Salve a tutti, chiedo aiuto per capire una cosa:
Ho un inverter Epever IP3000-22-Plus 24v - tutto in isola.
Stavo facendo misurazioni per collegare uno switch ATS della Moes e mi sono accorto del fatto che non distinguo, in uscita 220V dall'inverter, la linea L e la linea N - la terra è collegata sia alla scocca che all'uscita 220V.
Il cercafase (giravite cercafase) mi segnala linea ad entrambe i cavi di uscita 220v.
Misurando con il tester mi trovo 22-24V AC tra l'ipotetica linea segnalata con L e la terra.
Stesso voltaggio lo trovo misurando con tester tra l'ipotetico neutro N e la Terra.

In casa, a tutte le prese Enel, il cercafase mi indica chiaramente fase e neutro, mentre le misurazioni con tester sono 220V tra Fase e terra, e 0V tra neutro e terra.
Chiarisco che sistema FV e impianto di casa sono collegati entrambe alla stessa palina di terra.
Qualcuno mi aiuta?...sto impazzendo!
Grazie a chiunque possa aiutarmi.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 07/11/2022 14:22:14

E' normale, gli inverter Stand Alone lavorano in standard IT, se vuoi lo standard TT devi mettere a terra la carcassa e il neutro in uscita dall'inverter.

E' questo l'inverter? LINK

A terra è inteso puntazza di terra.

Senza una terra buona non puoi avere sistema IT.



Modificato da Claudio - 07/11/2022, 14:27:52


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 07/11/2022 14:35:23

Ciao Claudio, si l'inverter è proprio quello.
Ti confermo anche il collegamento a terra sia di carcassa che di uscita Terra; tutto collegato ad una palina alta 1,5 mt in rame piantata esterna a casa (perimetro).
La stessa palina fornisce connessione a terra sia al FV che a Enel.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 07/11/2022 15:30:16

La terra è ZERO se il neutro in uscita è a terra l'altra non può essere altro che fase 220V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 07/11/2022 16:05:37

CITAZIONE (Claudio, 07/11/2022 15:30:16 ) Discussione.php?217106&1#MSG3

La terra è ZERO se il neutro in uscita è a terra l'altra non può essere altro che fase 220V


Claudio come da post iniziale, dall'inverter in uscita NON ho quella situazione.

Potrebbe essere necessario collegare il Neutro alla terra?

Io non riconosco linea e terra in uscita dall'inverter....è come se fossero 2 linee senza neutro (e ovviamente la terra).

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 07/11/2022 16:25:28

CITAZIONE (albynet, 07/11/2022 16:05:37 ) Discussione.php?217106&1#MSG4

CITAZIONE (Claudio, 07/11/2022 15:30:16 ) Discussione.php?217106&1#MSG3
La terra è ZERO se il neutro in uscita è a terra l'altra non può essere altro che fase 220V


Claudio come da post iniziale, dall'inverter in uscita NON ho quella situazione.

Potrebbe essere necessario collegare il Neutro alla terra?

Io non riconosco linea e terra in uscita dall'inverter....è come se fossero 2 linee senza neutro (e ovviamente la terra).


Guarda che te l'ho già detto nei due messaggi precedenti, forse cosi è più chiaro?



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_380.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 07/11/2022 16:43:00

Ok Claudio, grazie del consiglio.
Se riesco stasera faccio un ponte e verifico se magicamente ho linea e neutro separati.....se non esplode tutto domani ti faccio sapere :-)
Spero non si danneggi l'inverter in caso di anomalie.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 07/11/2022 16:53:58

E' la medesima funzione che fa la Grounding Box per gli inverter off-grid Voltronic.LINK mette a terra il neutro quando in isola e ripristina lo standard TT.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 09/11/2022 10:09:31

Ciao Claudio, volevo ringraziarti per il consiglio tecnico:
Ho ponticellato come da te descritto N+Terra e ore in misurando l'uscita dall'inverter ho L+N 220v -- L+T 220v -- N+Terra ovviamente 0.
Nel link da te indicato la Ground_Box dedicata svolge questo compito tramite un relè.
Vorrei capire quale è il beneficio di usare una ground_Box invece di un ponticello...?
Comunque il mio bisogno di avere in uscita inverter L e N ben definiti, è legato all'uso di uno switch ATS per scambiare rete inverter con rete Enel che esige collegamenti L-N distinti.
Ma questo sisteme è illegale?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 09/11/2022 14:19:50

La BOX viene comandata dall'inverter, il tuo va bene cosi con l'ATS.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

albynet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:106

Stato:



Inviato il: 10/11/2022 12:22:52

Grazie del chiarimento, Claudio.
Ma con questo ponticello N->T commetto...illegalità?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 10/11/2022 13:02:57

CITAZIONE (albynet, 10/11/2022 12:22:52 ) Discussione.php?217106&1#MSG10

Grazie del chiarimento, Claudio.
Ma con questo ponticello N->T commetto...illegalità?


No il tuo inverter è total off.grid, non può mai essere messo in parallelo con una fornitura pubblica perché non è in grado di sincronizzarsi, avverrebbe un corto circuito.
Faccine/blowup.gif



---------------