Innanzitutto buonasera a tutti
Mi chiamo tony, ee avrei bisogno di una apecifica indicazione che zucchetti non mi da
Ho installato da una settimana un inverter zcs zp1 all in one con batteria da 5kw
Lavoro con 0 immissione, senza scambio sul posto
Il dubbio è duplice
Il primo, con settaggio parametro 021 int mi riempie di messaggi di errori, e poi con batteria bassa con scarica a 80% me la trovo lq Mattina dopo a 10% con prelievo Enel oppure occasionalmente proprio spenta e sparita dallo schermo con conseguente necessità dinapegnere e accendere per fare tornare alla normalità
Adesso ho messo cei 022 europa generale ma zucchetti dice che non va bene, non sono a norma, ed ho messo la scarica a 70% per jmpedire si abbassi troppo la batteria ed in effetti oggi è a 21% e non è ancoraa andata in ricarica
Ho anche messo il valore di ricarica a 15% anziche10%
Volevo sapere da voi esperti se ho fatto cose giuste ed eventualmente dove intervenire per lavorare al meglio
Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15098

Stato:



Inviato il: 04/12/2023 19:33:40

Ciao Tony benvenuto, lo ZP1 è un 3 fasi, 5kWh di batteria è veramente poca, in Italia va settato CEI 0-21 interno, se ti da avviso ID01 e ID03 è perché la tensione di rete è oltre il consentito poi di conseguenza ti da ID02 e ID04, se metti 022 Europa generale la tolleranza è un po' più larga ma non va bene, se ti succede ad immissione zero la colpa è della rete pubblica che ha tensione troppo alta, se invece succede se immetti bisogna verificare misurando la tensione all'uscita dell'inverter e al contatore il strada in contemporanea, se all'inverter è più alta che al contatore bisogna sostituire i cavi mettendo sezione maggiore.

per i settaggi batt. metti uso normale e EPS 80%, buffer 20% = 80-80-20



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Tony1977
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 04/12/2023 22:28:24

In principio era settato così forse aveva il buffer a 10% però mi dava molti errori, per quest'ora ho messo 022 per avere più tolleranza, se non erro anche tu in passato lo hai consigliato con 0 immissione
Adesso riprovo a mettere questi valori, ma se metto scarica a 80 e buffer a 20,non abbiamo margine di stand by o sbaglio? Praticamente appena arriva al 20% inizia la ricarica da Enel, è corretto? In quanto agli errori mi dava molti errori id800.... Ecc relativi al Bms batteria, cmq è un inverter monofase questo, perché lo chiami 3 fasi?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15098

Stato:



Inviato il: 04/12/2023 23:37:54

hai scritto che è uno ZP1 gli ZP1 sono tre fasi, ZM1 e ZM2 monofase, metti la foro dell'etichetta.

Io uso 022 perché non ho contratto GSE e non immettendo non mi serve rispettare standard.

Io ho settato 75-90-10 perché voglio tenere margine per eventuali blackout.



Modificato da Claudio - 04/12/2023, 23:43:00


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Tony1977
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 05/12/2023 18:05:59

Anche io non ho contratto gse, quindi senza quest'ultimo mettere 022 non è poi un male immagino giusto?
Per il resto il buffer a 10% vuol dire che tipo nel tuo caso se scendo a 85 di scarica inizia a ricaricare o inizia a ricaricare quando arriva a 90% d in profondità di scarica? Il mio inverter si chiama precisamente pmszzt-hyd 4k zp1

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15098

Stato:



Inviato il: 06/12/2023 00:29:55

CITAZIONE (Tony1977, 05/12/2023 18:05:59 ) Discussione.php?217430&1#MSG4

Anche io non ho contratto gse, quindi senza quest'ultimo mettere 022 non è poi un male immagino giusto?
Giusto Faccine/thumbup1.gif

CITAZIONE (Tony1977, 05/12/2023 18:05:59 ) Discussione.php?217430&1#MSG4
Per il resto il buffer a 10% vuol dire che tipo nel tuo caso se scendo a 85 di scarica inizia a ricaricare o inizia a ricaricare quando arriva a 90% d in profondità di scarica? Il mio inverter si chiama precisamente pmszzt-hyd 4k zp1


Se stai usando batterie ZCS è probabile che lo faccia, quel BMS è concepito per poter dare la garanzia di 10 anni, quindi fa quello che vuole.

