Riccardo
| Inviato il: 16/03/2023 20:36:46
|
CITAZIONE (Claudio, 16/03/2023 20:02:12 )
Sono A e B
Mi hanno mandato 2 del tipo B ho fatto un cavo provvisorio poi forse mi manderanno quella tipo A
Immagine Allegata: 40.JPG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| |
| | Riccardo
| Inviato il: 16/03/2023 20:40:02
|
Bluetooht: accaunt admin password 111111
Immagine Allegata: 41.JPG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 16/03/2023 20:41:46
|
Si fanno tutte le impostazioni anche dal cellulare
Immagine Allegata: 42.JPG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 16/03/2023 20:46:39
|
CITAZIONE (Claudio, 16/03/2023 19:23:48 )
Riccardo leggi cosa c'è scritto vicino ai connettori delle liste del circuito stampato, in quella di SX parte da A1-A2-A3......in quella di DX finisce con A14-A15-A16 o sono uguali?
Sono uguali!!!
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Elettrico
| Inviato il: 16/03/2023 21:13:09
|
Ciao OrsoMario
--------------- sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle , 300A lifepo4 + n16 celle 230A.
| | | | Claudio
| Inviato il: 16/03/2023 22:09:20
|
CITAZIONE (Riccardo, 16/03/2023 20:46:39 )
CITAZIONE (Claudio, 16/03/2023 19:23:48 ) Riccardo leggi cosa c'è scritto vicino ai connettori delle liste del circuito stampato, in quella di SX parte da A1-A2-A3......in quella di DX finisce con A14-A15-A16 o sono uguali?
Sono uguali!!!
Azzz. hanno fatto una cappellata, ora passano due mesi.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | GIOVA73
| Inviato il: 16/03/2023 22:56:30
|
CITAZIONE (Claudio, 16/03/2023 20:00:12 )
Arrivato si parte!!!
farai sollevamento pesi domani
--------------- Sofar HYD6000 EP 18KW parallelo 940 Ah LiFePo4 Potenza allo stato puro!!!!
| | | | Claudio
| Inviato il: 17/03/2023 15:27:30
|
Riccardo
ho fatto caso ora, i cavi sono enormi 50mm²!!!!!
Immagine Allegata: WhatsApp Image 2023-03-17 at 12.15.04.jpeg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Riccardo
| Inviato il: 17/03/2023 17:27:10
|
Si ottimi cavi anche molto flessibili.....soldi spesi bene e non costano nemmeno molto per i connettori che hanno
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 17/03/2023 17:36:10
|
Oggi scarica fino al 30% e poi ricarica si è fermata al 50% ...è finito il sole
Scaricati 8kWh su rete 230V l'inverter avrà un rendimento del 85%
Sembra che il problema alla cella 12 sia scomparso
Immagine Allegata: Vddp.PNG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 18/03/2023 13:07:23
|
Il problema alla cella 12 si è ripresentato!
Quando la carica rimane sotto 85% di SOC le tensioni delle celle sono molto simili, hanno un delta di 13 mV quando si sale sopra la differenza di tensione si fa sempre maggiore per arrivare al 90% di SOC con una differenza di 84mV
L'allarme che risulta dal BMS è legato al bilanciatore attivo. Devo fare in modo che funzioni solo sotto a una determinata tensione
Risulta anche a Voi questo andamento?
Immagine Allegata: 65.PNG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/03/2023 14:36:13
|
@Riccardo
é normale che verso fine carica la differenza sia alta, le mie verso fine carica arrivano anche a 120/130mV, poi quando va in stanby dopo un paio di ore scendono a 2/3 mV.
4mV a due ore da fine carica
Quando dice Monomer highvoltage allarm, indica solo che una cella ha raggiunto la tensione di limitazione di corrente che scende a 10A.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Elettrico
| Inviato il: 18/03/2023 14:52:21
|
@Riccardo anche il mio BMS a fine carica indica un po di differenza di qualche cella e da allarme, poi quando scende ritorna normale.
--------------- sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle , 300A lifepo4 + n16 celle 230A.
| | | | Riccardo
| Inviato il: 18/03/2023 19:43:10
|
CITAZIONE (Claudio, 18/03/2023 14:36:13 )
@Riccardo
é normale che verso fine carica la differenza sia alta, le mie verso fine carica arrivano anche a 120/130mV, poi quando va in stanby dopo un paio di ore scendono a 2/3 mV.
4mV a due ore da fine carica
Quando dice Monomer highvoltage allarm, indica solo che una cella ha raggiunto la tensione di limitazione di corrente che scende a 10A.
Grazie Claudio, si per tutta la carica fino all 85% sono rimaste entro i 10:15mV poi sono impazzite!!!90% 88mV 98% 153mV.
Se highvoltage allarm limita la corrente di carica a 10A è molto importante regolarlo in funzione dello sbilanciamento del proprio banco che non è un valore uguale per tutti.
Il mio all' 85% aveva una tensione di 54,71V che corrisponde ad una media di 3.42V a cella. Mi conviene regolarlo a 3.43-3.44V in modo da continuare la carica sotto i 10A e forse questo limita anche lo sbilanciamento e dovrebbe fare una carica completa al 100%.
Lo sbilanciamento è subito rientrato come ho iniziato la scarica dopo 5 minuti era a 8mV di differenza con 20A.
Questi sbilanciamenti accorciano la vita delle life, se si forse vale la pena bloccare la carica all 85% perdendo un altro 15% di capacita oltre al 20:25% di residuo?
51,2Vx280Ah=14,336kWh:100x65= 9318kWh con questa energia da marzo a settembre passo la sera e notte conviene limitarla?
Immagine Allegata: 8mV20AScarica.PNG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/03/2023 01:52:28
|
la mia limitazione l'ho settata a 3.450 e rientra a 3.400, fine carica 3.550.
quelli in nero sono i default quelli in rosso i miei.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|