Se sei già registrato           oppure    

Orario: 06/11/2024 11:28:30  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (23)  < ...  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   [17]   18   19   20   21   22   23    (Ultimo Msg)


Seplos contenitore 16 batterie litio 280Ah
FinePagina

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:513

Stato:



Inviato il: 06/09/2023 17:08:56

CITAZIONE (Riccardo, 06/09/2023 16:45:05 ) Discussione.php?217246&16#MSG256

Ciao, se sul pannello l'icona
della batteria lampeggia indica una comunicazione con il BMS

A e questa è già una buona notizia allora

CITAZIONE (Riccardo, 06/09/2023 16:45:05 ) Discussione.php?217246&16#MSG256

Prova a verificare se l'inverter rileva i parametri della batteria verificando la tensione di bulk e float.
Fatto non so se si vede nel video ma non mi sembra sia variato qualcosa

CITAZIONE (Riccardo, 06/09/2023 16:45:05 ) Discussione.php?217246&16#MSG256

Se non ti escono le % è legato al firmware del pannello remoto dell'inverter che è vecchio, prova a sentire Barba dove hai acquistato l'inverter se ne ha uno di più recente
Ok lo faccio ma mi pare che questo sia molto recente un mesetto fa non so se ne sono usciti altri

CITAZIONE (Riccardo, 06/09/2023 16:45:05 ) Discussione.php?217246&16#MSG256

Per l'allarme sul secondo inverter ti propongo un esperimento un cavo simile al primo.
Gli inverter sono con comunicazione in parallelo vero

Si sono in parallelo tra loro e dove lo dovrei collegare al RS-485-2 del BMS ?
Ma mi sembra strana sta cosa si posso collegare fino a 9 inverter in parallelo e non credo
che in quel caso esistano BMS con 8 RS-485 ?



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2929

Stato:



Inviato il: 06/09/2023 17:13:03

io penso che sia un problema di firmware dell'inverter non aggiornato .Serve capire se per il tuo modello lo aggiorneranno! Il cavo dati in parallelo è l'unica prova che puoi eseguire per aggirare l'ostacolo



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2929

Stato:



Inviato il: 06/09/2023 17:14:12

Se vari la tensione massima delle celle nei parametri del BMS se comunica te la riporta come valore nel bulk dell'inverter



Modificato da Riccardo - 06/09/2023, 17:18:02


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2929

Stato:



Inviato il: 06/09/2023 17:16:56

se stacchi il cavo di comunicazione gli inverter che ho provato staccano il fotovoltaico e spengono l'uscita 230V si proteggono da soli



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:513

Stato:



Inviato il: 06/09/2023 18:36:46

CITAZIONE (Riccardo, 06/09/2023 17:14:12 ) Discussione.php?217246&17#MSG259

Se vari la tensione massima delle celle nei parametri del BMS se comunica te la riporta come valore nel bulk dell'inverter

Mi sa che hai ragione ha variato i parametri

Originali erano cosi

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/InverterParametriLiIon18650.jpg



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/Inverter%20Helios%20LiIon18650.jpg



Ora senza toccare nulla sono variati cosi

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/InverterSettaggioLetto.jpg



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/InverterSettaggioLettoHelios.jpg



Quindi forse ci siamo



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2929

Stato:



Inviato il: 07/09/2023 09:14:06

Probabilmente oltre a riconoscere due inverter avrà problemi con 2 batterie nell'indicare il SOC corretto. Fra qualche mese ti aggiorno con due batterie



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:513

Stato:



Inviato il: 07/09/2023 16:40:04

CITAZIONE (Riccardo, 07/09/2023 09:14:06 ) Discussione.php?217246&17#MSG262

Probabilmente oltre a riconoscere due inverter avrà problemi con 2 batterie nell'indicare il SOC corretto.

