Cristiano1973
milliWatt  Gruppo:Utente Messaggi:3
Stato:
| Inviato il: 04/01/2021 15:22:41
|
Buongiorno a tutti, é la prima volta che mi iscrivo e scrivo in un forum.
Ho un quesito da porre a chi ne sa più di me.
Devo allungare la dorsale che porta la corrente dal contatore enel al mio centralino. Il problema é che i cavi unipolari da 6 mm2 non ne vogliono sapere di sfilarsi e fare uno scavo su 20 metri di asfalto mi rovinerebbe l'umore. Posso giuntare un manicotto con la crimpatrice considerando che lo farei a monte del salvavita e che l'amperaggio massimo del manicotto é 48 A? Che intensità di corrente massima potrà passare in una dorsale dove a monte c'è un contatore enel da 3kw e a valle un impianto regolato da un magnetotermico da 25 A?
Ringrazio anticipatamente per le informazioni.
Modificato da Cristiano1973 - 04/01/2021, 15:41:24
| |
| | Claudio
| Inviato il: 04/01/2021 16:53:32
|
Ciao Cristiano1973, 3000/230=13A caduta di tensione su 20m da 6mm² 1.55V perdita 20.15W.
Che tipo di manicotto intendi usare, hai un link o foto.
Modificato da Claudio - 04/01/2021, 16:56:49
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | lupocattivo
| Inviato il: 04/01/2021 17:10:30
|
Ciao, Se usi un connettore di testa nudo, poi lo isoli con uno spezzone di termoretraibile con resina.
Ovviamente consiglio di predisporre un "Pozzetto" o "Scatola" per la derivazione.
Se si può, eventualmente tagli la tratta a metà e usi anche lì un pozzetto stagno e forse su metà lunghezza li sfili... Però è strano che la canala sia "Piena"...
Un "Pozzetto" piuttosto che 20 metri ti rovina meno l'umore. | | | | Cristiano1973
milliWatt  Gruppo:Utente Messaggi:3
Stato:
| Inviato il: 04/01/2021 17:35:09
|
Grazie delle risposte. Purtroppo al momento ho dei manicotto di dubbia provenienza, di quelli presi su Amazon. Oltretutto credo che il corpo all'interno del canotto sia in alluminio e da chimico preferisco evitare accoppiamenti galvanici in strutture percorse da correnti significative. La mia idea é di andare in un buon negozio, comprare dei manicotto con corpo in rame e a prescindere se già isolati Serragli singolarmente con guaina termoritraibile. Comunque da quello che mi avete detto é una cosa fattibile. C'è solo un problema, quel che devo fare é spostare il centralino dentro casa, quindi la giunzione non la posso mettere in un pozzetto di ispezione... Dovrei murarla dopo aver raccordato il corrugato. | | | | Claudio
| Inviato il: 04/01/2021 17:44:33
|
Se hai un minimo di manualità puoi fare dei giunti autosaldanti con termoretraibile e stagno o cercarli già fatti.
Fai da te LINK
Già pronti LINK con anello colla a caldo.
Se all'interno, metterei ugualmente una piccola cassetta di ispezione.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
Modificato da Claudio - 04/01/2021, 17:59:39
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | |