| Claudio
| Inviato il: 18/06/2021 19:12:46
|
Si loro si parano li c**o con quella scritta nel manuale in dotazione perché sanno che non ha algoritmo per la ricarica delle piombo, ma nel manuale online LINK sul loro sito c'è scritto piombo acido o lo leggo solo io?
La tensione di attivazione MPPT è 120V
Immagine Allegata: Immagine.jpg
Modificato da Claudio - 18/06/2021, 19:25:33
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/06/2021 19:17:11
|
Queste le tensioni dei miei due campi 12 pannelli e 9 pannelli, come vedi si attiva circa a 100V, non ho verificato la resa a 150-200V, senza batterie non ho ancora fatto prove, ma tranquillo le farò, prima voglio risolvere la faccenda Bulk Float.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Gildo
| Inviato il: 18/06/2021 21:30:15
|
Lasciamo perdere, avevano un inverter perfetto SofarSolar per le batterie al piombo e compatibile con quelle al litio, con sensore di temperatura e tutto il resto.
Sul manuale c'è scritto.
NOTA: Se si utilizzano batterie differenti da PYLONTECH contattare il centro assistenza ZCS. Li contatti e ti dicono che batterie differenti da quelle che vendono loro NON si possono usare.
Se devo comprare inverter e batterie magari guardo pure qualcos'altro.
Per esempio questo GoodWE GW5048-EM con UPS solo da 2000VA
LINK Datasheet
3: Se non collegato a batterie, l'inverter inizia a funzionare solo se la tensione e' superiore a 200 V.
O questo sulle batterie, con la simpatica clausola sulla garanzia e sulla certificazione CEI 0-21.
LINK Batterie
A meno che non ci sia un accordo specifico tra .... e il produttore della batteria, per tutti i banchi batteria NON elencati nel presente documento ma che hanno completato il test di compatibilità con gli inverter ...., l'installatore / integratore del sistema è responsabile della sicurezza della batteria, così come delle prestazioni e dell'affidabilità del sistema. .... garantirà le corrette prestazioni dell'inverter in condizioni di lavoro normali entro il periodo di garanzia standard e fornirà un supporto tecnico limitato, se applicabile. Tuttavia, .... non si assume alcuna responsabilità in caso di malfunzionamento del sistema o di perdite o danni di qualsiasi tipo. La mancata osservanza delle istruzioni sopra indicate o la mancata comunicazione di informazioni corrette sulla batteria renderà nulla la garanzia di ..... .... NON sarà responsabile per le conseguenze che ne deriveranno. .... si riserva il diritto di interpretazione finale.
In Italia l'utilizzo delle batterie sopra elencate è ammesso SOLO quando le combinazioni inverter + batteria sono state certificate secondo la norma CEI 0-21. Siete invitati a verificare la disponibilità dei certificati sul sito ..... o contattando il servizio assistenza tecnica
Sono io che interpreto male o se prendi un inverter con garanzia 5-10 anni e lo garantiscono solo con le loro batterie, senza le quali non c'è nemmeno la certificazione CEI 0-21 e una garanzia standard (2 anni per utante finale) limitata?
Questa serie che accetta solo batterie al litio ad alta tensione è veramente notevole, chissà che prezzi.
LINK
GW6000-EH 6000VA di backup
Certo è che se investi qualche migliaio di euro la garanzia è abbastanza importante. | | | | Claudio
| Inviato il: 18/06/2021 22:56:15
|
Diciamo che l'inverter fa il suo dovere e lo fa anche bene, l'unica cosa che manca è l'algoritmo per le piombo, se imposto una tensione lui carica e scarica a meraviglia ma non il Bulk o Float, oggi ho impostato 55V massimo e batt. cariche a 57V arriva al 92% di SOC e non va oltre e mantiene una corrente di 2A con tensione 54.5V stabile, in settimana mi arriva un alimentatore regolabile a 54.5V, imposterò l'inverter per la tensione di Bulk 57.6V cosi raggiunto il 100% di SOC metterà le batt. in standby e l'alimentatore le terrà a 54.5V e quando i pannelli non producono più l'alimentatore si spegne, mi sa che è l'unica soluzione e quando andranno in esaurimento basta batterie a meno di trovare dei prezzi veramente stracciati, altrimenti non ne vale proprio la pena.
Modificato da Claudio - 18/06/2021, 22:59:25
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 25/06/2021 18:02:58
|
Per il momento il problema del Bulk e Float l'ho risolto mettendo un Mean Well tarato a 54.5V, cosi quando mette le batt. in standby lui le mantiene alla tensione di Float con circa 2/2.5A, poi vedremo.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Gildo
| Inviato il: 03/07/2021 23:10:25
|
Il modello HYS 6000 EP forse verrà distribuito in Italia.