Per il modello è questo?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/Immagine_129.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Tony1977
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 06/12/2023 08:42:03

Si esatto quello li modello 4000watt

 

Tony1977
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 07/12/2023 19:18:30

Claudio puoi darmi una mano?...
Allora, Ho il problema della batteria che una volta scarica ahimè non sempre ma ogni tanto fa i capricci per riavviarsi e mi sparisce dallo schermo e anche dalla app, come se non ci fosse, chiaramente con gli errori del caso, che iniziano a preoccuparmi
Oggi per esempio dava un errore tra i tanti di corto circuito batteria
Poi li allego
Per intenderci io sono settato 0 immissione senza gse
Potenza scarica 75
Buffer 15
Vedo nello schermo corrente di carica e scarica 50 A
Io settato 022 Europa
Gli errori me li dava stamattina con 021 Italia in
E poi dalle 12 20 circa anche con settato 022
Oggi la batteria che ho attivato io alle 12 20 perché non si vedeva più è ripartita, in un attimo è arrivata al 68% per poi dare errori di sovra tensione e come dicevo corto circuito e spegnersi
Mi pare di capire che il problema si presentò quando viene scaricata molto al suo minimo direi e poi faccia fatica a ricaricarsi, se invece si ricarica senza essere troppo bassa va bene. Cosa mi consigli di fare? Ultima cosa, è normale che da scarica 80% di notte magari il giorno dopo vada a già a 10%? Grazie mille

 

Tony1977
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 07/12/2023 19:20:30

Ecco gli errori

 

Tony1977
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 07/12/2023 19:24:33

Non riesco ad allegare le foto degli errori

 

Tony1977
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 07/12/2023 19:29:38

Cmqe 124,182,114,800,872,02,03,813,04
Nello specifico, 02,03,04,124 dopo le 12:26 quando ho riavviato mettendo 022 parametri Europa e da li ha visto la batteria, mentre 124,802 e 814 dopo le 17 dove è nuovamente sparita la batteria
Grazie per l'aiuto

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15098

Stato:



Inviato il: 08/12/2023 00:27:35

prova a settare 80-80-10 deve fermare l'uso della batteria quando resta il 20% e scrivere batteria standby senza toglierla dal display se raggiunge il 10% la toglie poi è un casino farla ripartire.

1 e 3 rete fuori parametri, probabilmente tensione oltre i 253V per più di 10 minuti.

2 e 4 mancanza enel, conseguenza di 1 e 3 perché stacca.

114 Derating frequenza sempre colpa di 1 e 3

124 Protezione da bassa tensione della batteria

182 Allarme cortocircuito BMS impossibile altrimenti vedresti un fiammata

813 Allarme divieto di carica, troppo carica o troppo fredda.

872 Sovratensione software bus, inspiegabile

Come batt. stai usando la sua ZBT5K, la vede in modo corretto in info inverter, info batteria?



Modificato da Claudio - 08/12/2023, 00:32:54


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Tony1977
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 08/12/2023 07:54:43

Buongiorno Claudio, si la batteria è la sua e la vela vede come 5 k
Ieri sera ahimè, sentivo odore acre di bruciato e mi sono spaventato, poi è sparito e tutto era normale, cmq ho spento per dormire tranquillo
Non vorrei che il parametro 022 permettesse dei valori di tensione che poi creino malfunzionamenti
Oggi riavvio con 021 almeno è nella norma, provo ancora una volta con scarica 70 almeno la butto giù di meno e buffer 10
Se continua sarà davvero la batteria difettosa

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15098

Stato:



Inviato il: 08/12/2023 10:28:12

022 non può causare nessun problema stai tranquillo, la tensione di rete la dovresti vedere premendo tasto giù.

puoi mettere le foto di tutte le pagine che trovi in info sistema, info inverter?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Tony1977
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 08/12/2023 21:39:28

Ciao, mi. Dici come fare ad inserire le foto? È da ieri che nel box sento un odore anomalo acre che non mi piace, la mia paura è che provenga dalla batterla a seguito di quel guasto corto circuito bms che aveva di fatto spento la batteria, honijotrato a zucchetti un paio di foto de gli n errori, ma adesso non mi fido più, ho paura possa prendere fuoco!?! Oggi tutto il giorno acceso news un problema tranne un po di odore fastidioso nel box, ma adesso ho spento. Stamattina alla ei accensione si è presentato solo di 124 per batteria bassa e poi di 152 mi pare difetto collegamento bms batteria, ma è stato acceso regolamente. Domani mettono sole ma andiamo via con i bambini, non vorrei azzardare a ti accenderlo, lo lascio spento e nel mentre se kin spieghi come fare ti mando le foto. Wats up per esempio?

 