si fa...

devo trovare il tempo di cambiare lo stacca batterie che scalda non poco, è poi dovrebbe andare tutto molto meglio..


perchè non ci metti un magnetotermico dc?



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4988

Stato:



Inviato il: 11/10/2021 18:59:26

Ciao emuland,
prima avevo un magnetotermico ma era da da 125A "forse" risulterebbe anche troppo piccolo, e mi è stato detto che non sono proprio il massimo perchè con il tempo c'è il rischio che perdono la loro efficacia con il rischio che stacchino prima del loro valore di targa,
ho preso uno stacca batterie che usano per sganciare le batterie dei camion da 500A della Hella 59 euri.."e messo fusibile da 200A" spero che questo vada bene, (devo ancora montarlo)

se scalda anche questo forse devo rivedere anche i cavi e passare a 75mmq?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 11/10/2021 20:58:44

CITAZIONE (OrsoMario, 11/10/2021 18:59:26 ) Discussione.php?216317&55#MSG847

Ciao emuland,
prima avevo un magnetotermico ma era da da 125A "forse" risulterebbe anche troppo piccolo, e mi è stato detto che non sono proprio il massimo perchè con il tempo c'è il rischio che perdono la loro efficacia con il rischio che stacchino prima del loro valore di targa,
ho preso uno stacca batterie che usano per sganciare le batterie dei camion da 500A della Hella 59 euri.."e messo fusibile da 200A" spero che questo vada bene, (devo ancora montarlo)

se scalda anche questo forse devo rivedere anche i cavi e passare a 75mmq?


i magneto se li fai intervenire per CC dopo due volte dovrebbero essere ko.

bisognerebbe dimensionare i cavi per molto più della corrente richiesta e far si che il magnetotermico non sia tirato per il collo ogni volta



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4988

Stato:



Inviato il: 11/10/2021 22:47:14


CITAZIONE


bisognerebbe dimensionare i cavi per molto più della corrente richiesta


Pensavo che 50 mmq. mi bastavano, se non erro tra banco e inverter in tutto ho circa 160cm. di cavo per 125A a 24V di corrente massima prelevabile, e con picco massimo dichiarato inverter di 250A, forse il fusibile da 200A è troppo piccolo visto il picco massimo?


Riguardo al fatto che scalda, penso che sia lo stacca batterie non idoneo perchè con 35A sia in carica banco che scarica scalda e a 40/45A diventa davvero caldo..
I cavi si scaldano solo nel lato stacca batteria nei capi opposti sono freddi..
Questo fatto non si verifica quando sono i pannelli a dare energia a i carichi, dunque se prelevo 80A che vengono coperti dal fotovoltaico non c'è surriscaldamento dei cavi, anzi pensandoci bene i cavi da 35mmq del regolatore si intiepidiscono leggermente, ma li più di 35mmq non riesco a mettere,
Devo fare un po di prove e vedere come va..



Modificato da OrsoMario - 11/10/2021, 22:56:49


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 12/10/2021 06:20:16

a voler essere pignoli...

https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php

metti 3.2 metri (visto che la lunghezza è doppia)

metti 0.1 di caduta (che è già molto)

metti 3000w ( o quanto ritieni corretto, ma dovresti metttere anche di più perchè sui picchi l'inverter supera i 3kva)

vedi che esce un cavo da 150 mmq (che mai entreranno nell'inverter)

diciamo che lo stacca batterie probabilmente non va bene per il carico che lo sta attraversando, se fa scaldare il cavo.

se si scalda il cavo non va bene uguale

ogni 10° oltre quelli di progetto (tipicamente 25°) la durata si dimezza (prevista 25-30 anni)

se porti il cavo a 45 gradi l'isolamento dura 8 anni massimo



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4988

Stato:



Inviato il: 12/10/2021 20:22:51

Oggi ho montato di corsa il nuovo stacca batterie,

mi sono accorto che quello vecchio scaldava di brutto (non potevo nemmeno toccare il cavo da quanto scottava)
va a capire.. Probabilmente era fatto con materiali scadenti o diffettato,
lo davano per 250A continui e 500A di picco..

con quello nuovo sembra tutto ok con banco in carica a 47A i cavi erano freschi, prima bastavano anche 20A per intiepidirli..

comunque bel cambiamento, il regolatore di carica ora lavora con 10 gradi in meno rispetto a prima e anche i suoi cavi da 35mmq son a temperatura ambiente, guardando i grafici di produzione anche l'erogazione di potenza è molto più stabile e lineare, idem per la tensione di carica banco molto più stabile meno oscillazioni,

non pensavo che uno stacca batterie potesse dare tutti questi problemi,
mi viene da pensare che anche il fatto di non riuscire mai a caricare bene il banco sia dipeso anche da questo problema..

Tengo monitorato qualche giorno il tutto è poi controllo la densità del banco e vedo se migliora..

Domanda: con 20/22 gradi di giorno va bene caricare con una tensione di 30,5V?
Ho stò esagerando?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Alain

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:203

Stato:



Inviato il: 12/10/2021 21:19:00

A me sembra troppo, può andar bene temporaneamente, magari per rivitalizzare il banco dopo un periodo di cariche incomplete ma poi bisognerebbe tornare a valori più contenuti.

Io come tensione bulk di riferimento per tubolari acido libero ho trovato 2.4V per cella a 25°, con un valore di compensazione di 2.5mV per cella per ogni grado di scostamento dalla temperatura di riferimento.

Si può usare un foglio excel per farsi una tabella.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/10/2021 22:02:02

CITAZIONE (Alain, 12/10/2021 21:19:00 ) Discussione.php?216317&55#MSG852

A me sembra troppo, può andar bene temporaneamente, magari per rivitalizzare il banco dopo un periodo di cariche incomplete ma poi bisognerebbe tornare a valori più contenuti.

Io come tensione bulk di riferimento per tubolari acido libero ho trovato 2.4V per cella a 25°, con un valore di compensazione di 2.5mV per cella per ogni grado di scostamento dalla temperatura di riferimento.

Si può usare un foglio excel per farsi una tabella.

Alain le tubolari da trazione lavorano con acido a 1,28 quindi a 20 gradi vanno bene anche 2,5 per cella ,invece le tubolari progettate per fotovoltaico lavorano a 1,24 per questo nei loro database trovi 2,4v.
Orsomario vedi come va con 30v se dopo una settimana (naturalmente di cariche totali)la densità non arriva a 1,26 1,27 alzi il bulk, solo il densimetro ti può dire la tensione ottimale di ricarica



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 