Sembra identico al modello ES con maggiore potenza di backup e connettori diversi.
Speriamo in prezzi simili.
LINK | | | | Claudio
| Inviato il: 04/07/2021 09:44:06
|
Mi hanno detto che per il momento non si può, in quanto essendo la potenza EPS pari alla massima erogata non può essere omologato in Italia, per il resto differenzia solo per il fatto che l'uscita EPS non è alimentata durante il normale funzionamento ma solo in mancanza di Enel infatti ha un tempo di commutazione e non è omologato CEI 0-21.
Certo che però per avere 4000W o 5000W in EPS serve un parco batterie non indifferente!!
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Gildo
| Inviato il: 04/07/2021 14:59:52
|
Ho provato a chiedere a Zucchetti se sarà importato, dicono di si.
Adesso lo stanno provando in laboratorio.
Vedevo dal manuale che è certificato CEI 0-21LINK
Grid standards
VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99,
TR321,TR322, EN 50438/EN50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1
Ovvio che se hai un tale consumo fino alla scarica del SOC al 20% poi si stacca tutto, anche se hai anche la produzione solare potrebbe durare un pò di piu.
Ma se hai una pompa di calore in funzione durante il sole e un piccolo carico per qualche minuto di disservizio Enel dovrebbe reggere.
Non ho visto se ha lo switch istantaneo 20ms o da 1 a 999 secondi.
Edit
Switch time 10ms(default) pagina 61 AC OutputData(Off-Grid)
Modificato da Gildo - 04/07/2021, 15:14:06
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/07/2021 16:56:29
|
Bene, a me sei mesi fa avevano detto che non lo avrebbero importato.
Meglio cosi.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 05/07/2021 12:12:25
|
CITAZIONE (Claudio, 10/06/2021 19:28:52 )
una spia connessa fra neutro e terra quando va il Offgrid
La spia si accende perché il neutro assume differenza
di potenziale verso terra pari a circa 110V.
Grazie Claudio per la condivisione della tua esperienza
La sto leggendo molto attentamente dato che sto proprio in questo periodo,
valutando il cambio dell' inverter off grid
L'attuale mi va bene ma i 5kw iniziano a diventare stretti per me
e spesso è in ByPass e questo fa si che mi ritrovo le tensioni di rete
che da me fluttuano da 190V a 260V
"Enel continua a dirmi che risolvera ma sono anni che tira avanti cosi
con interventi farlocchi qualche alzatina di tacca al trasformatore di cabina
qualche stretta di morsetti sui cavi e cambio fase con quella piu leggera al momento
ma finche non mettono mano al protafoglio e potenzano la linea
Dovrò convivere con questa problematica"
Detto questo sono indeciso su cosa fare il mio attuale inverter
anche quando è in batteria ho in uscita neuto e fase normali Neutro 0V fase 230V
mentre leggo sia quest' azzurro o altri modelli che lavorano ad alta ternsione
lato FV tipo il PIP-MAX 8000 hanno questa tensione diciamo non so se sia corretto
dire cosi bifase 115 + 115 fase fase praticamente se non ho capito male
il neutro diventa un altra fase.
Bella idea di capire se sei in questa situazione con la spia
Ma vortrei capire questo tipo di passaggio alim da monofase 230V a "Bifase" 230V
Comporta qualche problema tipo condizionatori ad inverter motori monofase con il condensatore
e hai vari sezionatori differenziali UPS da PC a valle dell' impianto ?
Perche devo capire se mettere un altro inverter identico a questo in parallello
E quindi avere 10Kw ma per me sono anche troppi
Vedendo le statistiche generalmente sono sui 6k5 quindi un 7 8Kw per me va piu che bene.
O se cambiare con un modello alta tensione lato FV
Che rispetto a questo ha il vantaggio di mediare Enel FV cosa che il modello
bassa tensioen lato FV che ho ora non fa
All' epoca anche se dire epoca è esagerato sarà passato poco piu di un anno
Avevo un mix pannelli nuovi e usati per questo ho scelto il modello con bassa tensione lato FV ora ho sostituito tutti i pannelli Fv usati con nuovi
e sono 15 pannelli nuovi da 300W quindi non avrei problemi a lavorare in alta tensione lato FV
Quindi quest' inverter Azzurro ha qualche modello che lavora fino a 8Kw monofase ?