Ho chiesto al venditore per FW nuovo vediamo se me lo passa

CITAZIONE (Riccardo, 07/09/2023 09:14:06 ) Discussione.php?217246&17#MSG262

Fra qualche mese ti aggiorno con due batterie:)

Ma credo che se mi trovo bene ne prendero anche io un altor di questi Kit da mettere in parallelo

Allora girando per il topic ho visto i parametri che avete cambiato sul Seplos rispetto il default
Io penso di settare cosi per andare bene sia con Li-Ion che porterò da 15 a 14S e LifePo4

LifePo4 V Cella LiIon V cella lIFEpO4
Max Float 55,40 3,96 3,46
Min
Enel 50,50 3,60 3,15
Rientro in Batteria non so ancora
Cut Off 49,00 3,50 3,06


Bilanciatore Neey in Alto start 3,44
Bilanciamento Stop 3,42

Quindi credo che modifico come ha fatto @Caludio
che è anche leggermente più alto di come pesavo io
è corretto o avete modificato altro o trovato valori più consoni ?
Default Modificato
P0 3,500 3,450
P1 3,400 3,400
P4 3,650 3,550
P8 3,400 3,300
P58 200,000 280,000
P59 200,000 280,000
P62 0,030 0,012
P63 0,020 0,010

:Edit

La comunicazione ora va qui riassumo tutto LINK

https://youtu.be/lBGmSSPCxjo?si=_dTBKxvL3P2srmhc

Ho anche modificato i parametri ma sullo start equalizzazione non mi fa modificare da errore

Non so solo cosa impostare come Tensione Rientro Batteria e Tensione Rientro Enel voi che dite come avete settato ?

Ovviamente dopo dovrò riconfigurare SRV1000 e BMS Daly LiIon in modo che sia piu alto delle Impostazione LifePo4 come sicurezza secondaria

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/EqualizazioneKO.jpg



Allego i mio setup originale e modificato cosi magari vediamo se è ok

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/SeplosSetupSavio.zip



Modificato da saviothecnic - 07/09/2023, 22:33:10


---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2929

Stato:



Inviato il: 11/09/2023 17:23:34

CITAZIONE (saviothecnic, 07/09/2023 16:40:04 ) Discussione.php?217246&17#MSG263

Non so solo cosa impostare come Tensione Rientro Batteria e Tensione Rientro Enel voi che dite come avete settato ?


Ciao, il mio sistema passa a rete quando la percentuale del SOC passa a 24.9 % ma è difficilmente replicabile(serve un pò di manualità con il saldatore)
Se ti forniscono un aggiornamento del firmware che controlla la carica scarica con il SOC sei ok per il BMS Seplos, diventa difficile il controllo delle litio-ion.
Quando mi arriva il nuovo kit ti farò sapere come viene rilevata la percentuale media dall'inverter di due banchi. In base al risultato potresti dotarti di un BMS Seplos per litio ion, dopo aver sentito il supporto e capire se due tipologie diverse di BMS comunicano fra loro
Il regolatore EPever va tenuto comunque ad una tensione inferiore dell'inverter



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:513

Stato:



Inviato il: 13/09/2023 16:11:33

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Ciao, il mio sistema passa a rete quando la percentuale del SOC passa a 24.9 % ma è difficilmente replicabile(serve un pò di manualità con il saldatore)
La manualità con il saldatore non mi spaventa
Ma parli di quel sistema che rileva le luci LED ?
Comunque voglio vedere se riesco a prendermi i dati in MQTT del BMS Seplos dall'inverter
in quel caso dovrei riuscire a fare il tutto con la domotica sto vedendo se riesco
magari in BT senza connettere fili

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Se ti forniscono un aggiornamento del firmware che controlla la carica scarica con il SOC sei ok
E si sto attendendo risposta dal venditore dell' Inverter

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265
per il BMS Seplos, diventa difficile il controllo delle litio-ion.
Si per questo devo usare tensioni più o meno compatibili tra le due tipologie

