Inverter ibrido e uscita bifase
FinePagina

Chicco1973
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 16/11/2022 05:09:37

Buongiorno, mi chiedevo se oltre ai voltronic (originali) esiste qualche altro inverter in grado di risolvere questo problema?
Grazie anticipatamente per le risposte.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 16/11/2022 06:37:26

gli inverter sono tutti fatti nella stessa fabbrica e rimarchiati.

la componentistica interna invece varia.



---------------
4A per mmq per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

Mgi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:204

Stato:



Inviato il: 18/11/2022 08:33:52

CITAZIONE (Chicco1973, 16/11/2022 05:09:37 ) Discussione.php?217126&1#MSG0

Buongiorno, mi chiedevo se oltre ai voltronic (originali) esiste qualche altro inverter in grado di risolvere questo problema?
Grazie anticipatamente per le risposte.


Da quel che so il voltronic ha un rele che quando non è collegato alla rete distributore quindi è collegato alle batterie collega il neutro alla terra impianto di casa chiaramente la messa a terra deve essere di buona qualità e esce in monofase , mentre i similari non hanno questo accorgimento , il problema della bifase è oltre ad avere dei problemi su alcune apparecchiature che controllano la fase , pure il differenziale se ha di fatto la lettera N sui morsetti per collegare specificatamente il neutro non funzionano piu per cui dovresti cambiarli con un differenziale che non usa il neutro , poi tutto si puo risolvere

 

SANTI
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:15

Stato:



Inviato il: 19/11/2022 09:18:08

CITAZIONE (Mgi, 18/11/2022 08:33:52 ) Discussione.php?217126&1#MSG2

CITAZIONE (Chicco1973, 16/11/2022 05:09:37 ) Discussione.php?217126&1#MSG0
Buongiorno, mi chiedevo se oltre ai voltronic (originali) esiste qualche altro inverter in grado di risolvere questo problema?
Grazie anticipatamente per le risposte.


Da quel che so il voltronic ha un rele che quando non è collegato alla rete distributore quindi è collegato alle batterie collega il neutro alla terra impianto di casa chiaramente la messa a terra deve essere di buona qualità e esce in monofase , mentre i similari non hanno questo accorgimento , il problema della bifase è oltre ad avere dei problemi su alcune apparecchiature che controllano la fase , pure il differenziale se ha di fatto la lettera N sui morsetti per collegare specificatamente il neutro non funzionano piu per cui dovresti cambiarli con un differenziale che non usa il neutro , poi tutto si puo risolvere

 

SANTI
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:15

Stato:



Inviato il: 19/11/2022 09:18:46

Ci sono differenziali che non usano il neutro? Grazie.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 19/11/2022 11:47:18

Santi mi sa che non sai come lavora un differenziale

LINK



Modificato da Claudio - 19/11/2022, 11:52:14


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Mgi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:204

Stato:



Inviato il: 19/11/2022 12:28:16

CITAZIONE (SANTI, 19/11/2022 09:18:46 ) Discussione.php?217126&1#MSG4

Ci sono differenziali che non usano il neutro? Grazie.


Si ci sono adesso dirti la classe non la so ma sono quelli che non hanno la lettera N sui contatti per rispettare il collegamento neutro fase , in quelli senza lettera N il neutro lo metti dove vuoi e non c'è problema col bifase

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 19/11/2022 12:37:41

CITAZIONE (Mgi, 19/11/2022 12:28:16 ) Discussione.php?217126&1#MSG6

CITAZIONE (SANTI, 19/11/2022 09:18:46 ) Discussione.php?217126&1#MSG4
Ci sono differenziali che non usano il neutro? Grazie.


Si ci sono adesso dirti la classe non la so ma sono quelli che non hanno la lettera N sui contatti per rispettare il collegamento neutro fase , in quelli senza lettera N il neutro lo metti dove vuoi e non c'è problema col bifase


Non esiste, non ci sarà mai uno sbilanciamento di fase su un sistema IT.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 19/11/2022 12:46:33

Sui sistemi IT l'unica protezione è dispositivo di controllo dell’isolamento per segnalare il primo guasto a terra, che può essere con segnale visivo o acustico se è presente anche un differenziale o a distacco se vi è l'obbligo di mantenere rigorosamente il sistema in IT.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

SANTI
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:15

Stato:



Inviato il: 20/11/2022 08:33:45

CITAZIONE (Claudio, 19/11/2022 11:47:18 ) Discussione.php?217126&1#MSG5

Santi mi sa che non sai come lavora un differenziale

LINK

 

SANTI
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:15

Stato:



Inviato il: 20/11/2022 08:37:49

Si, so il principio di funzionamento ma i miei studi si sono fermati 40 anni fa. Ora leggo di "bifase" e di differenziali che lavorano con le due fasi e volevo approfondire.
Quindi: se una delle due fasi disperde a terra il differenziale non interviene perchè la seconda fase porta il suo potenziale a 230 V? Il differenziale interviene solo quando anche la seconda fase disperde a terra? Grazie.



Modificato da SANTI - 20/11/2022, 08:46:37
 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4982

Stato:



Inviato il: 20/11/2022 09:17:18

Gisto, la fase che ha il guasto diventa un "neutro",
dunque sistema TT,
con il secondo guasto non interviene il differenziale, ma interviene il magnetotermico,
sarebbe da inserire nell'impianto una spia luminosa con cicalino che avverte del primo guasto, così puoi intervenire prima che si verifichi (se si verifica) il secondo guasto a terra, almeno eviti un possibile danno e non rimani al buio.



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Mgi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:204

Stato:



Inviato il: 20/11/2022 12:20:10

CITAZIONE (SANTI, 20/11/2022 08:37:49 ) Discussione.php?217126&1#MSG10

Si, so il principio di funzionamento ma i miei studi si sono fermati 40 anni fa. Ora leggo di "bifase" e di differenziali che lavorano con le due fasi e volevo approfondire.
Quindi: se una delle due fasi disperde a terra il differenziale non interviene perchè la seconda fase porta il suo potenziale a 230 V? Il differenziale interviene solo quando anche la seconda fase disperde a terra? Grazie.


dipende dal tipo di differenziale qui spiega un po la cosa https://www.youtube.com/watch?v=T4CeiSG4nU4

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 20/11/2022 15:27:41

CITAZIONE (SANTI, 20/11/2022 08:37:49 ) Discussione.php?217126&1#MSG10

Si, so il principio di funzionamento ma i miei studi si sono fermati 40 anni fa. Ora leggo di "bifase" e di differenziali che lavorano con le due fasi e volevo approfondire.
Quindi: se una delle due fasi disperde a terra il differenziale non interviene perchè la seconda fase porta il suo potenziale a 230 V? Il differenziale interviene solo quando anche la seconda fase disperde a terra? Grazie.


Perfetto Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 20/11/2022 15:31:56

CITAZIONE (OrsoMario, 20/11/2022 09:17:18 ) Discussione.php?217126&1#MSG11

Gisto, la fase che ha il guasto diventa un "neutro",
dunque sistema TT,
con il secondo guasto non interviene il differenziale, ma interviene il magnetotermico,
sarebbe da inserire nell'impianto una spia luminosa con cicalino che avverte del primo guasto, così puoi intervenire prima che si verifichi (se si verifica) il secondo guasto a terra, almeno eviti un possibile danno e non rimani al buio.


Mario, in seconda dispersione a terra della fase che si è creata il differenziale interviene già a 30mA, interviene come magneto solo su corto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 