Sotto batteria massimo sono 4Kw ho capito bene
Hai visto se ti fa anche la funsione di stabilizzare la tensione ?
Tipo enel di da 190V e lui ti da sempre 230V in uscita ?
Che è la funsione che a me piu serve perche solitamente gli inverter CEI
Sono generatori di corrente quindi ti passano pari pari la tensione di rete
non avendo morsetti ingresso e uscita differenziati e se ho capito bene
Quando sei ad immisisone 0 lui praticamente usa la sonda solo per mediare la
produzione al consumo per imdedire immessione.
Questo è tanto per farti capire come sono messo io in tensione e assorbimenti
durante la gironata
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | Claudio
| Inviato il: 05/07/2021 13:36:30
|
Se fa da stabilizzatore non so, da me la tensione Enel è sempre superiore a 230V.
Per il tipo di lavoro, quando è presente Enel è un sistema TT cioè fase e neutro, quando Enel non presente diventa sistema IT isola pura con due fasi da 115V rispetto a terra.
Non mi sembra che ZCS abbia degli ibridi monofase superiori a 6Kwh.
Modificato da Claudio - 05/07/2021, 13:55:38
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 05/07/2021 15:34:49
|
CITAZIONE (Claudio, 05/07/2021 13:36:30 )
Se fa da stabilizzatore non so, da me la tensione Enel è sempre superiore a 230V.
Capisco beato te
Ma è lo scotto che si deve pagare per le abitazioni in posti un po piu fuori mano
Bel panorama e tranquillita ma piu disserizi manca DSL e Tensione stabile
non si puo avere tutto
Tanto per capire se fa la funsione AVR fai caso se hai in ingresso Inveter tipo 235V
e in uscita vedi 230 fisso o è la stessa tensione anche se superiore ?
CITAZIONE (Claudio, 05/07/2021 13:36:30 )
Per il tipo di lavoro, quando è presente Enel è un sistema TT cioè fase e neutro, quando Enel non presente diventa sistema IT isola pura con due fasi da 115V rispetto a terra.
Si questo ho capito quello che non ho capito e se nella tua esperienza
un sistema IT ti crea qualche problema con apparati tipo PC UPS Motori monofase Climatizzatori inverter o altro ?
CITAZIONE (Claudio, 05/07/2021 13:36:30 )
Non mi sembra che ZCS abbia degli ibridi monofase superiori a 6Kwh. Ok allora mi sa che non potro mettelro nella mia lista d'inverter papabili mi resta la scelta per un parallo
dell' attuale o il MAX 8K ma credo optero per il secondo.
Cmq dinuovo complimenti da come leggo è veramente un bell' inverter
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | Claudio
| Inviato il: 05/07/2021 15:42:15
|
Il vecchio PIP4048MS quando in isola lavorava in IT, mai avuto problemi con nessun apparecchio, neppure con compressore o saldatrice.
Io purtroppo leggo solo una tensione essendo in parallelo a Enel.
Modificato da Claudio - 05/07/2021, 15:50:56
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Gildo
| Inviato il: 06/09/2021 22:56:07
|
Ciao, il carico è ancora tutto su LOAD?
E' già capitato che l'inverter si spegne e tocca riavviarlo manualmente se supera i 3000VA durante i black-out?
Stavo guardando anche le batterie WECO con il modulo WEB APP CUB8 ma sembra un doppione dell'inverter.
Poi ho visto che ci sono versioni ZSS, ZZT o ES.
Dal manuale non ho visto differenze che saltano subito all'occhio.
Modificato da Gildo - 06/09/2021, 22:59:13
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/09/2021 10:15:42
|
Ciao Gildo, ora è definitivamente connesso come da manuale con commutatore di scambio, ho limitato il prelievo da batteria a 15A, circa 700W, superati i quali in condizione EPS lui si spegne dandoti il tempo di scollegare i carichi più pesanti, dopo 60 secondi si riaccende alimentando casa, al ritorno di ENEL dopo 60 secondi esce dalla condizione di EPS tornando al funzionamento normale senza alcun intervento manuale.
I vecchi modelli, quelli prima dell'accordo di personalizzazione ZCS/Sofar, erano siglati ES, ora sono siglati ZSS penso che sia la stessa cosa per i modelli che erano siglati SP e ora sono ZZT.
La differenza fra uno e l'altro è che i primi, tipo il mio ZZS, quando in funzionamento normale, anche anche l'uscita carichi prioritari è alimentata e può erogare 6Kwh, mente l'altro modello l'uscita carichi prioritari è alimentata solo in caso di EPS.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|