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265
Quando mi arriva il nuovo kit ti farò sapere come viene rilevata la percentuale media dall'inverter di due banchi. In base al risultato potresti dotarti di un BMS Seplos per litio ion, dopo aver sentito il supporto e capire se due tipologie diverse di BMS comunicano fra loro
E si questa cosa è molto interessante

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Il regolatore EPever va tenuto comunque ad una tensione inferiore dell'inverter

Scusa perche EPever deve essere inferiore all' inverter ?
Inverter credo che cambia tensione float Bulk e altre in base alla comunicazione con il BMS Seplos giusto ?

Come scritto su pensavo BMS Daly che gestiscie le LiIon 18650 passando a 14S
BMS Daly 14S 500Ah Max Ch Ds 150A
Tensione Max 58,00
Tensione Min 43,00
SRV1000 che interviene in caso il BMS Daly si dovesse bloccare
Infatti è un pò scostato dal Daly dato che deve lavorare solo come mergenza in caso il BMS Daly si blocca
Tensione Max 59,50
Tensione Min 42,00
Delay 5S Dela 2V
E sul Inverter e quindi stessa cosa sul EPever

Parametri Inverter Nota LiIon14S LifePo4 16S Nota Inverter legge meno 0,7V aggiungere
1 sbu usb se Giorno
2 50A Carica Massima da MPPT per due inverter sono 100A
3 APL Rang di lavoro tensione massimo
5 Lib USR sul secondario Due in paralelo
6 lre Abilitato Restart Sovracarico
7 lre Abilitato Restart temeratura
9 50Hz Frequenza di Rete
10 onl Online AVR
11 2A Carica da UTI
12 51,20 Se SBU o SUB tensione passaggio UTI
13 53,00 Se SBU o SUB tensione passaggio BAT
16 scb udc Non caricare da UTI
18 bon ON Controllo Allarme
19 kep Ultima schermata REP
20 lon ON LCD
22 aon ON Allarme sonoro
23 bye Bypass
25 fen ON Abilitazione REG Errore
26 56,80 Bulk +0,7V 57,16
27 53,70 Float +0,7V 57,16
28 pal Parallelo
29 46,00 Cut Off DC 47,07
32 aut Tempo di carica Bulk
33 eds Off Disabilitazione Equalizzazione Bat
34 56,80 Tensione Equalizzazione



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2929

Stato:



Inviato il: 14/09/2023 14:20:25

CITAZIONE (saviothecnic, 13/09/2023 16:11:33 ) Discussione.php?217246&17#MSG266

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265
Ciao, il mio sistema passa a rete quando la percentuale del SOC passa a 24.9 % ma è difficilmente replicabile(serve un pò di manualità con il saldatore)
La manualità con il saldatore non mi spaventa
Ma parli di quel sistema che rileva le luci LED ?

Si.. il mio inverter è vecchio ma non vorrei cambiare per i modelli nuovi con fotovoltaico con tensioni piu alte è anche un 3 regolatori







CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Il regolatore EPever va tenuto comunque ad una tensione inferiore dell'inverter
Scusa perche EPever deve essere inferiore all' inverter ?

Inverter credo che cambia tensione float Bulk e altre in base alla comunicazione con il BMS Seplos giusto ?

Il BMS trasferisce il valore impostato nel suo parametro 14 e l'inverter è controllato dal cavo di comunicazione. Un modello da 8kW (Axpert) che ho provato spegne l'uscita 230V quando va in allarme non so se fa cosi anche il tuo?

Se il tuo regolatore EPever ha un valore superiore del parametro 14 del BMS la carica continua e potresti avere uno stacco della batteria lifepo4, in funzione delle potenze in gioco lato carico e fotovoltaico potresti avere dei guasti.

Perchè non gestisci le litio ion direttamente in parallelo scaricandole di meno, e utilizzando il residuo come backup di emergenza?
Esempio tensione inverter 57.5V:14S=4.10V minima 52.3V:14S=3.73V
Da 3.73V a 3.2V emergenza con stacco delle lifepo4 controllato dal BMS sotto i 3.2V cutoff controllato sia dal parametro 29 inverter sia da SRV1000 collegato sull'interruttore on/off dell'inverter per ulteriore sicurezza.

Tieni conto che se ti danno l'aggiornamento i parametri 12-13 e 29(cutoff)diventano una percentuale non più una tensione



Modificato da Riccardo - 14/09/2023, 14:26:09


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:513

Stato:



Inviato il: 14/09/2023 23:14:41

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Si.. il mio inverter è vecchio ma non vorrei cambiare per i modelli nuovi con fotovoltaico con tensioni piu alte è anche un 3 regolatori

Be se prendi un King Uno simile al mio nuovo ed è sempre max 145V lato FV

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Il BMS trasferisce il valore impostato nel suo parametro 14 e l'inverter è controllato dal cavo di comunicazione. Un modello da 8kW (Axpert) che ho provato spegne l'uscita 230V quando va in allarme non so se fa cosi anche il tuo?

Nel mio il parametro 14 non esiste

https://youtu.be/WdwTc_6Dvrg?si=eUKHQgQmWfiAAwEo
LINK
Oggi al rientro ho trovato gli inverter spenti e banco Seplos spento
Quindi qualcosa non va o non ho capito io come settare mi aspettavo che adesso con il cavo di comunicazione
mandava inverter in ByPass Enel o anche che caricasse e famosi 2A da uti per non far scendere la batteria
non è la mandasse in Under V facendo spegnere tutto ?

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Se il tuo regolatore EPever ha un valore superiore del parametro 14 del BMS la carica continua e potresti avere uno stacco della batteria lifepo4,
in funzione delle potenze in gioco lato carico e fotovoltaico potresti avere dei guasti.

Mi spieghi cosa è il parametro 14 cosi capiamo a cosa corrisponde nel mio inverter perché a me passa
da parametro 13 a 16 come vedi nella lista della messaggio prima
Comunque per ora finche non capisco EPever lo sto lasciando scollegato fin quando definito tutto e lo setto in modo che non dia noie al resto

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265
Perchè non gestisci le litio ion direttamente in parallelo
scaricandole di meno, e utilizzando il residuo come backup di emergenza?

Si è questa la mia idea in verità infatti sto ragionando qui con voi per capire quali siano i parametri migliori
per questa convivenza ovviamente sacrificando la percentuali d'uso delle LiIon a favore delle LifePo4

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Esempio tensione inverter 57.5V:14S=4.10V minima 52.3V:14S=3.73V
Da 3.73V a 3.2V emergenza con stacco delle lifepo4 controllato dal BMS sotto i 3.2V cutoff controllato sia dal parametro 29 inverter sia da SRV1000 collegato sull'interruttore on/off dell'inverter per ulteriore sicurezza.

Umm qui voglio capire meglio per collegarmi all' interuttore On-Off inverter devo fisicamente saldar aprendo il pannellino ?

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Tieni conto che se ti danno l'aggiornamento i parametri 12-13 e 29(cutoff)diventano una percentuale non più una tensione

E questo all' atto pratico cosa cambia ?

Grazie



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2929

Stato:



Inviato il: 15/09/2023 08:10:55

CITAZIONE (saviothecnic, 14/09/2023 23:14:41 ) Discussione.php?217246&17#MSG268

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265
Si.. il mio inverter è vecchio ma non vorrei cambiare per i modelli nuovi con fotovoltaico con tensioni piu alte è anche un 3 regolatori
Be se prendi un King Uno simile al mio nuovo ed è sempre max 145V lato FV


Mi servono 3 regolatori falde diverse e tipologia di pannelli diversi

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Il BMS trasferisce il valore impostato nel suo parametro 14 e l'inverter è controllato dal cavo di comunicazione. Un modello da 8kW (Axpert) che ho provato spegne l'uscita 230V quando va in allarme non so se fa cosi anche il tuo?
Nel mio il parametro 14 non esiste

Il parametro 14 del BMS non dell'inverter
CITAZIONE (saviothecnic, 14/09/2023 23:14:41 ) Discussione.php?217246&17#MSG268

https://youtu.be/WdwTc_6Dvrg?si=eUKHQgQmWfiAAwEo
LINK
Oggi al rientro ho trovato gli inverter spenti e banco Seplos spento
Quindi qualcosa non va o non ho capito io come settare mi aspettavo che adesso con il cavo di comunicazione
mandava inverter in ByPass Enel o anche che caricasse e famosi 2A da uti per non far scendere la batteria
non è la mandasse in Under V facendo spegnere tutto ?

Forse hai un problema con l'alimentazione da rete o con i parametri 12 e 13 del passaggio dell'inverter a rete per bassa tensione. Il cutoff si deve inserire in emergenza per salvare le batterie

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Se il tuo regolatore EPever ha un valore superiore del parametro 14 del BMS la carica continua e potresti avere uno stacco della batteria lifepo4,
in funzione delle potenze in gioco lato carico e fotovoltaico potresti avere dei guasti.
Mi spieghi cosa è il parametro 14 cosi capiamo a cosa corrisponde nel mio inverter perché a me passa
da parametro 13 a 16 come vedi nella lista della messaggio prima
Comunque per ora finche non capisco EPever lo sto lasciando scollegato fin quando definito tutto e lo setto in modo che non dia noie al resto

14 del BMS

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265
Perchè non gestisci le litio ion direttamente in parallelo
scaricandole di meno, e utilizzando il residuo come backup di emergenza?

Si è questa la mia idea in verità infatti sto ragionando qui con voi per capire quali siano i parametri migliori
per questa convivenza ovviamente sacrificando la percentuali d'uso delle LiIon a favore delle LifePo4

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Esempio tensione inverter 57.5V:14S=4.10V minima 52.3V:14S=3.73V
Da 3.73V a 3.2V emergenza con stacco delle lifepo4 controllato dal BMS sotto i 3.2V cutoff controllato sia dal parametro 29 inverter sia da SRV1000 collegato sull'interruttore on/off dell'inverter per ulteriore sicurezza.
Umm qui voglio capire meglio per collegarmi all' interuttore On-Off inverter devo fisicamente saldar aprendo il pannellino ?
no non serve[/quote]
CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Tieni conto che se ti danno l'aggiornamento i parametri 12-13 e 29(cutoff)diventano una percentuale non più una tensione
E questo all' atto pratico cosa cambia ?

Come regoli le litio ion per il cutoff



Modificato da Riccardo - 15/09/2023, 08:28:29


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:513

Stato:



Inviato il: 15/09/2023 15:08:38

CITAZIONE (Riccardo, 15/09/2023 08:10:55 ) Discussione.php?217246&17#MSG269

Mi servono 3 regolatori falde diverse e tipologia di pannelli diversi
A ok capito

CITAZIONE (Riccardo, 15/09/2023 08:10:55 ) Discussione.php?217246&17#MSG269

Forse hai un problema con l'alimentazione da rete o con i parametri 12 e 13 del passaggio dell'inverter a rete per bassa tensione. Il cutoff si deve inserire in emergenza per salvare le batterie

Allora adesso che ho caricato un po' le batterie ed avviato inverter è cosi che lo vedo
Ma premetto sono parametri che ha preso lui dal BMS Seplos non settati da me
Sul ritorno alla scarica ha come parametro FULL forse perché qui sta trasferendo con il SOC e non tensioni ?
Poi effettivamente non va bene ha come valore di ritorno alla rete 46V e come Cut Off 46,4v
E ovviamente non va bene quindi come devo fare per sistemare ?
Credo che devo agire su qualche parametro del BMS Seplos giusto se si quale ?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/ParametriInverterAcquisitiSeplosBMS.jpg



CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265
14 del BMS

A scusa non avevo capito quindi setto sul BMS Seplos 57,5V
e sul Epever devo settare come Bulk e Float valori inferiori a 57,5V tutto chiaro

CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Esempio tensione inverter 57.5V:14S=4.10V minima 52.3V:14S=3.73V
Da 3.73V a 3.2V emergenza con stacco delle lifepo4 controllato dal BMS sotto i 3.2V cutoff
controllato sia dal parametro 29 inverter sia da SRV1000 collegato sull'interruttore on/off
dell'inverter per ulteriore sicurezza.
Umm qui voglio capire meglio per collegarmi all' interuttore On-Off inverter devo fisicamente saldare aprendo il pannellino ?
no non serve[/quote]
E quindi come si fa ?


CITAZIONE (Riccardo, 11/09/2023 17:23:34 ) Discussione.php?217246&17#MSG265

Tieni conto che se ti danno l'aggiornamento i parametri 12-13 e 29(cutoff)
diventano una percentuale non più una tensione
E questo all' atto pratico cosa cambia ?
Come regoli le litio ion per il cutoff[/quote]
Tramite le Tensioni del Daly BMS e del Srv1000 quelle leggono la tensione nel circuito non il SOC che legge inverter
o il BMS Seplos



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK"
In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw
Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz
3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S
Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw
Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48
Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz
Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
Bilanciatori Attivi Neey
Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2929

Stato:



Inviato il: 15/09/2023 17:21:37

[quote=saviothecnic, 15/09/2023 15:08:38 ?Discussione.php?217246&17#MSG270]CITAZIONE (Riccardo, 15/09/2023 08:10:55 ) Discussione.php?217246&17#MSG269

Mi servono 3 regolatori falde diverse e tipologia di pannelli diversi
A ok capito

CITAZIONE (Riccardo, 15/09/2023 08:10:55 ) Discussione.php?217246&17#MSG269

Forse hai un problema con l'alimentazione da rete o con i parametri 12 e 13 del passaggio dell'inverter a rete per bassa tensione. Il cutoff si deve inserire in emergenza per salvare le batterie
Allora adesso che ho caricato un po' le batterie ed avviato inverter è cosi che lo vedo
Ma premetto sono parametri che ha preso lui dal BMS Seplos non settati da me
Sul ritorno alla scarica ha come parametro FULL forse perché qui sta trasferendo con il SOC e non tensioni ?
Poi effettivamente non va bene ha come valore di ritorno alla rete 46V e come Cut Off 46,4v
E ovviamente non va bene quindi come devo fare per sistemare ?
Credo che devo agire su qualche parametro del BMS Seplos giusto se si quale ?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/ParametriInverterAcquisitiSeplosBMS.jpg



Penso che sono i comandi del slave non del master quelli che hai postato.
i parametri 12-13-29 devi impostarli tu non vengono presi dal BMS.
Ti consiglio per provare
12 52.5V passaggio a rete
13 53V ritorno a batteria
29 46V cutoff il BMS spegne a 2.9V di default.. mi sembra e 46 corrisponde :16 =2.875V



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2929

Stato:



Inviato il: 15/09/2023 17:24:46

E quindi come si fa ?
Umm qui voglio capire meglio per collegarmi all' interuttore On-Off inverter devo fisicamente saldare aprendo il pannellino ?
no non serve
E quindi come si fa ?



Immagine Allegata: INTERRUTORE.JPG
 
ForumEA/V/INTERRUTORE.JPG



Modificato da Riccardo - 15/09/2023, 17:41:09


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 
 InizioPagina
 

Pagine: (23)  < ...  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   [17]   18   19   20   21   22   23    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum